Корректировка проекта по результатам статического испытания свай
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664

Заказчик выполнил испытания свай по методу ЭЛДИ, получил отчет где сказано, что несущая способность сваи по грунту ~400тс, вместо 240тс по СП. Есть графики осадки. Вместо 7-10см по СП в отчете выходит 12-15мм.
Как результаты испытаний использовать при корректировке проекта на предмет уменьшения количества свай? Заменить сваи просто одноузловыми КЭ с жесткостью равной отношению несущей способности к максимальной осадке из отчета? А как же тогда кустовой эффект?
Просмотров: 1249
 
Непрочитано 30.03.2023, 08:25
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Количество свай испытанных ударной нагрузкой?
Количество свай испытанных статическими нагрузками?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 08:51
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


Кустовой эффект это взаимовлияние осадки ?

А с хрена ли такая большая разница ? Не верю.

А какой вид испытаний был написан в рд и пд ? элди ? Нарушили ?

Предлагаю проверить этот элди и повысить несущую способность свай, а осадку считать по сп как раньше.
То есть меньше свай, больше осадка и стоп.
Или требовать СТУ с методом расчёта осадки. Пусть в мидасе пересчитают. Вручную никак.

Ещё можно повыяснять про геологию. По осадке разница в 4 раза - откуда ? Была ли геология ?
Требовать заключение о соответствии геологии.
Бывают её придумывают или она сложная не горизонтальное напластование.
Может сделать геофизику георадаром, а потом изменить геологию ?

Ещё можно бунтовать против коэф. изменчивости геологии 0,29. Сказать, что геологам можно его до 0,29, но вот сами видите к чему привёл разброс в 3 раза между пробами при назначении игэ.

И, кстати, сравнить пробы и испытания. Может испытывали на самой прочной скважине. Это непоказательно, тогда элди в печку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2023 в 09:03.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 09:19
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Если в отчёте или программе испытаний нет данных по площади/диаметру поршня домкратов и давлению масла, отчёт в корзину
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 10:35
#5
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Заказчик выполнил испытания свай по методу ЭЛДИ
- это одна из разновидностей волновой теории? Если да, то можно печку растопить этим отчетом , практическая ценность этого сами понимаете какая. Нам тоже разок делали подобное, так несущая способность по грунту выше несущей способности по материалу была нарисована в отчете.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Есть графики осадки
- это отказ что-ли?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 11:15
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


Сейчас почитал про этот ЭЛДИ.
Так по нему, в итоге, не получается осадка. Откуда испытатели взяли осадку ? Это осадка при ударе ? По попке сваи побили - вот вам и осадка ?
Или у испытателей есть ГОСТ на этот ЭЛДИ, в котором есть методика расчёта осадки в зависимости от волн и т.п. ?
Или испытателей слать нахрен с такими отчётами ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 13:05
| 1 #7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- это одна из разновидностей волновой теории? Если да, то можно печку растопить этим отчетом
На основании чего такие выводы? И несущая способность сваи по грунту вполне может быть выше несущей способности по материалу.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 13:34
#8
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И несущая способность сваи по грунту вполне может быть выше несущей способности по материалу.
- ну, имхо, превышение несущей способности сечения по материалу, приводит к разрушению перегруженого элемента, и свая с раздробленным бетонным телом мало что понесет. Это конечно конечно не отменяет Вашего мнения, но с физикой это не очень вяжется. Offtop: Если не предполагать что у заказчика стройки свои сваебойщики и сваебурильщики, и стройка бедется на бюджетные деньги и через некоторую "волосатую" лапу.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На основании чего такие выводы?
- насколько мне известно, при этом некие теоретические вычисления сил сцепления сваи с грунтом по анализе скорости прохождения ударного импульса в теле сваи, должны быть подтверждены испытаниями вдавливающими нагрузками подобной сваи в подобных грунтах. А так то, при наличии всяких крутых сертификатов, можно что угодно насчитать, к ответственности все равно не привлечешь таких испытателей
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 14:57
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
ну, имхо, превышение несущей способности сечения по материалу, приводит к разрушению перегруженого элемента
Так Вам что ли "волновым" методом определили несущую способность сваи по материалу? И она не совпала с расчетной?

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
А так то, при наличии всяких крутых сертификатов, можно что угодно насчитать
На одном объекте я присутствовал на испытаниях трех свай статческой нагрузкой и "волновым" методом.
У одной сваи совпадение 100%, у двух других 2,5 и 3% -в меньшую сторону. Так что метод в умелых руках весьма точный и я ему с этих пор доверяю.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2023, 15:12
#10
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Offtop: Как всегда, я им про Фому, а они про Ерему. А как же вопросы про сторожа на стройке или про погоду во время испытаний? Еще можно спросить про шрифт в отчете.
Статикой додавили до 350тс на больше ФБС-ок не хватило. Осадка 12-15мм те же. Жду вопросы по программе испытаний и использованному оборудованию.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кустовой эффект это взаимовлияние осадки ?
Да.
Вопрос как грамотно учесть результаты испытаний в расчетах.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 03:28
#11
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290


Здравствуйте. Просто для интереса - а какой коэффициент для перехода к несущей способности сваи от полученных испытанний? При статических - 1.2, в сп есть, а тут где посмотреть?
То что по расчетам показывает меньше - нормально, если геология качественная, там коэффициент 1.4, как минимум.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 11:13
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Испытания т. н. "квазистатической вдавливающей нагрузкой" приравнивают к статическим и принимают 1,2
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 11:29
#13
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290


Из пункта 8.4 "При использовании волнового расчета для определения сопротивления работающих на вдавливание одиночных свай достоверность расчета должна подтверждаться положительными результатами статических испытаний свай того же типа, такой же длины и такого же поперечного сечения в аналогичных грунтовых условиях."
Я так понимаю, что как минимум 2 сваи придется испытывать статикой, и эта методика имеет смысл в случаях:
- грунтовые условия равномерные по всей площадке, по нормам необходимо испытать много свай статикой; тогда статикой испытываем "несколько" (две?), остальные можно волновым.
- буронабивные сильно нагруженные сваи, есть не уверенность в их качестве; испытываем минимально необходимо статикой, остальные стукаем и проверяем, все ли нормально.
Я правильно понимаю применимость данного метода?
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 13:02
#14
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Испытания т. н. "квазистатической вдавливающей нагрузкой" приравнивают к статическим и принимают 1,2
- для самообразования - а в чем разница от падения молота при динамических испытаниях и падении груза(или того-же молота) про испытаниях по волновой теории?
И еще вопрос: волновая теория используется при длине забивных(имхо - использование ее для буровых свай, это просто упущение теперешних норм, возможно кем-то продавленное) свай более 20 м, а это уже составные сваи, и что покажут эти испытания если нет плотного контакта(ну с чутка наискосок сваи бьют, сварке накладок то это совсем не мешает) между частями сваи.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 13:17
#15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Разница в подтверждении достоверности испытаниями статическими нагрузками

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
еще вопрос
см. 1-й абзац подраздела 8.4 ГОСТ 5686-2020
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 13:42
#16
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Разница в подтверждении достоверности испытаниями статическими нагрузками
- непонятно, в какой момент и за счет чего, стукнуть по свае при волновой теории превращается в "квазистатической вдавливающей нагрузкой", а при динамике - не превращается. Если читать упомянутый "подраздела 8.4 ГОСТ 5686-2020" , то больше похоже что все коэффициенты нужно принимать как для динамических испытаний.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 14:06
#17
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


А чего там пишут в приложении К ГОСТ 5686-2020?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 22:01
| 1 #18
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- непонятно, в какой момент и за счет чего, стукнуть по свае при волновой теории превращается в "квазистатической вдавливающей нагрузкой"
Там датчики регистрируют деформации ствола сваи, ускорение и скорость ее перемещения.Исходя их этих данных каким-то образом переходят к эквивалентной статической нагрузке.
На объекте, где я "курировал" испытания, "волновой" метод меня впечатлил. Кстати сваи были составными.
Если точность такая же как у статики, то логично чтобы коэффициенты были одинаковыми.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.04.2023 в 10:24.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Корректировка проекта по результатам статического испытания свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В какой форме должны предоставляться результаты дин. испытания свай проектировщику для использования их проекте? ingt Организация проектирования и оформление документации 6 14.03.2023 14:20
Выявляют ли динамические испытания забивных свай давление на слабый слой под концом сваи? ingt Основания и фундаменты 35 26.12.2022 18:08
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта stanislav_1933 Основания и фундаменты 24 07.12.2016 09:48
Статические испытания свай st5721 Основания и фундаменты 2 18.02.2009 12:40