Как задать преднапряжение защитной оболочки АЭС в ПК Лира-САПР 2016 R5 (некоммерческая версия)?
Регистрация: 19.03.2020
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 2485
|
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Так как в оболочках предварительно напряжённое армирование без сцепления с бетоном, самое простое и правильное смоделировать в Лире- задать силы в местах передачи обжатия, а также давление отпора канатов по их длине ...направленных внутрь оболочки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,517
|
Если мы говорим про преднапряжение самой оболочки, то преднапряжение оболочки происходит от действия собственного веса в первом загружении, если расчеты выполнять с учетом геометрической нелинейности (геометрически нелинейная пластина). При этом значения мембранного усилия будут определятся формой оболочки. Форму оболочки нужно строить отдельно так, чтобы от собственного веса в ней не возникали моменты (см. форму цепной линии и т.д.).
Для дипломного проекта и так сойдет (думаю ничего не надо строить). Если форма оболчки определена (и задан ее вес) - преднапряжение получите автоматически, его произвольно задать не выйдет. Последний раз редактировалось nickname2019, 20.03.2020 в 07:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2020
Сообщений: 21
|
Научный руководитель сказал моделировать преднапряжение оболочки путем нахождения эквивалентной температуры для обжатия бетона, т.е. сначала нужно найти эту температуру, затем уже закладывать ее в Лиру.
Сталкивался кто с этим? Может есть примеры расчета этой температуры? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,517
|
Цитата:
Покажите ему формулировку из п.3. Он может этого не знать. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,517
|
пост #3
Если мы говорим про преднапряжение самой оболочки, то преднапряжение оболочки происходит от действия собственного веса в первом загружении, если расчеты выполнять с учетом геометрической нелинейности (геометрически нелинейная пластина). При этом значения мембранного усилия будут определятся формой оболочки. Форму оболочки нужно строить отдельно так, чтобы от собственного веса в ней не возникали моменты (см. форму цепной линии и т.д.). Для дипломного проекта и так сойдет (думаю ничего не надо строить). Если форма оболчки определена (и задан ее вес) - преднапряжение получите автоматически, его произвольно задать не выйдет. p.s. Оболочку все равно нужно считать нелинейно, иначе мембранные усилия возникать не будут. Поэтому температурное преднапряжение - не самая удачная идея. Последний раз редактировалось nickname2019, 26.03.2020 в 20:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2020
Сообщений: 21
|
Цитата:
Если я правильно понял суть цепной линии, то защитная оболочка АЭС не похожа на нее. Ведь форма цепной линии похожа на параболу, а в защитной оболочке есть две основные части: цилиндрическая и купольная. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,517
|
Извиняюсь, я был не прав. Я не так понял смысл вопроса. Вы, видимо, пытаетесь задать преднапряжение железобетона, а я думал, что это стальная или ж.б. мембрана. Преднапряжение арматуры (которая внутри ж.б.) температурой я никогда не задавал.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Задайте температурную нагрузку равную -1 градус...на стержень моделирующий канат. При этом канат с оболочкой должен связываться только из плоскости через 2 узловые Кэ. После первой итерации получите усилие в канате...поделив требуемое усилие натяжения на это усилие получите коэф. Повышения температурной нагрузки....и ещё раз пересчитайте...и так далее )
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2020
Сообщений: 21
|
An2, можно, пожалуйста, немного поподробнее) не понимаю по поводу связи каната с оболочкой через 2 узловые КЭ. И правильно ли я понял, получив коэффициент повышения температурной нагрузки, я этот коэффициент умножаю на -1 (заданную температуру) и затем прикладываю полученную уже температурную нагрузку и тем самым получаю готовое преднапряжение?
И как задавать в Лире температурную нагрузку? (Видимо я совсем слаб в использовании Лиры ) Я смоделировал защитную оболочку пластинами с помощью инструмента "Поверхности вращения". Никаких канатов я не моделировал и думал можно обойтись без них, приложив к самим пластинам нагрузку. Видимо я не совсем понимаю как правильно в принципе построить модель защитной оболочки для расчета. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Откройте хелп попробуйте по слову температура, нагрузка найти то что Вам нужно. Или выберете стержень нажмите на значок нагрузка и во вкладках найдите температурное воздействие.
Перед тем как моделировать обсудите с руководителем чиз чего вообще состоит конструкция, как работает система предварительного напряжения, куда прикладывать от нее силы, как правильно рассчитать потери предварительного напряжения для различных стадий. Какие нагрузки будут приложены к оболочке..а затем приступайте к моделированию. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с отображением динамических реакций и усилий в ПК ЛИРА САПР 2013R5 | Vovas_91 | Лира / Лира-САПР | 0 | 28.11.2019 07:04 |
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 | routerball | Лира / Лира-САПР | 2 | 06.02.2019 11:35 |
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом | Вадим Тишин | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.04.2017 18:37 |
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 | Rodomir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 08:08 |
Проблема с адаптацией быстрых свойств | Teftelia | AutoCAD | 2 | 06.06.2013 21:53 |