Непрочитано 01.04.2008, 16:02 #1
Как избавиться от мостика холода?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Есть здание со стенами из сендвич-панелей, сверху профлист, дальше будет утеплитель + мембрана.
В общем, нехороший узел...
Подскажите, как лучше избавиться от мостика холода?
И еще, как лучше всего закрепить мембрану?
Заранее спасибо за ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: uzel parap.jpg
Просмотров: 409
Размер:	53.8 Кб
ID:	4880  

Просмотров: 5373
 
Непрочитано 01.04.2008, 19:43
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


можете волны (гофры) в месте ожидаемого мостика холода заполнить утеплителем. по утеплителю делайте стяжку, на нее мембрану и наклеете.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 13:53
#3
zsa


 
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101


заполнить все пазухи гофр утеплителем(лучше пенным) закрыть нащельниками. т.к. масса (толщина) листа покрытия (который собственно и вызывает вероятно опасения) -малая, промерзания практически не будет.
zsa вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 00:49
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


узел неправельный

нижний профлист упирается в стенку.
мостик холода отсутствуеи.
по наружке пускаем организованй водосток.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 00:51
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


если нижний лист профлиста упирается в стенку, то как организовать карниз???
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 10:04
#6
K.B.I.

Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
 
Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Подскажите, как лучше избавиться от мостика холода?
Может быть так.
Вложения
Тип файла: pdf Узел кровли.pdf (18.6 Кб, 382 просмотров)
__________________
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 14:08
#7
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


вобщем смысл такой
стеновая панель доводится до уровня верха утеплителя. На нее сверху одевается гнутый П-образный профиль из оцинковки толщиной 1,5мм. К которому и крепится и мембрана, и водоотведение и проч.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing2.dwg (62.6 Кб, 1145 просмотров)
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2008, 10:31
#8
Beirut


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74


Ради справедливости, хочется отметить что, каждая уважающая себя компания, занимающаяся производством сендвич-панелей имеет альбом с узлами.
Beirut вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2008, 09:20
#9
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Beirut Посмотреть сообщение
Ради справедливости, хочется отметить что, каждая уважающая себя компания, занимающаяся производством сендвич-панелей имеет альбом с узлами.
Каждая уважающая себя компания, занимающаяся производством сендвич-панелей, имеет альбом с узлами, которые напоминают, что хорошо бы использовать кровельные сендвич-панели, если применяются стеновые.

Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
вобщем смысл такой
стеновая панель доводится до уровня верха утеплителя. На нее сверху одевается гнутый П-образный профиль из оцинковки толщиной 1,5мм. К которому и крепится и мембрана, и водоотведение и проч.
Спасибо. Интересное решение. А на сколько нужно утеплять гофры профлиста?
Aндрeй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2008, 09:27
#10
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от K.B.I. Посмотреть сообщение
Может быть так.
Может быть. Но здесь все-равно надо забивать "куклы" в гофры, сложно крепить мембрану и укладывать утеплитель.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2008, 12:30
#11
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
.



Спасибо. Интересное решение. А на сколько нужно утеплять гофры профлиста?
да нет. гофры утеплять не нада. я просто какой то узел на скорую руку немного переделал. друго типа ))). не все вытер.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2008, 12:51
#12
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Я вообше не понял зачем вам там профлист панели несут нагрузку сами.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2008, 19:10
#13
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Как то так дешево и сердито,

только я не понял а что утеплитель к потолку подшить нельзя, не эконмо как то получается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 221
Размер:	60.0 Кб
ID:	5084  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 07:58
#14
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
только я не понял а что утеплитель к потолку подшить нельзя, не эконмо как то получается
Вообще весь утеплитель подшить?
Можно, наверное. Но ведь подшивать чем-то тоже надо. А это либо дополнительный профлист либо еще чего, да еще не получится нормальный пирог для мембраны.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 12:41
#15
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


а покрытие по какому принципу устроено?
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 20:53
#16
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Уважаемые, интересуют подобные узлы, как бы победнее обшить и устроить такой же свес и прицепить лоток. Может есть какие наработки.
Fellini вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как избавиться от мостика холода?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28