| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет основания

Расчет основания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2007, 23:57 #1
Расчет основания
Tat
 
расчеты и проектирование
 
СССР
Регистрация: 13.03.2007
Сообщений: 77

Требуется выполнить расчет основания под 5ти этажное кирп. здание. Грунты: 1-й слой - известняк ракушечник низкой прочности, с переслаиванием известняка очень низкой прочности, трещиноватый. Плотность 1,5 г/см3, предел прочности по одноосному сжатию 1,1 МПа (ест. сост) и 1 Мпа (водонас),Предел прочности 0,7 МПа. Толщина 11 метров
Слой 2. Мергель тугопластичный, загипсованный, ненабухающий. Плотность 1,86 г/см3, сцепление 37 кПа, фи 17град, Е=6,1 МПа (в водонас. состоянии). Толщина 3 метра. УГВ на 14 м не вскрыты.

Как определить расчетное сопротивление грунта и осадку с существующими данными? Есть ли смысл устраивать грунтовую подушку (1.5 м)
Посоветуйте, кто знает!!! (Срочно)
Заранее благодарен.
__________________
:drinks:
Просмотров: 2289
 
Непрочитано 11.09.2007, 17:26
#2
TT

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 24.08.2007
UFA
Сообщений: 4


1) Тут просится монолитная фундаментная плита.
Надо затребовать у геологов модуль деформации подстилающих слоев.
После этого проверить осадки. Можно в Мономахе или в других программах.

2) Крутящий момент в Мономахе не задашь. Но можно задавать горизонтальные сосредоточенные силы в уровне перекрытий. Если момент действует в плоскости перекрытия, создайте пару сил - это и даст кручение.
Если речь шла о кручении балки, то Мономах тут бессилен. Считаю, это крупная недоработка программы. Приходится балки считать на кручение отдельно.
TT вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2007, 22:33
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Плиту хорошо посчитать с моделированием основания 3D-элементами:
задать параметры плиты (2D-элементы)
задать все слои со своими характеристиками (Е, мю (мю по СНиП))
не забыть продолжить основание за край плиты и наложить связи на узлы боковых плоскостей основания (запретить смещение перпен. плоскости)
расчетом получаюся (с СКАДе): осадки, давления под плитой, армирование
(примерчик прилагаю)
[ATTACH]1189708437.rar[/ATTACH]
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2007, 22:36
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Обычно в плитных фундаментах давление под плитой некритично (100-200 кПа)
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет основания

Размещение рекламы