| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорной стены

Расчет подпорной стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2011, 00:51 #1
Расчет подпорной стены
neva
 
строительство
 
РБ
Регистрация: 29.08.2006
Сообщений: 16

Добрый вечер, рассчитываю консольную из буронабивных свай подпорную стену. Котлован 6,5м. Грунт 1,7м насыпь-пески, далее пески средние и крупные y=17 кн/м3, ф=36 град, Е=29МПа, УГВ нет, К принято 4000.
Предварительно прикинул общая высота 14м. Начал считать подробнее используя СП или Методические рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай. Киев 1984. Получаю что проверка по напряжениям не выполняется формула Д17=50 кПа < Д19=58кПа. И не как иначе или еще больше разбежка. В данном случае свая 820мм, шаг 920мм. Получаем L>2.5, тогда z=0,85/ag и получаем 0,85м.

Вопрос правомерно ли сравнивать с формулой Д17, или же надо сравнивать с пассивным давлением грунта на приведнной глубине.
Может лучше сделать анкерную крепь в один уровень.

Есть ли укого офиц. программа фундамент!!!, просьба прикинуть с загрузкой на бровке 5-10 кПа и без нее. Сколько общая высота стены.
__________________
всё нельзя знать

Последний раз редактировалось neva, 01.03.2011 в 07:00. Причина: уточнение
Просмотров: 8205
 
Непрочитано 01.03.2011, 11:19
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


А воспользоваться примечанием в п.Д6 нет желания.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 14:39
#3
neva

строительство
 
Регистрация: 29.08.2006
РБ
Сообщений: 16


для песка К 4000-6000, принял уже 4000.
__________________
всё нельзя знать
neva вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 15:06
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от neva Посмотреть сообщение
Добрый вечер, рассчитываю консольную из буронабивных свай подпорную стену. Котлован 6,5м. Грунт 1,7м насыпь-пески, далее пески средние и крупные y=17 кн/м3, ф=36 град, Е=29МПа, УГВ нет, К принято 4000.
Предварительно прикинул общая высота 14м. Начал считать подробнее используя СП или Методические рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай. Киев 1984. Получаю что проверка по напряжениям не выполняется формула Д17=50 кПа < Д19=58кПа. И не как иначе или еще больше разбежка. В данном случае свая 820мм, шаг 920мм. Получаем L>2.5, тогда z=0,85/ag и получаем 0,85м.

Вопрос правомерно ли сравнивать с формулой Д17, или же надо сравнивать с пассивным давлением грунта на приведнной глубине.
Может лучше сделать анкерную крепь в один уровень.

Есть ли укого офиц. программа фундамент!!!, просьба прикинуть с загрузкой на бровке 5-10 кПа и без нее. Сколько общая высота стены.
neva,
1. Ограждения котлованов обычно считают классическим методом предельного равновесия. См., например, справочник Сорочана в даунлоаде.
Методика расчета, приведенная в используемом Вами пособии, дает черезмерные запасы.

2. Длины свай в 14м при Ваших условиях скорее всего достаточно.
Диаметр свай 820 явно велик даже для консольной стенки.
При Вашей глубине котлована экономически гораздо эффективнее сделать один ряд анкеров или распорок.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 16:56
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от neva Посмотреть сообщение
для песка К 4000-6000, принял уже 4000.
В примечании говорится не о меньшем значении К, а об уменьшенном. Величина К -величина не постоянная, зависит от деформаций, с увеличением перемещений величина К уменьшается. Плата за это - рост гор. перемещений сваи (которое должно нормироваться) и увеличение значений момента и поперечной силы, вот за этим нужно следить.
Если у вас свая 14м, то ag*L=1*14=14>2,5 - то свая гибкая.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 23:21
#6
neva

строительство
 
Регистрация: 29.08.2006
РБ
Сообщений: 16


какім документом регламентіруются предельные перем-я
__________________
всё нельзя знать
neva вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 08:40
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от neva Посмотреть сообщение
какім документом регламентіруются предельные перем-я
Заданием на проектирование.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 12:23
#8
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от neva Посмотреть сообщение
какім документом регламентіруются предельные перем-я
Например ВСН 490-87 если нет более жестких требований, диктуемых ТЗ или влиянием на окружающую застройку.

В Вашем случае, на сколько я понимаю, действует Беларусское пособие П17-02. Возможно там что-то есть по теме (вместе с традиционной методикой расчета подпорных стен)

Последний раз редактировалось RomanM, 02.03.2011 в 13:52.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 18:50
#9
neva

строительство
 
Регистрация: 29.08.2006
РБ
Сообщений: 16


Если посчитать по Сарачану - свая жесткая. В П-17 рассматриваются вопросы расчета подпорных стен с анкерным креплением, массивных стен, уголковых и стен подвалов, консольных нет
Я прикидочный расчет делал по книге Долматова, затем по СП (он же в пособии) как наиболее жесткий.
Методик расчета подпорной стены несколько. Просто котлован глубокий, а разместить анкерное крепление не желательно. Да и стенка по протяженности маленькая и работа в ноль, плюс наличие техники.

Вопрос так и остался в определнии давления по СП, если как пассивное то запас существенный.

И еще как в лире замоделировать правильно, А то моменты очень низкие получаются и как проанализировать (просмотреть) результаты о предельном состоянии грунта (только как текст или графически можно).
Основноя ошибка я так понимаю в разбежке из-за того, что не задавалось проскальзывание между подпорной стеной и грунтом или что-то подобное, пока не вник.
__________________
всё нельзя знать
neva вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 13:43
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от neva Посмотреть сообщение
Если посчитать по Сарачану - свая жесткая. В П-17 рассматриваются вопросы расчета подпорных стен с анкерным креплением, массивных стен, уголковых и стен подвалов, консольных нет
Я прикидочный расчет делал по книге Долматова, затем по СП (он же в пособии) как наиболее жесткий.
Методик расчета подпорной стены несколько. Просто котлован глубокий, а разместить анкерное крепление не желательно. Да и стенка по протяженности маленькая и работа в ноль, плюс наличие техники.

Вопрос так и остался в определнии давления по СП, если как пассивное то запас существенный.

И еще как в лире замоделировать правильно, А то моменты очень низкие получаются и как проанализировать (просмотреть) результаты о предельном состоянии грунта (только как текст или графически можно).
Основноя ошибка я так понимаю в разбежке из-за того, что не задавалось проскальзывание между подпорной стеной и грунтом или что-то подобное, пока не вник.
neva,

1. При глубине котлована 6.5 целесообразно перейти на анкерное крепление в одном уровне. Не обязательно анкера: возможны подкосы или горизонтальные распорки в смежные борта котлована, тем более, что Вы говорите: стена "по протяженности маленькая" (на сколько?).

2. В пособии П-17 есть методика расчета такой стены - см. п.6.25. Считается вручную графаналитическим методом. Пример есть в Сорочане. Методикой расчета свай на горизонтальные нагрузки, которую некоторые источники пытаются применить к расчету ограждений котлованов, пользоваться не советую - сваи придется до ядра земли забуривать. В лире удовлетворительно смоделировать шпунт с наскока не получится. Проверяйте себя по какой-нибудь специализированной программе (тот же фундамент).

Последний раз редактировалось RomanM, 03.03.2011 в 14:46.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 18:23
#11
neva

строительство
 
Регистрация: 29.08.2006
РБ
Сообщений: 16


Стена длиной 12м, односторонняя, с другой пологий подъезд техники для производства работ, распорки ставить некуда.
Программы Фундамент офиц. нет, а в ломаной что-то врет, меняешь числа, а ответ один 13,44м.
__________________
всё нельзя знать

Последний раз редактировалось neva, 03.03.2011 в 18:42.
neva вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорной стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет толщины стены жилого здания woodger Архитектура 4 19.12.2009 23:20
Весёлый расчет кирпичной стены здания. Эксперт2010 Каменные и армокаменные конструкции 9 10.12.2009 11:04
Расчет несущей способности ж/б стены aleksej Железобетонные конструкции 13 15.05.2009 16:19
Расчет устойчевости масивной подпорной стены против здвига prohFEsor Конструкции зданий и сооружений 2 12.05.2009 12:44
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45