| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как рассчитать/примерно прикинуть сколько тепла будут давать дымовые газы трубы газового котла, выходящей через теплицу, расположенную на плоской крыше здания?

Как рассчитать/примерно прикинуть сколько тепла будут давать дымовые газы трубы газового котла, выходящей через теплицу, расположенную на плоской крыше здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2020, 23:56 #1
Как рассчитать/примерно прикинуть сколько тепла будут давать дымовые газы трубы газового котла, выходящей через теплицу, расположенную на плоской крыше здания?
ANSYSman
 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118

Исходные данные: Котельная с газовым напольным котлом (30 кВт), отдельно отстоящая от дома, который она будет обогревать круглогодично. Котельная с плоской эксплуатируемой кровлей, на которой находится поликарбонатная теплица: 7000 x 4000 x 2000 мм. Схему дома с теплицей на крыше и дымовой трубой, проходящей через теплицу прилагаю.

Проблема: На стадии проектирования нужно принять решение: вывести трубу газового котла насквозь через плоскую кровлю и, соответственно, теплицу или сбоку по стене. Если выводить трубу насквозь через плоскую кровлю, возникает гипотеза о том, что можно было бы немножко увеличить температуру воздуха в теплице за счет тепла дымовых газов, если через нее будет проходить не утепленный дымоход газового котла. Что-то вроде "обогревателя".

Вопрос: Можно ли рассчитать или хотя бы примерно прикинуть на сколько эта труба будет прогревать воздух в теплице на крыше с целью принять решение для себя, имеет ли смысл устраивать подобное с целью "отопления" дымовыми газами теплицы, находящейся сверху строения.

Буду благодарен всем откликнувшимся на этот, возможно, странный вопрос!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДВГ_01.jpg
Просмотров: 73
Размер:	114.6 Кб
ID:	225287  

Просмотров: 5277
 
Непрочитано 22.04.2020, 00:26
#2
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 183


Конструкции теплых полов от дымохода печи использовались еще с древних времен.
Сам лично, как то попал в старый корейский дом с такой конструкцией. Было прохладно. В печь сбоку дома хозяева подбросили хвороста.Сидели на полу в комнате, через какое то время так уютно заднице стало(еще и алкоголь добавил уюта), вставать не хотелось.
Про растения- нужно ли так отапливать, это скорее всего к ботаникам.

Температура отходящих 190-200 гр.
Shar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2020, 10:37
#3
ANSYSman


 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Конструкции теплых полов от дымохода печи использовались еще с древних времен.
Они грели полы за счет дымовых газов, путем прокладки дымовой трубы под полами и только потом уже выводили трубу на улицу?


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Температура отходящих 190-200 гр.
А каким способом можно прикинуть, сколько тепла даст такая дымовая труба (к примеру, 150 мм x 2 м), проходящая через поликарбонатную теплицу (объем теплицы = 56 м3). А также какую трубу посоветуете поставить, сечение и материал?
ANSYSman вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 11:18
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
А каким способом можно прикинуть, сколько тепла даст такая дымовая труба (к примеру, 150 мм x 2 м), проходящая через поликарбонатную теплицу (объем теплицы = 56 м3). А также какую трубу посоветуете поставить, сечение и материал?
Посчитайте поверхностную площадь трубы. Потом эту площадь поделите на площадь одной секции чугунного радиатора - 0,244м2, получите в воображение условный радиатор отопления. Разницей температур между дымоходом и радиатором отопления, думаю, можно пренебречь в силу неэффективного расположения трубы и формы.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 22.04.2020, 21:05
#5
MotorManiac


 
Регистрация: 08.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 178


Можно прикинуть. Уравнения теплового баланса написать и сосчитать. как то так я думаю
MotorManiac вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 06:36
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Вопрос: Можно ли рассчитать или хотя бы примерно прикинуть на сколько эта труба будет прогревать воздух в теплице на крыше с целью принять решение для себя,
Прямой вопрос - прямой ответ - Можно рассчитать. Как именно - знает любой инженер. Уравнение простое Q=k*F*(Ттруб - Твозд).
Вот только все температуры неизвестные - и дымовых газов (она меняется) и воздуха в теплице - те более меняется. Решать надо методом "академика Тыкова", т.е. последовательных приближений.

Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
имеет ли смысл устраивать подобное с целью "отопления" дымовыми газами теплицы, находящейся сверху строения.
Никакого смысла нет. Никакого "отопления" теплицы все равно не получится. Пара метров дымохода даст мизерное количество тепла, а если удлинить или сделать без изоляции, то может чрезмерно понизить температуру дымовых газов и котел не будет тянуть.

Обычное солнце, даже зимой, гораздо сильнее влияет на теплицу. Ну, даст дымоход пару градусов (и то маловероятно), а солнце дает 5-10 градусов даже зимой.

Чтобы теплицу отопить делают специальные печи только для этих целей. И сама печь в теплице, и дымоходы. Да еще обогрев почвы греющим кабелем, что важнее воздуха. Вот тогда будет результат.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 08:53
#7
ksv

газ, технология
 
Регистрация: 13.04.2006
Тула
Сообщений: 25


другую идею подкину: сделать "вокруг" дымохода в теплице бак с водой и от него отопление с естественной циркуляцией
ksv вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 08:59
#8
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 183


Рассчитать сколько Вт даст стальная Ду150 мм, l= 2 м, зная темп.носителя- это все равно как расчет регистра отопления.
Зная объем помещения и темп.режим- нужно считать воздухообмен, короче нужна вентиляция(если с естесвен.побужден.- размеры отверст.).
Еще надо устройство второго дымохода в обход теплицы с шибером переключения.

Насчет того, стоит или не стоит- выскажу свое.
Поменьше слушай других. У тебя теплица очень маленькая- не надо туда сврхумных/дорогих идей. Идея твоя для небольшого объма приемлемая, достойна на жизнь и главное малобюджетная(остывание газов, понижение тяги и т.д. для таких участков, тем более в помещении- чепуха).

Последний раз редактировалось Shar, 23.04.2020 в 09:08.
Shar на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как рассчитать/примерно прикинуть сколько тепла будут давать дымовые газы трубы газового котла, выходящей через теплицу, расположенную на плоской крыше здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Какие опоры можно предусмотреть под трубы теплопровода на мягкой крыше здания? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 9 20.09.2012 08:49
Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена) Mr.AS Пожарная безопасность 11 10.09.2011 20:53
Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности Desperado Пожарная безопасность 6 22.06.2011 09:29