Непрочитано 15.05.2020, 14:47
Большепролетные сооружения-арка до низа или арка на жб колонны?
Nina_BM
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89

Доброго времени суток,уважаемые коллеги! Вопрос для гуру металла. Мой коллега проектировал спорткомплекс, и решил арку вывести за пределы здания, узел опирания арки делал на опорном балансире. Сечение арки из гсп, четырёх ветвевое. Экспертиза решение «завернула», сказав, что решение нестандартное, и заставила переделать на схему с аркой из двутавров, опираемой на жб колонны, как «серийное». Здание кстати существенно «подскочило» вверх, но это не столь важно... Вопрос-вообще имело ли право на жизнь решение, предложенное коллегой? Или эксперт прав, что не пропустил такое? И существуют ли типовые решения, где арка «до земли?»

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 954B545F-D497-42D0-AF7F-97F7C9D6814B.jpeg
Просмотров: 652
Размер:	257.8 Кб
ID:	226185  Нажмите на изображение для увеличения
Название: A4EE4463-738E-428E-9CAE-029F3542E38A.jpeg
Просмотров: 1120
Размер:	198.2 Кб
ID:	226186  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 56E89A67-C493-47AD-A7B0-528560568EFB.jpeg
Просмотров: 629
Размер:	161.9 Кб
ID:	226187  

Просмотров: 17831
 
Непрочитано 20.05.2020, 10:14
#81
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
зачем горизонтальные связи по затяжкам при несущем фахверке?
- какая связь связей с несущестью фахверка?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
для соблюдения требований по гибкости в 400 ?
- и чтобы сильно не качалась, когда по ней бегать будут или мячом/шайбой ударят.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 10:25
#82
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- какая связь связей с несущестью фахверка?
ну может они фахверк крепят к затяжке

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и чтобы сильно не качалась, когда по ней бегать будут или мячом/шайбой ударят.
Очень сильно придется ударить, чтобы эта "струна" раскачалась.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 10:46
#83
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
фахверк крепят к затяжке
- несущесть фахверка причём?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 11:50
#84
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Имел ввиду, что если фахверк выполнен на всю высоту здания как в в посте #64, то его крепят к самой арке, и ветер воспринимается горизонтальными связями по арке.
Конечно, его могут раскрепить как к арке, так и к затяжке выполнив соответствующие ГС, но зачем тогда растяжки по всем затяжкам ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вот например в серии, которую тут упоминали Серия 1.063.2-7.9, связи только по аркам, затяжка имеет только подвесы в плоскости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 77
Размер:	389.5 Кб
ID:	226403  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 12:07
#85
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Может там ветровое разрешение превышает вес кровли, соответственно затяжка распоркой становится.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 12:33
#86
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Я на заводе, который изготавливал металлоконструкции для стадиона, смотрела видео, там из гсп.
Ключевое слово "Уралтрубпром". Поэтому и ГСП.
[quote=Nina_BM;1874001]Я думаю,только те великие умы , проектировавшие этот стадион, могли себе позволить сечение арки из гсп, четырехветвевое.
Если бы умы были не "великие", а толковые, то могли бы себе позволить более рациональное решение, например с поясами арочной фермы из прямоугольного ГСП плашмя, на худой конец полноценную 3-х 4-х ветвевую ферму.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Но у меня вопрос: зачем ставить совсем рядом две одинаковые арки, при этом не обеспечивая полноценной совместной работы поясов
Потому что умы Великие.
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
А такой профлист ходовой?
Н114 вполне ходовой и для Хабаровска с его II районом для шага 6 м пройдет за глаза.
Вообще для таких объектов любой профиль можно считать ходовым. Поставят любой по приемлимым ценам.
Бывает профили высотой ~150 не тяжелее 114. Применял Н114 в II-IV районах с шагом 6м, в V c шагом до 5,5 м в редких случаях 6 м (когда снег был 320 кгс/м2), в Н153-Н158 в V районе .
Повторюсь, беспрогонное решение считаю эффективным при пролетах до 60м.
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Уважаемый Бахил! Что же это у Вас на какую ветку форума не зайдёшь,все хрень да БСК?
Увы, это соответствует действительности. Я познакомился с сайтом году в 2006, а в форум только в 2017 (сожалею что поздно). Потому, что раньше изредка заходя видел на форуме ил флуд или Бред Сивой Кобылы.
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Такие колонны небольшие...как то мне в таких пролётах колонны представлялись помощнее!
Для таких сооружений КМК надо стараться применять по возможности гибкие колонны - они воспринимают меньший момент из-за удлинения затяжки.
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Наверно,нестандартные схемы могут применять только уверенные
А что нестандартного во всех предлагаемых и рассмотренных схемах? Все стандартные.
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Ледовый дворец запроектирован, построен и эксплуатируется как 7 лет.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
60 метровая арочная ферма в Чебоксарах, Чебоксары-Арена, использовалась, сажали на колонны, проектировали совсем не профессора.
Реалии таковы, что серьезные объекты поручают проектировать студентам (себя я тоже к ним отношу). Оочень повезет, если студент окажется толковым, исключительно - если во всем.
А когда построят, молодое поколение ляпы проектировщиков булет принимать за образец

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.05.2020 в 14:32.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 13:58
#87
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Ну понятно,в общем.
На всякий случай добавлю выдержки из Горева по аркам,вдруг кому-то будет полезно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: B5C02C46-EC55-4C3F-AA5B-B34AA383E295.jpg
Просмотров: 63
Размер:	124.2 Кб
ID:	226404  Нажмите на изображение для увеличения
Название: B3800F6C-1608-4ED9-A626-F09C73A4902A.jpg
Просмотров: 63
Размер:	191.3 Кб
ID:	226405  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ED5F5564-7612-468E-AC9E-45D244A187AB.jpg
Просмотров: 72
Размер:	193.0 Кб
ID:	226406  Нажмите на изображение для увеличения
Название: F903D32B-0266-46C0-858B-8CB0613F32ED.jpg
Просмотров: 73
Размер:	126.0 Кб
ID:	226407  Нажмите на изображение для увеличения
Название: C1147522-6880-445E-B0FF-DD472B3716A0.jpg
Просмотров: 69
Размер:	173.0 Кб
ID:	226408  

Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 14:27
#88
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


Nina_BM
Вы Горева Владимира Васильевича, а если точнее Белого Григория Ивановича (он раздел арок писал) в учебнике Горева, не долистали
там на стр.256 даётся описание возможных опорных узлов арок, а в п.5.4.3 их расчет
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 14:41
#89
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
... например с поясами арочной фермы из прямоугольного ГСП плашмя ...
Несколько раз слышал такое предложение - как полезный эффект дает это решение - поворот профиля пояса плашмя?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 15:15
#90
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
как полезный эффект дает это решение - поворот профиля пояса плашмя
Уменьшает гибкость пояса из плоскости арки, что позволяет поставить связи долее разреженно, более актуально для НП.
Ну и легче гнуть.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
На всякий случай добавлю выдержки из Горева по аркам,вдруг кому-то будет полезно.
Советую обратить внимание на 4-ю картинку, Рис. 5.4. г) - может быть эффективным при использовании конструкций трибун. Полусится, конечно не в чистом виде.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 16:06
#91
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
Nina_BM
Вы Горева Владимира Васильевича, а если точнее Белого Григория Ивановича (он раздел арок писал) в учебнике Горева, не долистали
там на стр.256 даётся описание возможных опорных узлов арок, а в п.5.4.3 их расчет
Я Горева не просто листаюя его читаю. Очень хорошая книга для проектировщика, все простым и понятным языком написано,про связи и условную поперечную силу,например. У Кузнецова как то посложней для восприятия

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ну и легче гнуть.
Это да , гнуть легче-для козырьков из поликарбоната просят развернуть всегда.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 16:14
#92
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
гнуть легче
- не надо гнуть, только изломы и только в стыках.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 16:27
#93
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: Nina_BM, для сплошных арок в Гореве или в Белене есть своя книжная формула устойчивости сечения. Но она даёт странные (сильно разные) результаты по сравнению с общей устойчивостью в МКЭ.

Расчёт устойчивости арки как прямого эквивалентного стержня активно продвигается форумчанами (в виду безальтернативности), но остаётся нерешённым вопрос что брать за расчётную длину эквивалентного прямого стержня. Вся длина пролёта арки в этом смысле немного похожа на КЗУ в МКЭ, но боюсь, это везде по разному окажется.

Для кривого бруса есть целый раздел сопромата для определения прочности и прогибов для академиков. Про устойчивость я там не находил, но сопромат большой, кто его знает что где исследовали.

Визуально узко, в связевой схеме может быть прокатит. В связевой схеме придётся делать много вариантов расчётной схемы на период монтажа, обслуживания, обрушения, может быть даже кручения крайних арок (которое я не знаю как скажется)... В этой интимной связи может вскрыться неприятное. Имхо, так зачем изначально создавать себе геморрой с узким сечением, если место явно позволяет сделать почти квадратное или широкое. Чем больше сечение арок сможет забрать момента поперек арок, тем меньше 1 арка будет зависеть от всей схемы. Что прямо влияет на надёжность здания.
Не надо сильно полагаться на связи не имея стаж как у Бахила, например. В решающий момент или после него их может не хватить.
Тем более на фахверк.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.05.2020 в 16:36.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 16:41
#94
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не надо гнуть, только изломы и только в стыках.
Для козырьков -то?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Козырёк,это конечно не арка.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 18:13
#95
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не надо гнуть, только изломы и только в стыках.
Отчего же? Гнутый пояс удобнее как для прогонного, так и беспрогонного вариантов.

Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Козырёк,это конечно не арка.
Часто бывает и арка

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.05.2020 в 18:19.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 18:24
#96
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Отчего же?
- от дополнительных напряжений. Силы прямо должны ходить, а не криво.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 19:00
#97
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Отчего же? Гнутый пояс удобнее как для прогонного, так и беспрогонного вариантов.

Часто бывает и арка
Торопилась и не довела мысль. Я имела ввиду что козырёк может показаться смешным сравнением с большепролетной конструкцией
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 02:47
#98
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Nina_BM, для сплошных арок в Гореве или в Белене есть своя книжная формула устойчивости сечения. Но она даёт странные (сильно разные) результаты по сравнению с общей устойчивостью в МКЭ.

Расчёт устойчивости арки как прямого эквивалентного стержня активно продвигается форумчанами (в виду безальтернативности), но остаётся нерешённым вопрос что брать за расчётную длину эквивалентного прямого стержня. Вся длина пролёта арки в этом смысле немного похожа на КЗУ в МКЭ, но боюсь, это везде по разному окажется.

Для кривого бруса есть целый раздел сопромата для определения прочности и прогибов для академиков. Про устойчивость я там не находил, но сопромат большой, кто его знает что где исследовали.

Визуально узко, в связевой схеме может быть прокатит. В связевой схеме придётся делать много вариантов расчётной схемы на период монтажа, обслуживания, обрушения, может быть даже кручения крайних арок (которое я не знаю как скажется)... В этой интимной связи может вскрыться неприятное. Имхо, так зачем изначально создавать себе геморрой с узким сечением, если место явно позволяет сделать почти квадратное или широкое. Чем больше сечение арок сможет забрать момента поперек арок, тем меньше 1 арка будет зависеть от всей схемы. Что прямо влияет на надёжность здания.
Не надо сильно полагаться на связи не имея стаж как у Бахила, например. В решающий момент или после него их может не хватить.
Тем более на фахверк.
Спасибо Вам. Хоть Вы и говорите, что не специалист по таким сооружениям, однако именно Ваши мысли очень помогли.
Насчёт фундаментов Вы тоже правы, в случае опирания арки на фундамент -затяжку Нужно исключить, распор передавать на фундамент. Пол и затяжка под полом все-таки ненадежно. Либо затяжку располагать выше опорного узла, если позволяет высота, тогда часть распора уйдёт в затяжку.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig;18733[OFFTOP
Я бы арку оставил, а фундамент и узлы КМ перепроверил. И согласовал бы предварительно это всё с экспертизой.[/offtop]
Да, все верно

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Опора за гранью сооружения - мне кажется это наоборот инженерно-правильное решение, если позволяет генплан, арку надо упирать в фундамент. Стальные ноги по типу Уникона переводят ее в разряд решётчатых рам с криволинейным поясом, это уже не совсем арка в привычном понимании. Железобетонные контрфорсы будут очень массивными, да и фундамент под ними будет развит вдаль от стены сооружения. Если свайный - без косых свай не обойтись. Затяжки лучше не делать - могут захотеть потом при реконструкции (или даже в процессе проектирования) что-угодно: бассейн внутри, или подтрибунные коридоры, а у вас там затяжки.
Спасибо,

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Затяжку ниже высоты 6 метров делать нельзя. [/offtop]
Согласна

Последний раз редактировалось Nina_BM, 22.05.2020 в 03:41.
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 03:37
#99
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Проект дельфинариума, здесь есть интересующий узел опорного балансира. Построен в 2008 году. Пролет 21,4 метра.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1D9AFB17-E665-4310-86A6-F18D8FFF5D9E.jpeg
Просмотров: 62
Размер:	216.5 Кб
ID:	226484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08889EDC-FC6A-48F8-8833-09AC63CE0BEF.jpeg
Просмотров: 76
Размер:	463.7 Кб
ID:	226485  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20429EC8-4F34-4F0C-A621-27FEDF2CC8F4.jpeg
Просмотров: 82
Размер:	199.1 Кб
ID:	226486  
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2020, 06:39
1 | #100
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


100 м пролет, деревяшки:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 87
Размер:	171.3 Кб
ID:	226489  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 87
Размер:	131.1 Кб
ID:	226490  
NWMPS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Большепролетные сооружения-арка до низа или арка на жб колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Есть ли сборные жб колонны с сечением 550х550 мм? Aliya02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2017 09:58
Расчет ЖБ колонны на кручение G-E-K Конструкции зданий и сооружений 15 21.01.2016 10:11
Усиление жб колонны krendel-l Железобетонные конструкции 13 28.08.2013 13:42
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? Андрей1989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.12.2011 12:13