Непрочитано 29.03.2016, 18:07 #1
Считается ли такой узел жестким?
helgus
 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75

ДВС форумчане.

Здание запроектировано по серии 1.460.2-10/88.
По этой серии опорная стойка крепится к колонне на монтажной сварке с катетом 8 мм или на болтах кл. 8,8. Про контролируемое натяжение ничего не сказано. Каким (шарнирным или жестким) его принимают по серии тоже не понятно.
В проекте этот узел запроектирован на высокопрочных болтах 10,9 с контр. натяжением (фрикционным) для восприятия распора от ригеля.

Вопрос: каким считать этот узел по проекту - шарнир или жесткий?

По сути в этом узле раскрытие фланцев недопустимо, но и жесткость двумя болтами наверное не задашь? И вообще можно ли делать такой узел фрикционным, ведь соприкасающиеся поверхности не грунтуются, и при раскрытии от момента возможно попадание влаги и коррозия?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 1964
Размер:	91.9 Кб
ID:	167785  


Последний раз редактировалось helgus, 29.03.2016 в 18:27.
Просмотров: 26533
 
Непрочитано 29.03.2016, 18:30
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


шарнирный.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 18:35
#3
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Меня смущает, что в серии допускают приварку опорной стойки. Т.е. вроде как жесткость появляется, или можно считать условным шарниром из-за разности сечений колонны и оп. стойки? Опять же при фрикционном соединении тоже вроде как жесткость появляется?
helgus вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 22:09
#4
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Они еще на ж/б колоны могут опираться,однако.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 790
Размер:	363.6 Кб
ID:	167802  
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 00:27
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ну некоторые хлопцы скажут, что "Узел нельзя считать шарнирным, в узле появится момент, который будет действовать на колонну".

Я скажу - шарнир, за что буду оплеван. Как и бахил

Offtop: Справедливости ради стоит отметить, что момент в узле будет. Намного меньше, чем теоретический при принятии в схеме узла жестким. Но... Вы научное исследование делаете? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 01:22
#6
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


helgus представте себе что стойка - это стояк фемы, который ботами крепится к опорной фасонке. Жесткость крепления стойки к фасонке соизмерима с жесткостью крепления пояса и опорного раскоса к фасонке (врядли можно назвать идеальным шарниром). Но в сумме ферма со стойкой опирается на колонну шарнирно. Об этом сказано в Общих данных и повороту стойки вместе с фермой не будет препятствовать два болта в колонне. Верхний пояс ферми крепится к стойке в основном на овальных отверстиях. То есть, при повороте нижнего пояса, стойка частично поворачивается и также за счет узла НП+Стойка.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 06:55
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Меня смущает, что в серии допускают приварку опорной стойки. Т.е. вроде как жесткость появляется, или можно считать условным шарниром из-за разности сечений колонны и оп. стойки? Опять же при фрикционном соединении тоже вроде как жесткость появляется?
Да вы выкиньте из расчетной схемы стойку и первую панель верхнего пояса - ферма этого и не заметит. Стойка тут, грубо говоря, для поддержки штанов ребра, через торец которого и передается нагрузка на колонну.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 10:52
#8
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Больше шарнирный
Homel вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 11:17
#9
Veloris


 
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 22


Это шарнир. И болтовое соединение не даст считать этот узел жестким, т.к. в теории они будут перемещаться не совместно.
Veloris вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 11:36
#10
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Узел шарнирный. Так как полка стойки обладает большой податливостью и болты в соединении воспринимают только распорное усилие рамы, как вы и отметили в своем вопросе. В данном случае опорная пластина находится в условиях смятия от опорного усилия фермы и изгиба от реакции рамы на нижний пояс фермы. Контролируемое натяжение выполнено для того, чтобы пластина в монтажном зазоре на давала пакету из полки стойки, опорной пластины фермы и самой пластины быть прослабленным. Скорее всего здание оборудовано крановым оборудованием и 100% динамическая нагрузка, которая не должна влиять на послабление узла, который должен постоянно передавать усилие на сварные швы, которыми прикреплена торцевая пластина стойки к оголовку колонны. Сталкивался с таким узлом на складе хранения радиоактивных отходов в Ленинградской области
rpahan вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 11:43
2 | #11
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Прикрутите опрос к теме: узел шарнирный или жесткий
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 12:00
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Десять сообщений, из которых действительно полезны только #2 и #7. Остальные переливание из пустого в порожнее.

Цитата:
Сообщение от rpahan Посмотреть сообщение
В данном случае опорная пластина находится в условиях смятия от опорного усилия фермы и изгиба от реакции рамы на нижний пояс фермы
Можно объяснить, что Вы хотели этим сказать?

Цитата:
Сообщение от rpahan Посмотреть сообщение
Контролируемое натяжение выполнено для того, чтобы пластина в монтажном зазоре на давала пакету из полки стойки, опорной пластины фермы и самой пластины быть прослабленным
Там в другом месте контролируемое натяжение, блин. Даже подписано на картинке.
 
 
Непрочитано 30.03.2016, 12:05
#13
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Я не металлист, но как понимаю, если у нас два элемента (значительно отличающихся по жесткости например, колонна 30К1 и балка 20Б1, или пояс и раскос ферм ) соединены жестким узлом, то для более жесткого элемента этот узел будет шарнирным, для менее жесткого - жестким. Можно такое правило применять?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 12:19
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Вообще-то, шарниров в МК не существует. Вопрос в другом - можно ли в расчётной схеме пренебречь изгибающим моментом в узлах?
Ответ весьма прост: если напряжения от момента не превышает 10% от всех других усилий, то узел считается шарнирным.
Тут ещё есть один нюанс - закон сохранения работы. Исключённый момент переходит в другие виды усилий.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 12:37
#15
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Узел будет работать как на сжатие так и на растяжение, возможны различные направления реакции рамы на нижний пояс фермы (ферма +колонны). Соответственно при натяжении болтов, при восприятии ими (болтами) усилия будет наименьшая податливость в узле. Опорная реакция фермы должна передаваться на оголовок колонны, как раз через строганный торец опорной пластины. Если в узле будут не болты с натяжением, то узел будет весьма податливым (возможны скольжения фермы по оголовку колонны), так как между опорной пластиной фермы и стойкой есть монтажный зазор заполняемый пластиной, это ведет к негативным воздействиям на болты и отверстия для них, возможно разрушение. При обычных болтах возможны перемещения так как напрягать болты класса 8.8 10.9 и 12.9 можно только, выполненных по ГОСТ 52644-2006. Соответственно при монтаже болтов 8.8 по ГОСТ 7798-70, невозможно их напрягать, так как они должны только работать на срез. Кроме того только при плотном соприкосновении тела стойки и опорной пластины возможна передача усилия. Момента в этом узле нет. И вообще кто сказал что соединения на высокопрочных болтах должны приниматься только для восприятия момента. Иногда при больших поперечных силах также принимают фрикционные соединения.
rpahan вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 12:50
1 | #16
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


У меня после таких тем и ответов складывается впечатление, что если сейчас убрать из узла все болты и заменить обваркой по контуру то народ также будет по инерции говорить, что это шарнирный узел.
А вообще конечно по теме не могу понять зачем делать пластину такой формы, когда можно убрать верхний болт, пластину срезать максимально под 45 градусов (оставив место только для приварки опорного раскоса) и считать этот узел обоснованно шарнирным оставив всего 4 болта (два по высоте).

Последний раз редактировалось РастОК, 30.03.2016 в 12:55.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 13:16
1 | #17
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


В еврокоде EN 1993-1-8 есть такое понятие - поворотная способность (rotation capacity). Там конкретно написано как понять каким является узел.
Есть программы которые считают поворотною жесткость узла, например.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 13:32
#18
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
В еврокоде EN 1993-1-8 есть такое понятие - поворотная способность (rotation capacity). Там конкретно написано как понять каким является узел.
Есть программы которые считают поворотною жесткость узла, например.
тсс!!! не на этом форуме
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:14
1 | #19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Не справитесь без меня.... короче, есть два встречающегося типа подхода стропильной конструкции ( фермы) к колонне. Металлисты из промки это чётко секут. Один вариант - опираемся на оголовок колонны с верху. Монтаж фермы осуществляется при помощи надопорной монтажной стойки при помощи которой осуществляется промежуточное проектное положение фермы до завязки всего шатра в единую конструкцию. ферма имеет восходящий опроный раскос от узла опирания, верхний пояс ( крайняя нулевая панель) имеет в узле примыкания овальные отверстия и момента, который присущ второму случаю подхода, не возникает. Не на что раскладываться.... ферма шарнирно опирается сверху. Монтажная стойка жестко приваривается к оголовку основной колонны ( часто надкрановая часть). ВСё..... вопрос из букваря которых массу написали отцы и деды стальных конструкций. Второй случай - впротивовес текущему - шарнирное примкание обоих поясов, однако верхний пояс не имеет горизонтального ползуна и тянет стойку за собой. Стойка нормального рабочего сечения - продолжение надкрановой части. Здесь возможно появление нисходящего раскоса. Наглядный ответ даёт серия 2.440 выпуск

----- добавлено через ~2 мин. -----
Что за фетиш такой... рамить всё-что попало... и ВПБ всюду заталкивать.... страшно?)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Фрикционное соединение для чего?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шарнирное.jpg
Просмотров: 519
Размер:	169.3 Кб
ID:	167856  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамное.jpg
Просмотров: 455
Размер:	224.7 Кб
ID:	167857  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 15:27
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Фрикционное соединение для чего?
А чтоб було!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли такой узел жестким?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли считать данный узел жестким? aleksei_vp Металлические конструкции 62 09.12.2014 20:33
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Встречали такой узел опирания ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.02.2008 07:13