Двери в подвале между смежными блок-секциями

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2020, 11:40 #1
Двери в подвале между смежными блок-секциями
Tatyana___1
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли убрать двери в подвале между смежными блок-секциями?
Высота помещения подвала 2,1 м, в подвале находятся кладовые и тех помещения-водомерные узлы, электрощитовые и т.д.
Просмотров: 3534
 
Непрочитано 16.10.2020, 13:00
#2
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
в подвале находятся кладовые
Это запрещено пожарными нормами.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:02
#3
Ю.Камто


 
Регистрация: 08.09.2014
Москва
Сообщений: 4


Здравствуйте, у меня было такое решение в проекте, прошло экспертизу. Жилой дом 5 секций с перепадом по рельефу, из каждой секции обеспечены 2 выхода, между секциями обеспечены лестницы для перехода, переход сам закрыт разбираемой кирпичной перегородкой 250мм. Получается проход закрыт и двери нет.
Ю.Камто вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:36
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
в подвале находятся кладовые
Это запрещено пожарными нормами.
Это как? При союзе и до союза кладовки в подвалах многоквартирных домов было стандартным решением.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2020, 07:16
#5
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


СП 4.13130.2013

5.2.9 В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф1.3 для делений на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0.

В зданиях IV степени огнестойкости должны использоваться межсекционные стены или перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с пределом огнестойкости не менее EI 15, межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости - не менее EI 15 и класс пожарной опасности не ниже К1.

Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м2 в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям. Предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках, отделяющих помещения категории Д, не нормируется.

5.2.11 Размещение внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов допускается в первом, цокольном и подвальном нежилых этажах многоквартирных жилых зданий I-III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1, отделяемых от жилой части противопожарными преградами без проемов в соответствии с пунктом 5.2.7. Размещение помещений, предназначенных для хранения только колясок, санок и велосипедов жильцов, не регламентируется.

Надземные этажи с хозяйственными кладовыми следует разделять противопожарными стенами 2-го типа или перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м2 - в несекционных жилых домах, а в секционных домах - по секциям. В подвальных и цокольных этажах площадь такой части не должна превышать 250 м2 . Части этажа с кладовыми следует отделять от помещений другого назначения на этаже, а также от технических помещений, технических коридоров и коридоров для прокладки коммуникаций здания противопожарными перегородками 1-го типа.

Для выделения кладовых различных владельцев друг от друга допускается применять как сетчатые, так и сплошные перегородки. В подвальных и цокольных этажах сплошные перегородки должны выполняться до потолка (либо должно предусматриваться покрытие кладовых сверху) с ограждающими конструкциями из материалов НГ или Г1, материал дверей не нормируется, а площадь такой кладовой не должна превышать 10 м2.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2020, 08:28
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Это как? При союзе и до союза кладовки в подвалах многоквартирных домов было стандартным решением.
А у пожарных "стандартным" был вызов на "горят кладовки". При этом и весь подвал задымлялся, неизвестно было где горит.

Кладовые и сейчас не запрещены, но с ограничениями, указанными в #5.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2020, 11:13
1 | #7
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Кладовые и сейчас не запрещены, но с ограничениями, указанными в #5.
С первого января хотят запретить совсем.

16. На объектах защиты запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
Магомед Магомедов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2020, 15:51
#8
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


Благодарю всех за ответы!
Tatyana___1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Двери в подвале между смежными блок-секциями

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой Tyhig Архитектура 23 23.06.2014 10:16
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
На каком лайоуте находится выбранный блок? DonVik Программирование 30 29.08.2008 17:20