Непрочитано 10.12.2009, 09:08 #1
Зыбкость деревянных перекрытий нужно ли учитывать 0,7мм(!!!!)
Neo_
 
матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401

В СНИПЕ требуется расчет на зыбкость балок на прогиб 0,7мм, У меня пролет 5,15м деревянные балки с шагом 0,5м спокойно проходят 200x100 по всем параметрам кроме прогиба 0,7мм от 100кг в центре пролета, тогда уже балка высотой 350мм должна быть. ЧТО делать? Перейти на двутавры (что дорого)? или забить на зыбкость? Частично же полом они будут соединены и жесткость повысится?????

Последний раз редактировалось Neo_, 10.12.2009 в 15:51.
Просмотров: 15688
 
Непрочитано 10.12.2009, 09:10
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


сам себе и ответил. Для более активного включения соседних балок в работу можно порекомендовать:
-- черновой пол
-- систему второстепенных балок-распорок

Последний раз редактировалось lee, 10.12.2009 в 09:16.
lee вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 09:16
#3
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


lee, опередил. Прогибу ведь препятствуют смежные элементы?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 09:44
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Пол из досок со времене усыхает. И со временем появятся зазоры м/у досками. Т. е. я думаю, что пол из досок жесткости балкам не прибавит,
и за счет зазоров (м/у досками пола) балка свободно прогнется.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 10:11
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


не соглашусь с предыдущим оратором. вот ежели бы мы к балкам крепились снизу, то да, дескать за счет того, что половые доски крепятся к балкам через раз - то да, совместная работа соседних балок - под вопросом. Но когда мы нагрузку на балки передаем через половые доски, то волей-неволей нагрузка будет перераспределяться на соседние балки. уж на две соседние обязательно (если предположить, что крепление досок к балкам отсуствует как класс).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 10:30
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Пусть балки прикреплены досками и сверху и снизу.
Можно сравнить такую конструкцию с гарможкой. Верхняя зона сожмется(за счет зазоров м/у досками от усушки), а нижняя растянется:
[IMG]http://s41.***********/i091/0912/08/e3e078f9c3ef.jpg[/IMG]
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 10:54
#7
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Пусть балки прикреплены досками и сверху и снизу.
Можно сравнить такую конструкцию с гарможкой. Верхняя зона сожмется(за счет зазоров м/у досками от усушки), а нижняя растянется:
[IMG]http://s41.***********/i091/0912/08/e3e078f9c3ef.jpg[/IMG]
да нее. надо смотреть в противоположенном напрвлении. Доски настила уж точно длиной не 0,5м. И поэтому они работают как неразрезные болочки со своей(хоть и небольшОй) жёсткостью и распределяют нагрузку от веса человека.
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 11:00
#8
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
В СНИПЕ требуется расчет на зыбкость балок на прогиб 0,7мм
А в каком эт СНиПе то?)
В СНиП II-25-80 вооще отсутствует слово "зыбкость" как таковое)
Если речь идет о ДСТУ/СНиПе или СТО, регламентирующем прогибы и перемещения дык там речь идет только о плитах перекрытия, лестничных маршах и площадках - т.е. если у Вас деревянная плита перекрытия))) или косоур - тогдой действительно необходим этот расчет иначе ... не морочьте себе голову)
niisk вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 11:16
#9
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


для niisk
раздел 10 " прогибы и перемещения" в СНиПе нагрузки иль ДБНе никто не отменял еще ...поточнее в табл. 19
wnc вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 11:24
#10
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от wnc Посмотреть сообщение
никто не отменял еще
Дык я и не говорю что СНиП/ДСТУ (ДБН В.1.2-2:2006 не регламентирует предельные деформации))) отменили. Я говорю о том, что нормы знать (как минимум - в глаза видеть) надо. Повторюсь для всех кто не понял СНиП/ДСТУ или СТО требуют данный вид расчета только для таких конструктивных элементов как "Плиты перекрытий, лестничные марши и площадки, прогибу которых не препятствуют смежные элементы". УСЕ!!!! БАСТА!!!))
Если речь идет о балках перекрытия (а именно о них речь, я так понял) данное требование на оных не распространяется.
З.Ы. Персонально для wnc
вооще то "раздел 10 " прогибы и перемещения" в СНиПе нагрузки" какраз кто-то и отменял))
В Украине вместо него действует ДСТУ Б.В.1.2.3 2006, а в РФ - СТО 36554501-015-2008
З.З.Ы. Повторюсь - дабы о чем-то судить это (в нашем случае - нормы) как минимум в глаза видеть желательно))

Последний раз редактировалось niisk, 10.12.2009 в 11:33. Причина: з.ы.
niisk вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 11:29
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
надо смотреть в противоположенном напрвлении. Доски настила уж точно длиной не 0,5м. И поэтому они работают как неразрезные болочки со своей(хоть и небольшОй) жёсткостью и распределяют нагрузку от веса человека.
О каком распределении может идти речь, если "человеков" будет много (например- собрание людей во время праздников)? Т. е. перекрытие загружено по всей площади. Ну или почти по всей.

А от зазоров от усушки (рассматривал прогиб балки в продольном напрвлении) думаю никуда не деться (пост #6).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 11:32
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
дык там речь идет только о плитах перекрытия, лестничных маршах и площадках - т.е. если у Вас деревянная плита перекрытия))) или косоур - тогдой действительно необходим этот расчет иначе ... не морочьте себе голову)
А деревянное перекрытие - это не перекрытие?

Цитата:
О каком распределении может идти речь, если "человеков" будет много (например- собрание людей во время праздников)? Т. е. перекрытие загружено по всей площади. Ну или почти по всей.
Речь идет о физиологическом требовании. Человек на таком перекрытии будет чувствовать некомфортно.
Данный прогиб считается от единичной нагрузки 100кг. Как и чем еще нагружено само перерытие - значения не имеет.

Последний раз редактировалось vv_77, 10.12.2009 в 11:38.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 11:43
#13
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А деревянное перекрытие - это не перекрытие
Как по мне, прежде чем стать проектировщиком, надо сначала стать бюрократом))
Еще раз повторюсь (для тех кто с первого раза по каким-либо причинам не понял):
В СНиП/ДСТУ или СТО требуют данный вид расчета только для таких конструктивных элементов как "Плиты перекрытий, лестничные марши и площадки, прогибу которых не препятствуют смежные элементы".
Т.е. о перекрытии как таковом или балках перекрытия - речь не идет. Тут говорится о плитах, лестницах и их маршах.
З.Ы. Персонально для vv_77 а Вы не задумывались откуда взялась магическая цифра 0.7 мм (почему не 7 или 700 мм)?

Последний раз редактировалось niisk, 10.12.2009 в 11:45. Причина: з.ы.
niisk вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 11:44
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Neo_, во-первых: см. СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" пункт 10.3 "Предельные прогибы элементов конструкций покрытий и перекрытий, ограничиваемые исходя из технологических, конструктивных и физиологических требований, следует отсчитывать от изогнутой оси , соответствующей состоянию элемента в момент приложения нагрузки, от которой вычисляется прогиб ..."
Вы так и сделали? Или просто поставили 100 кг в середине балки и посчитали прогиб?

во-вторых: пункты 10.10 и 3.8 СНиП 2.01.07-85* смотрели?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 13:40
#15
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


niisk, всё правильно, только СТО, которое вы упоминаете, СНиП не отменяет, это всего лишь стандарт организации. Вот когда станет федеральным стандартом, тогда и будем применять.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 15:48 спасибо за ответы!
#16
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Neo_, во-первых: см. СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" пункт 10.3 "Предельные прогибы элементов конструкций покрытий и перекрытий, ограничиваемые исходя из технологических, конструктивных и физиологических требований, следует отсчитывать от изогнутой оси , соответствующей состоянию элемента в момент приложения нагрузки, от которой вычисляется прогиб ..."
Вы так и сделали? Или просто поставили 100 кг в середине балки и посчитали прогиб?
Я считаю обычную шарнирно опертую балку в упруго линейной стадии, поэтому, не имеет значения считать прогиб от 100кг как добавку к основному прогибу от постоянной нагрузки или просто от 100кг. Тут действует принцип суперпозиции.

Цитата:
во-вторых: пункты 10.10 и 3.8 СНиП 2.01.07-85* смотрели?
Тут тоже не проходит, но тут я считаю не зыбкий мостик - (балка) который возбудиться от шагов человека, а сплоченное перекрытие, где в основном спальни, даже если и прыгать будет ктото 80кг с частотой 1,5Гц тут уж и жб перекрытие не поможет люстра на нижнем и перекрытие будет ходуном ходить а предметы в комнате колебаться. по крайней мере это ожидаемо, чем когда человек подойдет к середине комнаты и ощутит зыбкость, (понятно что до разрушения нужно 5-6см а не 1-2мм) но психика есть психика.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 16:29
#17
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
...
вооще то "раздел 10 " прогибы и перемещения" в СНиПе нагрузки" какраз кто-то и отменял))
В Украине вместо него действует ДСТУ Б.В.1.2.3 2006, а в РФ - СТО 36554501-015-2008 ...
Товарищ, подскажите, где указано, что СТО заменяет раздел 10 СНиПа?
В "Сведениях о стандарте" такого нет.
Но идея про бюрократию мне нравится:))
Циник вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 16:38
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Господа вы просто представьте себе если мы каждую балку будем считать на зыбкость.Это какие же сечения всех балок будут у закзчика глаза на уши налезут сто пудов.А снип четко говорит что мы считаем на зыбкость данная конструкция под это не подходит.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 16:54
#19
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
только СТО, которое вы упоминаете, СНиП не отменяет, это всего лишь стандарт организации. Вот когда станет федеральным стандартом, тогда и будем применять
Речь ведь не о том "кто круче" (или кто кого отменяет) СНиП или СТО)))
И в СНиП и в СТО одно и то же требование касательно зыбкости - 0.7 мм

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А снип четко говорит что мы считаем на зыбкость данная конструкция под это не подходит
СЛАВА ТЕБЕ ГОСПОДИ)))
niisk вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 17:31
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Тут тоже не проходит, но тут я считаю не зыбкий мостик - (балка) который возбудиться от шагов человека, а сплоченное перекрытие, где в основном спальни, даже если и прыгать будет ктото 80кг с частотой 1,5Гц тут уж и жб перекрытие не поможет люстра на нижнем и перекрытие будет ходуном ходить а предметы в комнате колебаться. по крайней мере это ожидаемо, чем когда человек подойдет к середине комнаты и ощутит зыбкость, (понятно что до разрушения нужно 5-6см а не 1-2мм) но психика есть психика.
Ходящее ходуном от прыжков человека ж.б. перекрытие - это уже нечто собирающееся развалиться.
У вас для балок перекрытия должны выполняться требования пункта 10.10 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Вы же сами пишете, что эти требования не выполняются.
Для настила по этим балкам должны выполняться требования пункта 4 из таблицы 19 СНиП 2.01.07-85*. Хоть у вас и не плита перекрытия, но доски настила не должны "зыбить" под весом человека.
Если подходить формально, то можно не считать балки перекрытия на зыбкость по пункту 4 из таблицы 19, но требования пункта 10.10, где прямо говориться о балках перекрытия, выполнять надо.
Ваши рассуждения о качающихся люстрах и перемещающихся предметах, в данном случае неуместны. К чему вся эта лирика? Как я понял - вы просто хотите формально выполнить требования Норм и съэкономить строительные материалы. Если же вы Нормы выполнять не собираетесь, то зачем задавать ваш вопрос на форуме?
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Зыбкость деревянных перекрытий нужно ли учитывать 0,7мм(!!!!)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? nevada Основания и фундаменты 3 27.10.2009 14:41
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe STUDENTkaz Расчетные программы 4 22.04.2009 09:28
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
Нужно ли учитывать на схеме прогоны стенового фахверка? DR.Dim Расчетные программы 7 08.09.2008 20:52