| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.11.2019, 13:15 | #1 | |
Рекомендации по усилению дымовой кирпичной трубы
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 4020
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,496
|
Цитата:
Соответственно, если принять за основу версию о морозной деструкции (вероятно, снег сверху, весной тает-замерзает, поэтому верх начал разрушаться, а уже потом по разрушенному вода начала проникать всё ниже и ниже), а так же то, что конструкцию не нужно усиливать, нужно лишь обеспечить её дальнейшее неразрушение, то достаточно пропитать кладку и гидроизолировать. Можно совместить с усилением, оштукатуриванием высокоплотными составами по сетке. Такая защита продлит срок службы конструкции на большее время, чем обычная пропитка. Плюс нужно обследование изнутри, с целью оценки - нужно ли делать колпак над всем этим, чтобы защитить внутреннюю сторону кладки. P.S. Проблема в том, что с точки зрения конструктора, который должен давать решение об усилении, нужно оперировать более чёткими цифрами - изношено на столько-то, нагрузки такие-то, на основании нагрузок и оценки несущей способности принято решение конструктивное такое-то, продлить нужно на столько-то, по таким-то нормативам применить то-то и то-то. А то потом, если эта штука отвалится вместе с дорогостоящим оборудованием, то могут попытаться повесить собак на человека, выдавшего проект. P.S.2. Надо так же учесть, что если гидроизолировать/закрыть только верхний участок, то вода начнёт стекать по гидроизоляции ниже в кладку и разрушение кладки начнётся уже в районе как раз крепления всего этого оборудования. Так что по-максимуму, надо предусматривать либо юбку, либо колпак, а если колпак, то учесть ветровые нагрузки от него на ослабленную кладку верха. Последний раз редактировалось Komplanar, 21.11.2019 в 19:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- всегда думал, что это называется одним словом «морозостойкость», или Вы про нечто другое?
- там есть чёткая граница, после которой отсутствует «морозная деструкция». Это значит, что на оголовок трубы пустили другой кирпич, скорее всего полусухого прессовая (известное г-но). Надо увеличение ветровой нагрузки от драгоценного оборудования не забыть учесть при проверке несущей способности. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Ужас какой-то! Предполагаю, что изнутри труба выглядит также. Если это так, то трубу надо полностью разбирать и переделывать заново. Это надо обязательно обследовать. Причем обследовать как изнутри, так и снаружи всю трубу по ее длине. Бандажи здесь - как мертвому припарки. Если изнутри труба нормальная, в чем я сильно сомневаюсь, то однозначно - торкрет бетон по неслабой сетке с четко прописанными характеристиками бетона по классу на прочность, МРЗ и W, а также в проекте следует отдельно указать, что требуется разработка ППР с согласованием конструктора. И конечно же убрать всю эту обвеску - хрень от идиота - оператора связи. Можно было бы еще и фотку эту отправить разным там контролерщикам. Высота трубы сколько метров?
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
Как вы можете рассматривать какие-либо варианты усиления, если не выяснили (или не обозначили здесь для обсуждения):
• результаты геометрического контроля вертикальности ствола, • деформации основания, осадку фундамента завесь период эксплуатации, • потребность в дальнейшей эксплуатации при проектном режиме, • необходимость сохранения первоначальной высоты трубы, • не оценили влияние дополнительных нагрузок, • не уточнили реальный химический состав и температуру дымовых газов, • не проверили сечения подводящих боровов и проектную тягу и пр. Я с вас удивляюсь. На абстрактный вопрос получают абстрактные и такие же бестолковые ответы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким должен быть минимальный отступ дымовой (вентиляционной) трубы от желоба ендовы скатной кровли? | Igor138 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.10.2018 07:38 |
Помогите с конструктивным решением "зонта" на оголовке промышленной кирпичной дымовой трубы | Alexmf | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.08.2018 11:21 |
Определение расчетных ветровых нагрузок на ствол металлической дымовой трубы | kopekopa | Металлические конструкции | 49 | 16.01.2014 09:51 |
Эжектор дымовой трубы | ramchish | Машиностроение | 11 | 28.10.2013 08:44 |
Устройство металлического перекрытия устья дымовой трубы Н=35м. | Dani | Металлические конструкции | 1 | 10.03.2013 22:26 |