Непрочитано 16.05.2011, 16:27 #1
Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон.
bolotov
 
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
 
Харьков
Регистрация: 04.07.2010
Сообщений: 38

Подскажите какая минимальная (в принципе) глубина опирания для круглопустотных плит перекрытия на газобетон D500. Где можно взять значение минимального опирания (как обосновать).

Ещё, может, у кого-нибудь есть узел "опирание плины перекрытия на газобетон" такое, что бы без мостиков холода (предполагаю, что армопояс необходимо как-то утеплять что-бы компенсировать теплопотери через него).
__________________
студент-заочик, делаю диплом :read:.
Просмотров: 47220
 
Непрочитано 16.05.2011, 16:32
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Offtop: Как... опять... ну почитали бы форум немного хоть... тот же Рутаун хотя бы... лыко-мочало - начинаем все сначала
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 16:37
#3
Александр Лысковцев

инж.
 
Регистрация: 28.05.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 17
<phrase 1=


Скачай "Альбом технических решений АЕРОС".
Рекомендуемая глубина опирания 150мм, минимальная 120мм.
Александр Лысковцев вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 17:36
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Опирать только через монолитный пояс - это по правилам.

Хотя , как показывает практика, стоять будет и без монолитного пояса
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 18:01
#5
Genplanist

Proectirovshik
 
Регистрация: 07.05.2011
Karaganda
Сообщений: 1


если толщина газобетона 200 мм, делай армированный монолит шириной-150, h=200 мм., останется 50 мм на утеплитель. 50 конечно маловато, но хоть что-то...
Монолитный пояс нужен по-любому!
Genplanist вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 18:10
1 | #6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Offtop: Опирание на ширину кредитки, это все уже знают.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:30
1 | #7
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Хотя , как показывает практика, стоять будет и без монолитного пояса
"стоять" - надолго ли? Практика показывает, что ранее построенное, кое-где, в т.ч. в благоприятных (по темп.-влажностные условиям и нагруженности) местах эксплуатации для газобетонных блоков, по результатам обследования, этот материал сыпется (отслаивается). Это коварный, хрупкий, недолговечный материал по прочности. С учетом, в общем-то, современной низкой организационно-технологической дисциплины, предпочтительно использовать газобетон в несущих конструкциях для 1-2 эт. жилья, с легкими нагрузками на него (деревянные перекрытия, небольшие пролёты, грузовые площади, легкие перегородки, и т.д).
Как часто бывает, скупая информация под вопрос. Толщина стены, нагрузка на 1 п.м. отпирания - ?
Обосновать мин. глубину опирания можно только расчетом, либо очень доверяя аналогу. Эффективное утепление при толщ. стены 20 см. может быть только снаружи, в виде карниза
vladas вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:23
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


Зависит от класса. Если выше 3,5 (кто-нибудь такой видел?) то 120, иначе - пояс.
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:34
#9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


1. Из газобетона несущие конструкции, как верно было замечено, лучше не строить.
2. Если подходить формально, то толщина стены должна быть ну никак не 200мм, а 400мм.
3. На вскидку макс. класс газобетона плотности D500 - В2,5. Но я далек от мысли что такой продают
ooze вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:42
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


В СНиПе D500 до В3,5.
Но я далек от мысли что такой продают.

Последний раз редактировалось bahil, 17.05.2011 в 15:09.
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:07
#11
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
1. Из газобетона несущие конструкции, как верно было замечено, лучше не строить.
2. Если подходить формально, то толщина стены должна быть ну никак не 200мм, а 400мм.
3. На вскидку макс. класс газобетона плотности D500 - В2,5. Но я далек от мысли что такой продают
Щас кучу людей хочет себе коттеджи из газо и пенобетона.
Вы ведь вроде бы считали, для 2-х этажного коттеджа вроде бы проходит по расчету несущая стена из газобетона ? Применяете ли такое в проектах?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 16:25
#12
йцукен0204


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 175


Строили из газобетона коттеджи двухэтажные,максимальный пролет -7,5м.,толщ 300,какая то характеристика была 500,щас уже точно не помню,опирали на 120, пояс из раствора(толщ. какая придется,максимум 50 - выравнивали стены под перекрытия).Материал - амно полное,для себя разве что гараж бы стал строить,воды боится что твоя мин.вата, промокший можно гвоздем проковырять насквозь,в лужах плавает,под ногами превращается в такую дрянь,хуже глины сырой
йцукен0204 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 16:45
#13
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


А глваное- по теплотехнике для Сибири не проходит, значит утеплять нужно, фасад вешать
В таком случае возникает вопрос, а не дешевле ли будет из кирпича построить?

Последний раз редактировалось AspirantMK, 17.05.2011 в 16:51.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 16:53
#14
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Не могу понять почему этот материал используют в несущих конструкциях... Как говориться скупой платит жизнью дважды.
Использовать его можно разве что в перегородках.

Не лучше ли строить из пустотных керамзитобетонных блоков?
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 17:15
#15
bolotov

Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
 
Регистрация: 04.07.2010
Харьков
Сообщений: 38


Подскажите, по какому ДБН считать внецентренно сжатую (плиты на армопоясе) стену из газобетона? Расчёт стены из газобетона как-то должен отличаться он расчёта просто кирпичных стен?
__________________
студент-заочик, делаю диплом :read:.
bolotov вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 17:17
#16
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Не могу понять почему этот материал используют в несущих конструкциях... Как говориться скупой платит жизнью дважды.
Использовать его можно разве что в перегородках.
Газобетон бывает разный, все зависит от производителя. Некоторые вполне прилично себя ведут - стоят стены неотделанные по году и больше, как новые. Просто правильно применять надо. От влаги надо, естественно, защищать, в мокрых помещениях не применять. В серьезных несущих конструкциях его никто и не использует - максимум, коттеджи в 2 этажа, а так - больше заполнение стен в каркасе. Опирать что-то на него только через армопояс. Преимущества в том, что теплотехника не меняется со временем, в отличие от органических утеплителей. Не все же в Сибири живут.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 17:47
#17
specter85

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.04.2009
Украина
Сообщений: 28


В новом ДБН по газоблоках, блок В2.5 должен иметь на сжатие 3.6МПа.
specter85 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 23:44
#18
PeMCoH


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Offtop: Опирание на ширину кредитки, это все уже знают.
Понравился юмор!

Делаю диплом - одноэтажное здание из пеноблоков!
Есть .pdf файл с конструктивными решениями, там и узиел опирания пустотной плиты на пеноблоки есть. Если я правильно понимаю, пеноблок не далеко ушел от газоблоков. Только залить файл не могу, он весит 8 мб.
Если здание 2-этажное то несущие стены лучше строить из блоков D1000
Чтобы убрать тепловой мостик на уровне плиты используется тонкий блок+утеплитель.
Еще перекрытие можно выполнить сборномонолитного типа, см. картинку)
Есть еще очень много решений для строительства из пенобетона!
http://www.hebelblok.ru/ - раздел застройщика, см. видео 1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытия итонг смп 250 из четырех балок на слабонесущих стенах.jpg
Просмотров: 1472
Размер:	95.1 Кб
ID:	59792  

Последний раз редактировалось PeMCoH, 17.05.2011 в 23:58.
PeMCoH вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 00:15
#19
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


При любой рекламе лекарственных средств предупреждают, что надо идти к специалисту и возможны противопоказания.
Для газо- и пено- калобетонов этого не найдешь.
Обывателей привлекает относительная дешевизна и низкий (чаще приводится в высушенном состоянии!?) коэффициент теплопроводности.
А то что необходимо проектировать фундамент с минимальной разницей осадок по сравнению с традиционным (малейшая нероавномерность осадок - пойдут трещины) никто не предупреждает. Добавьте большие обемные деформации и миграцию влаги (про замкнутую пористую структуру это к производителю). Да и полку к такой стене ... прибъешь все сомнется и дюбель заржавеет. (Хотя уважаемые строительные организации монтируют вент фасады на многоэтажках с таким заполнением).
В общем для капитального строительства этот материал применяется техничеки и экономически часто необоснованно.
А опирать плиты только на армированный железобетонный пояс (по расчету на смятие). Самому на стену не опираться (шутка) .

Последний раз редактировалось Shefff, 18.05.2011 в 00:40.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 07:17
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В СНиПе D500 до В3,5.
Но я далек от мысли что такой продают.
В наших краях производят итонговские блоки под названием Сибит. Марки по плотности D500 (В2,5), D600 и D700 (В3,5)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание плит по серии 1.442.1-1 SENSEi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2009 13:10
Опирание полнотелых плит на ж/б блоки Тихий Железобетонные конструкции 3 28.03.2009 14:21
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы yuriy_kul Конструкции зданий и сооружений 3 25.02.2009 13:58
Опирание пустотных плит на газобетон OlegVR Конструкции зданий и сооружений 19 07.07.2008 12:12
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05