ферма из труб узловой момент
Вологда
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 369
|
||
Просмотров: 12377
|
|
||||
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
|
Видете ли в чем дело, по теории узлы ферм шарнирные, это связано с не линейностью ее работы. Если вы в СКАДе возмете 1 или 4-й тип конечного элемента то увидете, что там нет моментов т.е. если у вас сейчас 5й или 10й признак схемы то вам надо будет ставить шарниры самому, а так Скад их ставит по умолчанию. Vovan Metallist дал вам уже ответ я только даполнюсь, у вас возникает не момент с экстриситетом, а нормальная сила на растоянии е необходимом для разбежки раскосов фермы ГСП заданным технологами.
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369
|
мммм... вот оно как...
Ладно сделаю сегодня такую расчетную схему... Вот еще узнать: на работе специально пригласили консультанта - так как все "специалисты" молодые... вот он говорит задавать 2й тип конечного элемента, т.е. раму - и вводить шарниры - это правильно? верхний и нижний пояса неразрезные - вот что подразумевается... |
|||
|
||||
Цитата:
Кстати, совет - не задавайте такие тонкостенные сечения (60х2,5). Они может и потянут по прочности и устойчивости (хотя только в какой-нибудь б-9 метровой конструкции и только раскосы ), но в большинстве случаев с треском "завалят" проверку при расчете непосредственно узлов. Да и со сваркой могут быть проблемы ... |
||||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369
|
эк... а можно попросить дать ссылку или выложить реальный пример по рассчету фермы?
(ферма действительно так себе.. опоры под ней.. т.е. пролеты 6, 3, 6 метров.. вот и варят на заводе такое...) До этого все узлы выполняли на фасонках - а сейчас преобрели 2 станка или чего то там что может отрезать под заданным углом без дополнительного фрезерования. "пегас" - назвали .. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Цитата:
А центрация в таких конструкциях редко когда рационально достижима |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
Если мне не изменяет мой маразм - в СНиП на эту тему предлагается считать узлы без шарниров,а шарниры ДОПУСКАЕТСЯ вводить лишь для упрощения и при некоторых условиях..буду рад,если меня опровергнут! |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
|
For Vlamos: шарниры вводятся в раскосах и стойках, так называемые идеальные шарниры (если они присутствуют), а верхний и нижний пояс бесшарнирный. На счет СНиПа вы действительно не впадаете в маразм, есть там такой пункт со своими оговорками, да и в книжках он постоянно оговаривается. Я не буду с вами спорить на эту тему дабы не плодить флуд,если вам угодно считать жестко то пожалуйста, надо только не забывать, что фермы/рамы в составе обьектов КМ бывают разные и подходы к ним соответственно разные. Меня только одно мучает сомнение, что вы считаете их в ручную, благо библиотеку МКЭ в расчетных программах никто не отменял, а там как то наблюдаются шарниры в ферме; взять даже простенький расчет в кристалле, что мы получим - только Nmin и Nmax, следовательно если нужны моменты в узлах которые как написано в пособии к СНиП - "момент от жесткости узлов допускается не учитывать", но если нам для расчета или же в общей системе каркаса надо, мы переходим к раме как правильно написано в посте 6. Начинаем балансировать на грани ферма/рама. Вывод: все индивидуально как я и писал выше. Но вопрос в 1м посте был конкретный и ответ соответственный не вдаваясь в дебри.
For CAD - и что, что связи, они обычно всегда присутствуют, еще и распорки к таму же, о каких ограничениях вы говорите я не понял. Если делаете в составе каркаса расчет в СКАДе просто может быть, что придется все привести к 10му типу МКЭ, а иначе с расчетом могут возникнуть проблеммы.
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает Последний раз редактировалось Red4x, 08.09.2008 в 00:59. |
|||
|
||||
Цитата:
А вообще-то лучше всегда ограничиваться минимально-возможным признаком системы и не поднимать его без особой необходимости. Считаете такую ферму по плоской схеме - тип 2 и точка |
||||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369
|
вопрос...
о нахождении ексентреситета... Верхний пояс допустим идет горизонтально... В него опорная стойка под прямым углом... И 2 раскоса.. точка соединения осей раскосовсмешена выше и правее... вот и не понимаю как найти ексентреситет... подскажите? |
|||
|
||||
Через центр тяжести всех элементов проводим оси. Определяем точки пересечения осей решетки с осью пояса. Это узлы Вашей расчетной схемы, а отрезки между ними соответственно стержневые элементы и эксцентриситеты.
|
||||
|
||||
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
пространственная ферма из круглых труб | SHURF | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.01.2013 02:23 |
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия | Reaxim | Инженерные сети | 21 | 23.06.2009 14:45 |
Ферма из гнутосварных труб | Bobkova | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.12.2007 23:01 |
Крен труб и башен | Yuriy | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 30.11.2005 10:14 |