| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
gad, вариант. Что всегда настораживает в таком решении: 1) отверстие в верхнем поясе - ослабляешь его. Мало кто помнит про это. Это ведь ещё и считать нужно. 2) Настил который сверху - стальной плоский, профлист несъемной опалубки, плоское ЖБ перекрытие по опалубочным столам..... Это мелочи всё, но из них все решения и складываются.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Цитата:
Цитата:
И то что можно применять в одном случае невозможно в другом. Универсальных решений нет к сожалению ). |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Немного не по теме, но тоже относится к креплению связей, только к стойке. Правильно ли я понимаю, при таком креплении связи к стойке сила в связи дойдет то центра болтового соединения, разложится на две составляющие. Болты нужно рассчитать на равнодействующую (без моментов), а в стойке учесть дополнительный момент?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Обычно в таком месте появляется третий стержень - горизонтальная распорка. А так, момент в стойке при продольном изгибе - из статического расчёта, или речь о каком-то другом моменте в стойке? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Как то так. Момент в стойке от усилий в подкосе Ny*e (на схеме). И надо ли болты в таких связях проверять на момент (либо Ny*e, либо Ny*e1)? в сериях не нашел ответа на свой вопрос
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Расчетная схема выглядит так: стойка (защемленная), ее необходимо подпереть подкосом. Вот интересует нюанс, нужно ли болты крепления подкоса к стойке проверить на момент, и если нужно, то какое плечо будет е или е1.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Да, момент в стойке в месте примыкания (если его задать по высоте между болтами) изменится на Ny*e - уменьшится. В расчётных программах в этом месте у подкоса можно задавать жёсткую вставку.
Крепление связи болтами конечно не полностью симметричное - разное расстояние от болтов до торца связи, усилия в болтах будут разные, но это не учитывается, главное, что болты на одном расстоянии от оси связи, усилие в болтах одно и равно половине продольной силы в связи, что можно увидеть из уравнений равновесия врезного ребра. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Значит болты только на продольное усилие в связи подбираются? Почему в серии, болты с моментом считаются?
|
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Дело в том, что в последнем скрине подходят две связи и тут уж как не старайся получишь моменты от их равнодействующей относительно ц.т. болта или сварки. Посмотри Горева В.В. со стр. 353 там объяснено почему так происходит и как можно считать без моментов в запас. В принципе то же есть в серии 2.440-2 где про связи.
Если интересно можешь амеровский Designing Compact Gussets with the Uniform Force Method посмотреть, там все веселее. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
young engineer, вполне себе решение. Offtop: Чёрт... как знаком мне этот почерк... смешение цветов слоев и этот размерный стиль.... где же я это всё видел?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну | £όᶌᶒ | Металлические конструкции | 11 | 15.04.2016 12:01 |
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху | nadin777i | Металлические конструкции | 8 | 29.12.2015 08:11 |
Шарнирный узел крепления балки с усилием А, N | kos127 | Металлические конструкции | 5 | 12.07.2014 19:29 |
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! | Nnatta | Металлические конструкции | 23 | 30.04.2014 10:45 |
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.10.2009 13:02 |