civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Снеговая нагрузка согласно п. 5.5 упомянутого СП относится к кратковременным нагрузкам. Поэтому я при расчетах не учитываю длительную её часть, а лишь кратковременную, т.е. полное значение. Я так понимаю, согласно п. 10.9 СП, пониженное значение снеговой нагрузки получается умножением на коэффициент сноса (пониженное значение учитывается в пп. 10.5-10.8), не предусматривается в случаях, изложенных в п. 10.9. Т.о. пониженное нормативное значение снеговой нагрузки теперь рассчитывается с использованием т.н. коэффициента сноса.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 26.09.2011 в 12:29. Причина: дополнил |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
studioserg
Цитата:
Цитата:
И при чем здесь коэффициент сноса? Следуя Вашей логике, нужно тогда применять и термический коэффициент Сt по п.10.10. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
studioserg, вы не верно трактуете СНиП. Снеговая нагрузка может быть как кратковременной (п. 5.5) - с полным значением, так и длительной (п.5.4) с пониженным значением. Это должно учитываться при расчете железобетона по трещеннам и деформациям. Коэффициент сноса тут вообще не при чем. Он были в предыдущей редакции СНиП-а
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Люди, а вы обратили внимание на пункт 10.11? Черным по белому написано, что пониженное значение снеговой нагрузки - 0,7 нормативной. Но это только для территорий со средней темп. янв. минус 5 и ниже. Для остальных территорий снег является только кратковременной нагрузкой.
Я это понимаю так. Если зима с частыми оттепелями, то учитывать постоянно таящий снег как длит. нагрузку не корректно. Не может в Краснодаре, например, снег лежать на крышах по месяцу. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Dakar, похоже вы правы. Спасибо за помощь. Видимо я ослеп. Но я понимаю пункт 10,11 так:
Если согласно карты 5 приложения Ж средняя температура января ниже -5 градусов по цельсию то пониженное значение определяется умножением на коэффициент 0,7 если средняя температура января района выше -5 то пониженное значение снеговой нагрузки в расчетах не учитывается вовсе.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Dakar
Спасибо, п. 2.11 - то, что нужно, невнимательно читал. А вообще, если уж говорить предметно, то, пока не вышло Постановление, включающее в себя указание на конкретные разделы актуализированных редакций СНиП для применения в качестве обязательных, то пользоваться ими пока не нужно. Это мое ИМХО... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
По трещенойстокости и деформациям для длительных нагрузок снег не учитывать. Цитата:
Рано или поздно их введут. Так чего ждать? ориентироваться на новые нормативы с оглядкой на старые... вот тот же коэффициент длительности ужесточили.. было 0,5 стало 0,7...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Вопрос по новому СП 20.13330.2011.
В старом СНиПе 2.01.07-85 такого не было... поэтому вопрос сюда. Во вложении график зависимости к_лямбда от лямбда_е и степени проницаемости фи. На графике 5 кривых каждая соответствует своему фи... но только почему то верхняя и нижняя кривые фи=1. По логике вроде как только нижняя кривая равна единице.... |
|||
|
||||
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=763037&postcount=118 - вот ссылка на само сообщение Последний раз редактировалось P1@t0n, 28.09.2011 в 10:59. Причина: добавление |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Коллеги по воле случая наткнулся на следующий момент наших акту..зиро..ххх
СП 18.13330.2011, СНиП II-89-80* Актуализированная редакция Генеральные планы промышленных предприятий п. 5.16 склоняет к следующему (в жизни такого не видывал и не слыхивал и во сне не снилось): Цитата:
По второй части (а также в районах со снегопереносом более 400 м3 на 1 м фронта) из не действующего СНиП 2.01.01-82 Последний раз редактировалось olf_, 20.10.2011 в 19:47. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Прошу прощения за очередное "всплывание" темы, но нужен Ваш совет. Сложилась такая ситуация:
Расчитываю 16-ти этажное здание на фундаментной плите. Осадка получается в районе 13-15 см. Согласно СНиП 2.02.01-83* приложение 4 (рекомендуемое) предельная осадка для здания с полным железобетонным каркасом 8 см Согласно СП 50-101-2004 приложение Е (Рекомендуемое) предельная осадка для здания с полным железобетонным каркасом с устройством монолитных перекрытий 15см. Согласно примечанию 5 15*1,5=22,5 Согласно СП 22.13330.2011 Приложение Д (рекомендуемое) предельная осадка для здания с полным железобетонным каркасом с устройством монолитных перекрытий 15см. Эксперт мне говорит что у меня не проходит осадка по СНиП-у 13-15>8 я ссылаюсь на актуализированое издание 13-15<=15 Эксперт говорит "Актуализированным СНиП-ом прошу не пользоваться" -На каком основании? - Есть письмо с разъяснением Минрегиона где указывается что Актуализированным СНиП-ом можно пользоваться в части не противоречащей СНиП-у. Тогда я говорю - хорошо, а могу я пользоваться СП ? - Нет, потому что СП носит рекомендательный характер - не утверждено правительством к обязательному применению (Распоряжение 1047 от 21 июня 2010г) Собственно вопрос: кто может дать ссылку на это письмо Минрегиона? Что посоветуете? Прав ли по Вашему эксперт? Ну и мой гнев в заключении: - Что за бред? Почему документ выпущенный в 84 году когда монолитное домостроение еще не было массовым, когда объекты с монолитной плитой в качестве фундаменты были скорее исключением чем правило до сих пор по всем законам превалирует над документами выпущенными в последнее десятилетие? Зачем их пишут вообще если по "теории" ими пользоваться нельзя?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Посмотрите тут
Начиная с самого федерального закона. |
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
- Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 25.10.2011 в 10:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Мда... все равно ничего не понял. получается экспперт прав? и СП 50-101-2004 и СП 22.13330.2011 можно применять только в качестве туалетной бумаги?
Aragorn, ну так если присмотреться приложение 4 СНиП 2.02.01-83* и не входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Смущает другое - входит приложение 2 - расчет осадок. А в актуализированном редакции расчет осадок сильно отличается. Да и вообще! "В результате применения которы на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона..." Так если ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ, так в чем проблема с их применением? Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 25.10.2011 в 10:51. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Эксперт прав потому, что он эксперт. Сейчас предложат еще интереснее. Иностранным инвесторам разрешат воплощать свои проекты минуя экспертизу и чехарду с проектной документацией при соблюдении норм ЕС, о чем видимо должно быть подтверждение. Как сохранится форма для российских разработчиков еще не знает никто, но законопроект, уже обозвали «шуваловским», прошел второе чтение в Думе, о чем сообщил премьер во вчерашних новостях на всех каналах ТВ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Давайте оставаться в рамках Российского законодательства и обойдемся без этих ничем не обоснованных фраз?
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
|||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 25.10.2011 в 11:16. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
Чем отличаются Ah и Al (СНиП 23-02-2003)? | Makswell | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.12.2007 09:47 |
неотмененные СНиП и новые СП | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.04.2006 12:28 |