| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции

Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.11.2018, 11:06 #1
Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Всех приветствую!

Суть вопроса такова.

Занимаюсь реконструкций подстанции 110/10 кВ

На территории ПС устанавливается здание ОПУ совмещенное с жилым комплексом.

Заказчик указал на то, что у Вас между отсеками разного назначения модульного здания отсутствует противопожарная стена 2-ого типа.

Будет ли служить внешняя стена одного модульного здания ОПУ состыкованная с внешней стеной другого модульного здания (жилого комплекса) - как противопожарная стена 2-ого типа?
Просмотров: 2762
 
Непрочитано 19.11.2018, 17:44
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Будет ли служить внешняя стена одного модульного здания ОПУ состыкованная с внешней стеной другого модульного здания (жилого комплекса) - как противопожарная стена 2-ого типа?
Будет, если она отвечает требованиям для противопожарной стены 2-го типа)
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Листовой металл и направляющие под контейнер типа DIN 30722 на пол здания цеха. Nikolos Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2017 14:51
Минимальное расстояние от дренажной ёмкости типа ЕП,до здания. SemenK Инженерные сети 17 09.09.2016 01:51
Разрешается ли последовательное строительсво двух частей кирпичного здания (температурных блоков) с разрывом в 2-3 этажа? maks_ПГС Технология и организация строительства 3 13.03.2013 21:07
Пристроенная котельная, противопожарная стена vel Конструкции зданий и сооружений 1 31.03.2010 09:44
Примеры чертежей и расчетов по водоснабжению и водоотведению двух этажного здания:) swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2009 19:51