27.07.2019, 20:53 | #1 | |
Расчёт монолитного ж/б ригеля крайнего проёлта
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 4735
|
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
При определении моментов методами строительной механики моменты на опорах очень большие. И если у меня колонна 300x300 и ригель пролётом 8 метров, при жёстком сопряжении колонну необходимо как минимум развивать в сечениях.
Нашёл ещё в пособии к еврокоду что арматура должна составлять минимум 15% от пролётной (см. вложения). Так же в СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции п. 5.14 "В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов" |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Про УСЛОВНО ЖЕСТКИЕ узлы нашли, а дальше что? Каким образом конструировать их условно жесткими??
Нужно развивать сечение колонны или увеличивать армирование, ну так и сделайте это, чтобы получить полноценный жёсткий узел. Или можно потанцевать с бубном - понижайте жесткость колонны, пересчитывайте статику и т.д. несколько итераций... |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
В литературе рассматривается многопролетная балка с шарнирным опиранием (расчетная схема). Она же ригель. Это классическая схема. Если пролет один-то узел можно принять в расчете как жёсткий. Конструируются шарнирные узлы как жёсткие.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
Цитата:
Видел такой пункт то же. Но мне кажется что данное условие касается только жёсткого сопряжения а не "условно-жесткого". |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Если есть желание за уши притянуть несущую способность своей колонны можно далеко пойти, размахивая нелинейностями, условностями, научными диссертациями и прочим. Охота сыграть в рулетку? Вперед! Тут фотографии выкладывали как и стены кирпичные консольно стоят. Последний раз редактировалось Grim, 28.07.2019 в 15:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
А что не так? еврокоды - норма. Литература - толкование нормы от отдельного автора. Пустотные плиты - пример того что не всегда если есть защемление необходимо армировать на полную катушку. Ещё как пример раскосы ж/б ферм в которых сопряжение с поясами так же считается шарнирным. Я пытаюсь разобраться в этом вопросе, а вы пытаетесь сыграть на моём страхе, игнорируя мои аргументы.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
какая цель? просто интерес или нужно конкретную колонну в конкретном проекте заармировать? пару лет назад создавал похожую тему |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
И еще раз, надо смотреть, о какой конструкции мы говорим, так как в монолитном жб соотношение сечений элементов может запросто менять характер работы конструкции. Последний раз редактировалось Grim, 28.07.2019 в 17:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
Попробовал рассчитать балку в ПК "МОНОМАХ - Балка". При задании условия сопряжения с колонной тут поддерживается так же два варианта. Жёсткое и шарнирное. При шарнирном программа выдаёт всё равно моменты, меньшие чем при жёстком. Результаты сравнения моментов во вложении. Перераспределение выходит около 35%.
Последний раз редактировалось Unforgiven92, 28.07.2019 в 23:40. |
|||
|
||||
Если есть резервы, то лучше заложить шарнирное опирание. Не так то просто законструировать жесткий Г-образный узел. При больших эксцентриситетах надо не только заанкерить арматуру балки в колонне, но и арматуру колонны - в балке. Либо вообще проектировать верхнюю арматуру балки, как "продолжение" арматуры колонны.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 29.07.2019 в 06:33. |
||||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Если попытаться открыть любой учебник или пособие или справочник по расчетам -то там везде в расчетной схеме монолитный многопролетный ригель рассматривается как многопролетная балка с шарнирным опиранием. Зачем-то.)) Если открыть чертежи по конструированию таких вот шарнирных узлов-то они почему-то армируются очень хорошо, чтобы исключить всякие там "шарниры". Потому что надо как-то реальность привести в расчетной схеме, хоть и
----- добавлено через ~13 мин. ----- Еще бы добавил, что в реальности узел будет жестким или шарнирным -зависит от взаимной работы элементов. Скажем, однопролетная одноэтажная (двух) рама будет иметь жесткие узлы, а вот 5-ти пролетная 4-х этажная рама-скорее всего, уже нет.. Определить границу перехода-это опыт или талант, я не думаю, что жесткость элементов и перемещения за счет упруго-податливой работы узлов будут на последнем месте. Если принять во внимание, что жесткости узлов не хватит компенсировать перемещения-то однозначно появятся диафрагмы со всеми вытекающими, в противном случае придется считать всю пространственную схему и УЗЛЫ тоже. Тонкий вопрос, на стыке ж/б и строймеха, Городецкий хорошо осветил.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технология устройства монолитного ригеля | Bress | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 24.05.2022 14:16 |
По какой предельной гибкости вести расчёт ригеля для стеновой сэндвич-панели? | AleXasha | Металлические конструкции | 7 | 14.07.2014 15:19 |
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в стесненных условиях | maximumm | Железобетонные конструкции | 2 | 13.10.2010 12:49 |
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б | Olga2007 | Разное | 6 | 15.11.2007 11:15 |