Непрочитано 22.08.2014, 15:48 1 |
Что такое "наружная установка"
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,286

Согласно Ф123, "наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений;"

Если проектируем наружную этажерку с размещением на ней технологического оборудования, можем назвать ее "наружной установкой"?

----- добавлено через ~19 мин. -----
Рассуждения такие:
В таком случае класс пожарной опасности можем принять ДН, металл не окрашиваем огнезащитным составом, т.к. нет требований.
Далее абсурд: ФЗ 384 "Безопасность зданий и сооружений" относится только к зданиям и сооружениям, а наружная установка по определению из ФЗ 123 ни тем, ни другим не является.
Что делать?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 35030
 
Непрочитано 27.11.2019, 07:42
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


СП 1.13130.2009 раздел 9.6
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 06:03
#22
Grinch124rus


 
Регистрация: 14.09.2020
Сообщений: 4


День добрый. Поставил на территории предприятия на улице железный вагончик 2*3 м и хочу поставить в него масло (примерно 600 литров). Начали расчет категории, пришли к мнению, что это наружная установка, получилась категория ДН. Пошли утверждать расчет у инспекторов, говорят, что нужно считать как помещение. Как все таки определить - это наружная установка или помещение??
Grinch124rus вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 08:06
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Grinch124rus Посмотреть сообщение
День добрый. Поставил на территории предприятия на улице железный вагончик 2*3 м и хочу поставить в него масло (примерно 600 литров). Начали расчет категории, пришли к мнению, что это наружная установка, получилась категория ДН. Пошли утверждать расчет у инспекторов, говорят, что нужно считать как помещение. Как все таки определить - это наружная установка или помещение??
ограждающие конструкции уберите из вагончика - станет наружной установкой.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 09:51
#24
Grinch124rus


 
Регистрация: 14.09.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ограждающие конструкции уберите из вагончика - станет наружной установкой.
Имеете в виду дверь убрать и что бы был свободный доступ?))

Последний раз редактировалось Grinch124rus, 14.09.2020 в 10:08.
Grinch124rus вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 10:32
#25
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grinch124rus Посмотреть сообщение
на улице железный вагончик
Просто вагончик/контейнер поставить там нельзя/не разрешается? Не совсем понятно чего это наружная установка (часть технологической схемы предприятия вне зданий/помещений) если полностью независимая вещь (если и есть электропитание то типа с помощью удлинителя). По простому выглядит что поставили железную будку (завтра переместите на 20 метром дальше).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 11:45
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Grinch124rus, наружная установка - это открытое сооружение, а у вас помещение по сути, потому инспекторы и не пропускают данное решение. (ятд)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 12:09
#27
Grinch124rus


 
Регистрация: 14.09.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Просто вагончик/контейнер поставить там нельзя/не разрешается? Не совсем понятно чего это наружная установка (часть технологической схемы предприятия вне зданий/помещений) если полностью независимая вещь (если и есть электропитание то типа с помощью удлинителя). По простому выглядит что поставили железную будку (завтра переместите на 20 метром дальше).
Все верно, просто вагончик, но я сделаю планировку,что бы официально там хранить масло, никуда двигать не буду. Поставил на открытую площадку, до ближайших зданий минимум 20 метров. Посчитали как открытую установку, получилось ДН. Как помещение получается В1. Но мне тогда придется сигнализацию тянуть. Вот и думаем, как обосновать на ДН.
Grinch124rus вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 16:28
#28
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


В соответствии с ст.2 п.13) ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений.
Ваш вагончик - это вообще временное некапитальное сооружение.
Если помещение используется как склад, то классифицируется и подпадает под соответствующие условия своей категории (ст. 27 ФЗ 123) с обязательной АУПТ. Постройку можно отнести как к В1 – В4 (если нет ЛВЖ), так и к Г, Д (пониженная опасность). Расчет проводят по СП 12.13130.2009.
Андрей 37 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 17:14
#29
Grinch124rus


 
Регистрация: 14.09.2020
Сообщений: 4


Ну теперь точно все понятно, пошел дверь убирать, пусть все пользуются моим маслицем😁
Grinch124rus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Что такое "наружная установка"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55