| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- какая связь связей с несущестью фахверка?
----- добавлено через ~2 мин. ----- - и чтобы сильно не качалась, когда по ней бегать будут или мячом/шайбой ударят. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
ну может они фахверк крепят к затяжке
Очень сильно придется ударить, чтобы эта "струна" раскачалась.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Имел ввиду, что если фахверк выполнен на всю высоту здания как в в посте #64, то его крепят к самой арке, и ветер воспринимается горизонтальными связями по арке.
Конечно, его могут раскрепить как к арке, так и к затяжке выполнив соответствующие ГС, но зачем тогда растяжки по всем затяжкам ? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот например в серии, которую тут упоминали Серия 1.063.2-7.9, связи только по аркам, затяжка имеет только подвесы в плоскости.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
[quote=Nina_BM;1874001]Я думаю,только те великие умы , проектировавшие этот стадион, могли себе позволить сечение арки из гсп, четырехветвевое. Если бы умы были не "великие", а толковые, то могли бы себе позволить более рациональное решение, например с поясами арочной фермы из прямоугольного ГСП плашмя, на худой конец полноценную 3-х 4-х ветвевую ферму. Цитата:
Н114 вполне ходовой и для Хабаровска с его II районом для шага 6 м пройдет за глаза. Вообще для таких объектов любой профиль можно считать ходовым. Поставят любой по приемлимым ценам. Бывает профили высотой ~150 не тяжелее 114. Применял Н114 в II-IV районах с шагом 6м, в V c шагом до 5,5 м в редких случаях 6 м (когда снег был 320 кгс/м2), в Н153-Н158 в V районе . Повторюсь, беспрогонное решение считаю эффективным при пролетах до 60м. Цитата:
Цитата:
А что нестандартного во всех предлагаемых и рассмотренных схемах? Все стандартные. Цитата:
А когда построят, молодое поколение ляпы проектировщиков булет принимать за образец Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.05.2020 в 14:32. |
|||||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
Nina_BM
Вы Горева Владимира Васильевича, а если точнее Белого Григория Ивановича (он раздел арок писал) в учебнике Горева, не долистали там на стр.256 даётся описание возможных опорных узлов арок, а в п.5.4.3 их расчет
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Уменьшает гибкость пояса из плоскости арки, что позволяет поставить связи долее разреженно, более актуально для НП.
Ну и легче гнуть. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Советую обратить внимание на 4-ю картинку, Рис. 5.4. г) - может быть эффективным при использовании конструкций трибун. Полусится, конечно не в чистом виде. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Это да , гнуть легче-для козырьков из поликарбоната просят развернуть всегда. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: Nina_BM, для сплошных арок в Гореве или в Белене есть своя книжная формула устойчивости сечения. Но она даёт странные (сильно разные) результаты по сравнению с общей устойчивостью в МКЭ.
Расчёт устойчивости арки как прямого эквивалентного стержня активно продвигается форумчанами (в виду безальтернативности), но остаётся нерешённым вопрос что брать за расчётную длину эквивалентного прямого стержня. Вся длина пролёта арки в этом смысле немного похожа на КЗУ в МКЭ, но боюсь, это везде по разному окажется. Для кривого бруса есть целый раздел сопромата для определения прочности и прогибов для академиков. Про устойчивость я там не находил, но сопромат большой, кто его знает что где исследовали. Визуально узко, в связевой схеме может быть прокатит. В связевой схеме придётся делать много вариантов расчётной схемы на период монтажа, обслуживания, обрушения, может быть даже кручения крайних арок (которое я не знаю как скажется)... В этой интимной связи может вскрыться неприятное. Имхо, так зачем изначально создавать себе геморрой с узким сечением, если место явно позволяет сделать почти квадратное или широкое. Чем больше сечение арок сможет забрать момента поперек арок, тем меньше 1 арка будет зависеть от всей схемы. Что прямо влияет на надёжность здания. Не надо сильно полагаться на связи не имея стаж как у Бахила, например. В решающий момент или после него их может не хватить. Тем более на фахверк.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.05.2020 в 16:36. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Отчего же? Гнутый пояс удобнее как для прогонного, так и беспрогонного вариантов.
Часто бывает и арка Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.05.2020 в 18:19. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89
|
Цитата:
Насчёт фундаментов Вы тоже правы, в случае опирания арки на фундамент -затяжку Нужно исключить, распор передавать на фундамент. Пол и затяжка под полом все-таки ненадежно. Либо затяжку располагать выше опорного узла, если позволяет высота, тогда часть распора уйдёт в затяжку. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Согласна Последний раз редактировалось Nina_BM, 22.05.2020 в 03:41. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Есть ли сборные жб колонны с сечением 550х550 мм? | Aliya02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2017 09:58 |
Расчет ЖБ колонны на кручение | G-E-K | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.01.2016 10:11 |
Усиление жб колонны | krendel-l | Железобетонные конструкции | 13 | 28.08.2013 13:42 |
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? | Андрей1989 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.12.2011 12:13 |