Нужна оценка проекта перекрытия
Dm-Al
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 48

Здравствуйте. Прошу знатоков (сам не строитель) оценить решение и дать совет. Пролет 4.1х8.6м. перекрыт 5-ю швеллерами 100х50мм в сечении, сверху профнастил Н-75 без выштамповок рифов (форум и "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ..." прочитал внимательно) широкими полками вниз, далее арматурная сетка диам. 6мм. шаг 200х200 мм. Общая высота заливки бетона 150мм. Применение - перекрытие 1-ого этажа жилого дома (далее утеплитель, стяжка и половое покрытие). Сам к сожалению не просчитаю. Прошу оценить, подсказать, указать как надо и не надо делать. Прошу не отсылать к поиску и рассчетам - что мог уже нашел и прочитал. Прошу учесть, что имеете дело с неспециалистом. Заранее спасибо.
Дмитрий.
Просмотров: 3532
 
Непрочитано 21.07.2008, 13:42
#2
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Половое покрытие - порадовало
Швеллера я бы взял побольше однозначно. Арматуру - тоже побольше
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 16:40
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


тилько не стоит ставить профлист широкими полками (гофрами) вниз, лучше наоборот. потому что по теории (да и практике) бетон плохо работает на растяжение, бетона на широкие гофры уйдет больше, чем если вниз поставить узкие гофры. Все равно бетон внизу плиты не работает. лучше обратите особое внимание на обеспечение защитного слоя арматуры, чтобы был зазор между арматурой и профлистом. зазор обязательно должен быть.
P.S. в идеале утеплитель заложить по профлисту, потом выполнить плиту (она уже будет постоянной толщины), а после гордить стяжку и чистовой пол.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 16:56
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Похоже, что профнастил как ни положи, будет нормально. А вот швеллерки явно маловаты, даже если их догадались применять вдоль короткого пролёта.Желательно швеллеры применить высотой не меньше 160мм, а ещё лучше 180мм.
troja вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 17:07
#5
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Что-то никто не спрашивает в каком направлении швеллера празложены??
Вообще не дурно схемку глянуть. Размеры, шаги, на что опираться будете.. и.т.п
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 17:32
#6
Dm-Al


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 48


Уточнение: швеллеры вдоль короткого пролета, вмурованы в ростверк заподлицо с верхней кромкой, плашмя широкой полкой вниз. Заливка плиты предполагается вровень с кромками ростверка в плане и далее на плите стены из пенобетона (блоки) 1 этаж и мансарда. Беда в том, что нанятый прораб закупил материал (профнастил и швеллера), а мне теперь расхлебывать (он хотел без арматуры лить). Кстати 150 мм. общей высоты (с ребрами) - это достаточно?
Dm-Al вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 18:02
#7
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Как это? Швеллера лежат боком??!
Получается шаг швеллеров 2,15м?
По первой прикидке, несущая способность такого перекрытия 30кг/м2
Т.е. при "правильном" бетонировании должно обрушится тут же!!
Про прогибы и зыбкость говорить не приходится.

Думаю стоит как следует заармировать плиту и считать ее как самостоятельную конструкцию. При нормальном раскладе (бетон B25, расчетное армирование, анкеровка на стены) должно сработать.
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 18:15
#8
Dm-Al


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 48


Свободный пролет 1.3х4.1м. между швеллерами. Понял - швеллера ставить вертикально. А каково должно быть армирование и высота заливки бетона вместе с ребрами (т.е. от швеллеров)? Собирался без анкеровки на ростверк - просто заливка сверху.
Dm-Al вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 18:23
#9
X-BLIK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2006
Simferopol
Сообщений: 36


Стоять такая плита будет - не рухнет полезная нагрузка получается где-то 50 кг/м.кв. при максимальном прогибе балок!
__________________
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
X-BLIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 18:40
#10
Dm-Al


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 48


Уважаемые спецы! Я надеюсь получить совет, что и как лучше сделать в данной ситуации - ну не спец я в строительстве, а жить гле-то надо! Так что нагрузка в 50 кг/м.кв. не подходит!!!
Dm-Al вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 21:30
#11
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от X-BLIK Посмотреть сообщение
Стоять такая плита будет - не рухнет полезная нагрузка получается где-то 50 кг/м.кв. при максимальном прогибе балок!
Какая нафиг полезная нагрузка и прогиб? При пролете 4 м лежащий плашмя 10ый швеллер еле-еле сам себя нести будет. Ни о какой серьезной дополнительной нагрузке и речи быть не может.
TK вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 22:30
#12
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Dm-al Нельзя проектировать по интернету, тем более что Вы
не специалист. Строить надо по чертежам. На чертежах есть штамп с
фамилией разработчика-пусть он и отвечает за свои решения.
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 06:52
#13
Dm-Al


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Dm-al Нельзя проектировать по интернету, тем более что Вы
не специалист. Строить надо по чертежам.
Вы абсолютно правы... Эта тема - попытка понять можно-ли что-то извлечь из имеющегося материала. Насколько я понял сам я с этой задачей не справлюсь... Дальнейшее обсуждение считаю нецелесообразным и выражаю благодарность всем принявшим участие.
С уважением, Дмитрий.
______________________________
P.S. если кто сообщит параметры плиты и армирования (только для контроля) для перекрытия пролета 4.1х8.6 м. с заливкой по профнастилу
под реальную нагрузку жилого помещения на адрес [email protected] - заранее спасибо.
Dm-Al вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна оценка проекта перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42