Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Максимальное расстояние между опорами

Максимальное расстояние между опорами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2009, 14:31 #1
Максимальное расстояние между опорами
olegrussia
 
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,345

Кабель изолированный 380В надо проложить метров 100 через дорогу. Прокол - отпадает, т.к. в этой зоне очень много подземных коммуникаций, только воздухом. Дурацкий вопрос - есть ли какие-то ограничения по расстоянию между опорами или просто надо подобрать струну, чтобы кабель несла? В ПУЭ ничего не нашел...
Просмотров: 10805
 
Непрочитано 25.03.2009, 14:40
#2
Хмель

проектирование ЛЭП
 
Регистрация: 14.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 62


это расстояние рассчитывается, не встречал ограничений в нормах
__________________
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна))

Последний раз редактировалось Хмель, 25.03.2009 в 15:03.
Хмель вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 17:48
#3
ABK


 
Регистрация: 09.03.2009
Сообщений: 66


Кабелем поднимаетесь на опору, переходите на СИП, затем опускаетесь. Пролеты для СИП уже расчитаны.
ABK вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 20:04
#4
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Как кабель будет защищен он солнечных лучей?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 21:58
#5
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


Пожалуй, отдам свой голос за СИП
teoretik24 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 22:22
#6
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Если пролет между опорами будет 100 м, то СИП не пройдёт. Здесь будет нужен Провод АС и приличные опоры. Может проще открытым способом пройти (перекопать)? Или поискать источник питания на другой стороне дороги?
mak# вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 04:02
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Добравлю свой голос за СИП.

К сути вопроса:

1. В ПУЭ это есть.
2. толщиной стенки гололеда и ветровым районом, типом опоры. В вашем случае, скорее свего, нужно 2 анкерных или анкерно-угловых опоры
3. Не вешайте кабель - он не защищен от ультафиола.
4. Не забудьте, расстояние от верха дорожного полотна до низа кабеля при максимальной стреле провеса не должно быть менее 7м (см. ПУЭ)

Подробнее смотрите типовой проект Шифр:26.0086
Не зная ваших исходных данных могу сказать, что перейти в один пролет будет сложно. Либо с одной проходной опорой либо опоры большой высоты и то вряд ли ....

Последний раз редактировалось Vlad®, 26.03.2009 в 04:11.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 05:00
#8
ABK


 
Регистрация: 09.03.2009
Сообщений: 66


Не думаю, что дорога шириной 100 метров бывает. Поэтому на таком расстоянии 3-4 опоры будет. А может и расстояние уменьшится.
ABK вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 10:11
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Дорога то как раз может и быть, потому, что в нее входи и полоса отчуждения, а она для дорог федерального назначения составляет по 50м в каждую сторону. А вот ... ну 8 полос одного направления около 30м, островок безопасности и еще 8 поло - это скорее всего.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 15:47
#10
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


УРА!!! Тип. проект Шифр:26.0086 всё нашёл. СПАСИБО!!!
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 16:14
#11
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
УРА!!! Тип. проект Шифр:26.0086 всё нашёл. СПАСИБО!!!
И что же вы там нашли? Неужели пролёт в 100 метров?
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 12:27
#12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


А мне 100м и не надо было
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 15:16
#13
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 810
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Мне вот 122 м через овраг надо бы? Сип-4 вроде до 100 м у ensto описан.
perpetule вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Максимальное расстояние между опорами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между видами на чертеже Сеченов Разное 14 09.02.2009 15:50
Максимальное расстояние между скважиной и проктируемым зданием Сазоныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.11.2008 17:27
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07