Очень нужна помощь разбирающегося человека!
Сносится стена между ванной/туалетом и коридором. На нее опирается с одной стороны антресоль. Снос в связи с объединением коридорчика и санузла. Остаётся одна несущая стена. Нужно придумать опору, чтобы антресоль не обвалилась. Нежелательно, чтобы внутри помещения были колонны.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200517_131142.jpg
Просмотров: 92
Размер:	64.8 Кб
ID:	226256  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200517_131523.jpg
Просмотров: 97
Размер:	92.4 Кб
ID:	226257  

Просмотров: 1172
 
Непрочитано 17.05.2020, 23:22
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Чтобы что-то подсказать, лучше на месте посмотреть.
Если переживаете за антресоль, не более того, действуйте по ситуации, добавьте стойку и балку вместо перегородки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2020, 02:29
#3
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 673
<phrase 1=


К перекрытию на шпильках подвесить. Вообще все проблемы решаются
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2020, 18:39
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
К перекрытию на шпильках подвесить.
- насквозь к соседям?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2020, 20:36
#5
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 673
<phrase 1=


Вы ищете причины или способ?
1. Проконсультируйтесь со спецами по крепежу. Не обязательно сверлиться к соседям
2. Если боитесь, то обоприте один край антресоли на новую дверную коробку, другой - на закладные над старым проемом (или в новом ГКЛ)
3. Если все еще боитесь, сделайте напольный шкаф в другом месте.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2020, 21:29
#6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


504/606 серия? Балки смотрите не снесите.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите усилить антресоль (снос опорной стены)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным? Ivan3891 Основания и фундаменты 13 06.06.2014 09:57
Помогите усилить проем subaru713 Конструкции зданий и сооружений 7 01.02.2014 09:32
Помогите найти узлы примыкания внутренней кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене Alex_you Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.08.2013 20:11
Помогите с расчетом ж/б стены прямоугольного в плане бассейна Den_13 Железобетонные конструкции 2 18.01.2010 10:41