Непрочитано 01.02.2023, 19:59 #1
Охлаждение РВС-5000
SAMYEL
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 16

Приветствую! Уважаемые, подскажите пожалуйста. Имеем территорию на которой есть существующие РВС-2000 в количестве 3 шт. Проектируется РВС-5000 (1 шт.). Согласно СП 155.13130.2014, п. 13.2.8 "Наземные резервуары объемом 5000 м3 и более должны быть оборудованы стационарными установками охлаждения. Для резервуаров с теплоизоляцией из негорючих материалов допускается не присоединять стационарную установку охлаждения к противопожарному водопроводу, при этом сухие трубопроводы должны быть выведены за пределы обвалования и оборудованы соединительными головками и заглушками".
В проекте закладываем РВС с теплоизоляцией, стационарную установку охлаждения с выводом сухотрубов и подключение пожарной техники.
Но пришло замечание от эксперта чтоб ставили гидранты и насосную. Смысл тогда от теплоизоляции? Как можно уйти от гидрантов и насосной?
На территории есть подземные емкости и ж/б резервуар с противопожарным запасом воды, объемом 2000 куб м
Просмотров: 937
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Охлаждение РВС-5000

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти серию или ТП на стальной вертикальный цилиндрический резервуар на 5000 м (РВС 5000) rekrut222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2017 14:08
Охлаждение шаровых резервуаров с помошью стационарной установки охлаждения Пестик Технологические решения (ТХ) 1 01.12.2016 11:16
Как организовать охлаждение емкости и рассчитать его SDream Водоснабжение и водоотведение 7 31.07.2015 09:24
ППР или ТП на монтаж РВС 630 м3 и РВС 5000 м3 в условиях вечной мерзлоты на свайных фундаментах 578julija Технология и организация строительства 2 31.07.2013 05:06
Календарный график (план) на РВС 5000 м3 Skit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2013 22:00