Межквартирная перегородка из сборных пустотных панелей
fasol
 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380



Там где заштриховано простукивается как что-то несущее (надеюсь, бетон).
Там где нет - как фанера/ДВП с пустотой внутри.
По контуру предполагаемой несущей рамы треснули обои (см. фото).
Что это может быть? Какое внутри заполнение? Нагуглить не смог.
Петербург, кирпичная девятиэтажка по индивидуальному проекту, 1971. Межкомнатные перегородки из чего-то посолиднее, шлакоблоки наверное.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Скорее всего, это несущая стена, поэтому не исключено опирание плит перекрытия (длина комнаты 5,4м, вряд ли плита тянется на 8м до стены коридора).
Могли строители просто сделать стену на полкирпича уже, а образовавшуюся нишу тупо зашить фанерой?

Последний раз редактировалось fasol, 27.03.2019 в 12:11.
Просмотров: 2424
 
Непрочитано 29.03.2019, 00:32
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Предлагаю такую популярную версию перегородок 1967 года :
Внутри деревянная обрешётка (вертикальные брусья + горизонтальные тоже брусья около 100х50 или т.п.) толщиной 100 мм;
Снаружи с 2 сторон древний аналог ГКЛ (листы из какого-то говна, бумага или картон + цемент, зато саморезы классно закручиваются без дюбелей и сверления дырок только лишь отверткой) толщиной около 30 мм.
Общая толщина составляет 160 мм.

Несущая или не несущая смотрите по пролёту. Его очень явно видно в старых кирпичных домах. Но несущие стены в кирпичных домах раньше делали из кирпича...

Offtop: Обои много от чего могли треснуть. Предлагаю начать с плохого качества отделки.
Есть нюансы. Например, нельзя проветривать комнату неделю после оклейки, пока не высохнут. Надо обдирать старые обои. Надо использовать современный клей. И всё равно обои рано или поздно отклеятся местами, через 10-20 лет.


У вас здание перекосило. Вон же трещина видна по стене и наверх. Рядом стройка или было усиление фундаментов. Или тепловой режим фундаментов поменяли (магазин открыли в подвале и т.п.).
Листы "недогкл" мягкие, выдержали. А обои жёсткие, порвались.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.03.2019 в 00:40.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2019, 07:48
1 | #3
Kotafeer

Постройка Гаражей и Сараев
 
Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
длина комнаты 5,4м, вряд ли плита тянется на 8м до стены коридора
А если плиты лежат параллельно "стене"?

Из опыта: Если лопнули обои по периметру, то скорее всего перегородка. Берем гвоздь 200 и пытаемся его вбить под плиту, если вбился - перегородка.
Kotafeer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Межквартирная перегородка из сборных пустотных панелей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Примеры расчетов сборных стеновых жб панелей. automad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.01.2017 23:26
Перспективы инженера-конструктора сборных ж/б панелей zetcher Профессии и трудовые отношения 12 07.09.2016 17:05
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
Узлы соединения сборных ж/б панелей на болтах. игорёк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.05.2012 20:33
Моделирование пустотных панелей перекрытия в КЭ-моделях EXZet Расчетные программы 26 04.10.2010 16:12