Пожаробезопасная зона для МГН
Tatyana___1
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли устройство ПБЗ для МГН в санузле для МГН?
Просмотров: 1609
 
Непрочитано 30.03.2023, 14:27
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли устройство ПБЗ для МГН в санузле для МГН?
Если все требования главы 9.2 СП 1.13130.2020 к этому помещению будут соблюдены, то можно.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2023, 15:44
#3
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если все требования главы 9.2 СП 1.13130.2020 к этому помещению будут соблюдены, то можно.
Да, я читала , по сути там вроде все соблюдается

Противопожарные перегородки, дверь противопожарную если поставить, но в обычном санузле нет притока воздуха, если дополнительно предусмотреть
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 15:53
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Да, я читала , по сути там вроде все соблюдается

Противопожарные перегородки, дверь противопожарную если поставить, но в обычном санузле нет притока воздуха, если дополнительно предусмотреть
Кроме противопожарных перегородок, двери и подпора воздуха, в главе 9.2 есть много других условий для утстройства ПБЗ в отдельном помещении, например:
Цитата:
При размещении пожаробезопасной зоны в отдельном помещении должен быть предусмотрен один из следующих вариантов выхода из указанного помещения или любая комбинация таких вариантов:

в лифтовой холл, отвечающий требованиям настоящего пункта, непосредственно, через коридор или воздушную зону;

на эвакуационную лестничную клетку непосредственно, через коридор или воздушную зону. При отсутствии противодымной защиты лестничной клетки на входе в нее на каждом из этажей следует предусматривать тамбуры с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не ниже EI 30, за исключением случая, когда вход в лестничную клетку осуществляется через воздушную зону;

на лестницу 3-го типа непосредственно или через коридор. При этом такие лестницы допускается использовать для пожаробезопасных зон, размещенных не выше 5-го этажа, а ширина указанной лестницы должна предусматриваться не менее 1,5 м.

Коридор, о котором идет речь в рассматриваемых вариантах, должен отделяться от остальных частей здания конструкциями с пределом огнестойкости, соответствующим пределу огнестойкости конструкций пожаробезопасных зон. В указанный коридор не допускается предусматривать выходы из иных помещений.
У санузла для МГН у Вас выполняется какой-либо вариант выхода из этого помещения?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 15:57
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
При размещении пожаробезопасной зоны в отдельном помещении должен быть предусмотрен один из следующих вариантов выхода из указанного помещения или любая комбинация таких вариантов:

в лифтовой холл, отвечающий требованиям настоящего пункта, непосредственно, через коридор или воздушную зону;

на эвакуационную лестничную клетку непосредственно, через коридор или воздушную зону. При отсутствии противодымной защиты лестничной клетки на входе в нее на каждом из этажей следует предусматривать тамбуры с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не ниже EI 30, за исключением случая, когда вход в лестничную клетку осуществляется через воздушную зону;

на лестницу 3-го типа непосредственно или через коридор. При этом такие лестницы допускается использовать для пожаробезопасных зон, размещенных не выше 5-го этажа, а ширина указанной лестницы должна предусматриваться не менее 1,5 м.

Коридор, о котором идет речь в рассматриваемых вариантах, должен отделяться от остальных частей здания конструкциями с пределом огнестойкости, соответствующим пределу огнестойкости конструкций пожаробезопасных зон. В указанный коридор не допускается предусматривать выходы из иных помещений.
Это тоже соблюдается?
Offtop: DJo Frey опередил )
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 16:05
| 1 #6
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
но в обычном санузле нет притока воздуха, если дополнительно предусмотреть
Дополнительно предусмотреть придеться:
1. Приток воздуха (подпор) в двух режимах - на открытую и закрытую дверь с контролируемой скоростью через открытую дверь и давлением на закрытую.
2. Если есть приток, то должна быть и вытяжка.
3. Все это приточно-вытяжное хозяйство обязательно должно управлять от системы АПС (даже если не требуется по нормам) и вручную (от кнопок внутри ПБЗ)
4. В зимнее время приток подогретый до 18 град.
5. Постоянная 2-х сторонняя связь с диспетчером (самая большая проблема).
6. Кнопка индикации нахождения человека в ПБЗ.
7. Светозвуковой оповещатель над входом в ПБЗ.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2023, 16:56
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
5. Постоянная 2-х сторонняя связь с диспетчером (самая большая проблема).
6. Кнопка индикации нахождения человека в ПБЗ.
7. Светозвуковой оповещатель над входом в ПБЗ.
Всё это в санузле для МГН "на одно очко" (универсальной кабине уборной) требуется делать даже если в таком санузле не организовывать ПБЗ.
СП 59.13330.2020:
Цитата:
6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для пожаробезопасных зон, и пожаробезопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами и соответствовать требованиям 6.5.10. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. Помещение, в которое выводится сигнал от устройства вызова помощи, определяется заданием на проектирование.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожаробезопасная зона для МГН

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ? ИриSkа Инженерные сети 4 08.06.2018 22:29
Является ли воздушная зона поэтажного перехода лестницы Н1 зоной безопасности для МГН N_li Пожарная безопасность 4 24.03.2016 16:50
Охранная зона Электрокабеля расположенного в земле под водоемом? ILIYA Электроснабжение 3 25.12.2015 21:55
Опасная зона при погружении труб в скважины min Технология и организация строительства 34 13.03.2009 22:21