Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
Не открывает моя Лира Ваш файл, да и у меня нет желания разбираться чего вы там нарисовали. Не нужна Лира для того чтобы нарисовать расчетную схему и определить опорные реакции для статически определимой конструкции. Последний раз редактировалось kostik-b124, 16.04.2017 в 23:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Одинаково, если речь идет о средней полосе России и аналогичных климатических условиях . Потому как 40 см дерева (хвойного) или газобетона как раз и обеспечивают нормативную теплозащиту. Должен заметить, что у автора темы даже не средняя полоса, а Краснодарский край, т.е. южнее. И к словам о мостиках холода через дерево можно относиться только с юмором - в данном конкретном случае эти места, наоборот, будут "теплее" основного массива стены.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Это франментациия одной не самой нагруженой стропилы. Она опирается на мауэрлат, балку и конёк. И дает распор на мауэрлат в 760кгс. испытывает продольное сжатие в 820 кг. И изг. момент 0,172 т*м Последний раз редактировалось Saur, 17.04.2017 в 00:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- У Вас явно ошибка в исходных данных. Какие силы действуют на стропилу? Если на балку действует только вертикальная равномерно-распределенная нагрузка - эпюра N противоречит физическим законам. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Это еще почему?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Вот поэтому я и отправил лировский файл, чтобы вы убедились, что нагрузки только вертикальные, а распор есть. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
У нас по средней полосе РФ где-то 2,6-2,9 м2С/Вт, зависит от региона. Но это нормативные значения. Если же считать именно на промерзание (т.е. на выпадение конденсата на внутренней поверхности стены), то достаточно в 2 раза меньше. Для ИЖС сопротивление теплопередаче ОК в России вообще не нормируется. Что лучше: потратить деньги на утепление или на отопление - вопрос философский. Газ пока достаточно дешевый. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
Не лира рисует расчетные схемы и прикладывает нагрузки, Вы их назначаете. Потому и прошу показать не лировский файл, а расчетную схему. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Ну так скачайте себе лиру-сапр некоммерческую версию и убедитесь. Или оставайтесь таким же невежей.
Вы никогда не задумывались от куда в верхнем поясе треугольной фермы возникает продольная сжимающая сила? Последний раз редактировалось Saur, 17.04.2017 в 08:52. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
В лире есть местная по глобальным осям. Вот её и прикладывай.
Никакого распора в этой схеме нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Что за ересь!? Продольная компенсируется поперечной?
Я вам так скажу: наслонная стропильная нога или висячая не важно. Распор можно погасить затяжкой по верху мауэрлата, или нужно освобождать опору и делать подвижный шарнир. Что технически сложно. Даже два гвоздика и проволочная скрутка способны передать распор на стену. Она от этого не обрушится конечно, но вызвать вертикальные трещины в углах под свесом - запросто. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
Какое отношение верхний пояс фермы имеет к наслонной стропильной системе? Мало просто уметь работать в лире, нужно еще иметь хотя бы элементарные знания о сопромате и строительной механике чтобы задавать правильные расчетные схемы. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- А вот и уравнение равновесия. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. | bodyartist | ArchiCAD | 0 | 05.04.2017 11:27 |
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? | Midimi | Железобетонные конструкции | 8 | 30.04.2016 14:53 |
Как копировать стили, например, стен в проекте архитектурного автокада из одного чертежа в другой | Алексей Волков | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 01.06.2014 23:05 |
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? | tyoma | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 15.05.2009 18:25 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |