Чем отличаются Ah и Al (СНиП 23-02-2003)?
Makswell
 
Инженер-строитель
 
Киров
Регистрация: 15.08.2007
Сообщений: 2,204

Что-то совсем меня к концу дня заклинило...
Делаю раздел "энергоэффективность". Жилое здание.

По СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" в приложении Г даются определения:
Ah-сумма площадей пола квартир (п.Г.1)
Al-площадь жилых помещений (п.Г.4)

Не могу понять, в чем разница?
Просмотров: 3230
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 13:38
#2
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Ещё...
Если посмотреть СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий", то там в приложении Б дается определение: Ah - отапливаемая площадь здания (по СНиП 23-02).
Как я уже писАл, в СНиПе 23-02-2003 Ah определена как сумма площадей пола квартир (п.Г.1). Всё. Больше в СНиПе 23-02-2003 ничего про это не сказано.
Опять же в СП 23-101-2004 в п.5.4.1 написано: "отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в том числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа".

Получается противоречие. Либо это сумма "площадей пола" (т.е. за вычетом стен и перегородок), либо это "площадь этажей в пределах внутренних поверхностей наружных стен" (т.е. внутренние стены и перегородки включаются).

Где истина?
Makswell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 08:25
#3
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Люди, кто-нибудь делал этот раздел "энергоэффективность"?
Хотя по похожим темам на форуме, я узнал, что этим занимается вообще кто ни попадя: от ОВэшников до архитекторов.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 08:31
#4
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Ah-это площадь отапливаемых помещений здания, бери по контуру внутренних поверхностей наружных стен, Аl-площадь жилых помещений и кухонь, нужно сложить площади комнат по экспликации. Всегда делаю только так, проблем пока не было.
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 09:47
#5
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Я так же сделал. Достал всех кого можно в нашей конторе. Архитекторы вообще ничего не сказали. А от ОВэшников узнал, что по идее в Ah площадь лестничных клеток тоже надо включать, т.к. они, то есть ОВэшники, всегда ставят отопительный прибор на входе, который и отапливает всю лестничную клетку. Исключением являются незадымляемые лестничные клетки (например в 12-ти этажном здании) - они неотапливаемые и их площадь не надо включать в площадь отапливаемых помещений.
Еще вопрос. В Аl, которая площадь жилых помещений и кухонь, я включил площади и прихожих и коридоров (т.е. из площади квартир убрал только санузлы и балконы там всякие). Это правильно?
Вообще-то у меня тоже вроде всё без проблем получилось, просто сомневаюсь всё ли я правильно поставил на свои места.
Makswell вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем отличаются Ah и Al (СНиП 23-02-2003)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Чем пользоватся: СНиП или СП ? tokhot Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2008 11:43
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Чем отличаются в "Plot area" Limits от Extents? Соня AutoCAD 5 23.11.2004 10:13