| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расстояние между висячими буронабивными сваями
Конструктор
Украина, Донецк
Регистрация: 15.11.2005
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 29472
|
|
||||
мосты Регистрация: 21.01.2005
78
Сообщений: 51
|
не меньше метра.
в случае 0,6 - 1,2 метра например вот в случае 0,4 - не 0,8 как 3д а метр как метр. это требование вызвано динамическим воздействием тойфигни что бурит на грунт между сваями. а ещё и рядом лежит свежеуложенный бетон соседней бнс.. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
maif
А почему для 0,6 - шаг 1,2 - это ж 2д? Radcha Вообще эти 3д принимаются из за того, что суммарная эпюра давлений свай в кусте в плоскости нижних концов имеет большие напряжения нежели эпюра одиночной сваи при той же нагрузки. То есть загружая смежные точки грунта получаем как следствие большую осадку. Отсюда и условие 3д как минимум. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
Jeka:
Это понятно, но в СНиПе и в Руководстве я не нашел различий в расстояниях между сваями в кусте и сваями в ленте (и опять же в самом СНиПе про 3d я тоже ничего не нашел). Maif написал 1,2 м в чистоте (1,2+0,6=1,8=3d). Просто если, например, пользоваться СНиПом для сваи 0,4 м L>=1.4м, а по руководству L>=1.2 м. Не получается взаимосвязь. И наоборот для 0,6 м L>=1.6 м (по СНиПу) и L>=1.8 по Рук-ву. Я принимаю худший вариант (у меня d=0.6 L=1.8), но некоторые сваи (свайное поле) не проходят. Хочется разобраться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161
|
Дремучая тема, но все же подниму ее, дабы кто-нибудь не ошибся =)
Внимательно читайте п.7.9 СНиП 2.02.03-85 либо п.8.13 СП50-102-2003. 3d - это для забивных свай. Для буронабивных - 1 м в свету. Тем руководством я тоже пользовался, но основано оно на СНиП II-17-77, который давно отменен. Думаю, следует руководствоваться более новыми нормативами. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2011
Город дорог
Сообщений: 46
|
http://dwg.ru/dnl/12212 а вот здесь "ТР 100-99 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по устройству фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройки" п.3.7. Бурение каждой последующей скважины допускается на расстоянии не менее 3-х диаметров от центра предыдущей свежезабетонированной сваи (рис. 2).
Устройство скважины на меньшем расстоянии допускается не ранее чем через 24 ч после завершения бетонирования. |
|||
![]() |