| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.07.2010, 12:56 | #1 | |
Расчет осадки свайного фундамента.
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
||
Просмотров: 11433
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Лично я это произвожу это в ЛИР-Грунт, представляя условным фундаментом и разбивая ленту на участки, охватывающие одну (или две) сваи, Нс нахожу по ширине условного ф-та, расчет по СП.
Цитата:
Совершенно не оправдано. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
А что делать с СП где написано следует принимать 5-7d и более?
Может есть региональные нормы или пособие к СП где это расписано лучше и логичнее? Вот ТУТ пишут что если условия не как в СП, то и считать по СП нельзя. Логично. И еще в статье которую "все" читали дан один порядок расчета осадки в зависимости от части нагрузки приходящейся на сваи и на плиту, а в СП вроде как другой - через условные жесткости свай и плиты. P.S. Посчитал как КСП - порядок цифр получается приятный. Про ленту - почему 1-2 сваи? Не 3-4-5... P.S. Нашел приложение Ж в СП. И нашел посты где люди уже обсуждали ленточные фундаменты. Но про КСП - все еще в глубочайших раздумьях. Последний раз редактировалось Poreth, 05.07.2010 в 13:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Как я понимаю этот "законный" метод, ну считать тогда нужно по этому методу, что же делать. Или договариваться с экспертизой, не все же там без понятия. Там еще есть пункт, который регламентирует проверку расчета осадки как условного ф-та. А если будет разница, что -тупик?
Во всяком случае не верю я, что при расстояниях между рядами свай 10-20d грунт не включится в работу. Цитата:
Расчет производится итеррационным методом и нагрузки на сваи разные. Скажем 5 свай-это усреднение осадки, чего мне не нужно. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
А если будет разница, а она будет, то по идее брать максимальное значение.
В очередной раз перечитываю: "К расчету комбинированных плитно-свайных фундаментов" В.Г. Федоровского и иже с ним. Интересный расчет, но учавствует параметр шаг свай. У меня он разный в разных направлениях: 3d в одном и 10-20d в другом. Какой брать? Если короткий - то получится из "линии" влияние свай недооценено. Если длинный то не будет учитываться взаимное влияние расположенных вблизи свай? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Там же в конце есть запись, что этот метод в рамках алгоритма Шварца (последовательных приближений) применим и к неравномерному шагу свай. Идея в том, что вы грунт и расположенную в нем сваю заменяете "размазанной" жесткостью (например, если шаг свай в одном направлении 900мм, а в другом 3000мм, то площадь ячейки 0,9Х3,0=2,7 м2, свая в ней занимает, скажем 0,09 м2, остальное грунт). Усредняются модули деф. грунта и сваи в этих пределах.
Влияние получается из расчета массива на объемниках, а уже продавливание каждой сваи - это в зависимости от нагрузки на нее. Понимаете в чем дело. Если следовать расчету условного ф-та, да еще и с учетом расчета по СП к основаниям (послед. приближения), то нагрузка на крайние сваи (тем паче на угловые) стремится к бесконечности и получается кошмар. А тут, чем более нагрузка крайнюю на сваю, тем более будет осадка продавливания, как бы уравновешивается система. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Цитата:
И про последовательные приближения поподробнее бы. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
При изучении вопроса о расчёте осадок свайного фундамента как осадок от условного фундамента родился следующий вопрос.
Зачем в нагрузки на условный фундамент включать вес грунта между ростверком и концом сваи? Ведь те деформации которые мог получить грунт на отметке конца будущей сваи от веса вышележащих грунтов он уже получил в течении там сотен или тысяч лет. То есть по моей логике мы должны ввести лишь приращение нагрузки к существующей....то есть вес здания. Если к примеру вес здания незначителен по отношению к весу грунта , то даже в этом случае мы получаем приращение осадки от нашего здания к осадке уже веками сложившейся . Другое дело если нас интересует расчётное сопротивление грунта на уровне условного фундамента... Короче прошу меня рассудить.
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Вес межсвайного грунта не участвует в формуле осадки. А участвует в определении бытового давления. Посмотрите http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111751
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Цитата:
Я так понимаю что загвоздка меня смутившая кроется в той самой формулировке СНиПа 85. И в действительности вес условного массива (Nc) используется только для проверки условия (NoII+Nc)/(bclc) < R А при расчёте самой деформации участвует только нагрузка действующая на обрез фундамента. Но родился ещё один вопрос: Влияет ли расстояние между сваями в плитно-свайном фундаменте на результаты подобного вида расчёта? не получится ли так, что нагрузка от свай на грунт на отметке острия сваи не образует единого пятна. Например если сваи расположены только под опорами... И корректно ли будет рассчитывать осадку условного фундамента посредством КРОСС, заглубляя условный фундамент на глубину острия сваи, при том что заданная отметка устья скважины будет соответствовать фактической.
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) Последний раз редактировалось Антипенко А.П., 16.09.2014 в 12:48. Причина: Очепятка |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
Цитата:
Опять. Все зависит от жесткости ростверка и % нагрузки от предельной... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |