Прошу помощи по такому вопросу.
Почти во всех забугорных конечно-элементных комплексах есть возможность учета сабжа. Хотелось бы спросить, где можно найти кривые зависимости напряжений от деформаций для углеродистых и низколегированных строительных сталей, представленные таким образом, чтобы эти данные можно было ввести в упомянутые выше комплексы? Т.е. не нарисованные в общем виде, как во всех учебниках, а с конкретными цифрами? (Наверно, наиболее точно было бы в табличной форме!)
Буду благодарен за любую инфу.
Просмотров: 2626
 
Непрочитано 29.09.2009, 21:59
#2
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


http://dwg.ru/dnl/4395
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 17:36
#3
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Спасибо, но все-таки не совсем-то. Интересуют в первую очередь строительные стали, например Ст3.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 18:37
#4
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Там есть и про сталь 3. Подставляйте s02, сигма временное и относительное остаточное сужение (пси) - и будет вам счастье. Строительные стали от нестроительных отличаются в основном только статистически - гарантиями качества.
Правда для некоторых задач диаграмма неимеет большого значения - например для расчета на устойчивость сжато изогнутых элементов. А для расчета локальных пластических деформаций и далее - на усталость, диаграмму нужно задавать точнее. Либо степенную, либо билинейную (если деформация в пределах трех-пяти "упругих@ отрезков, т.е. ys/E).
Другое важное замечание состоит в том - как программа вопринимает диаграмму и способна ли она считать нелинейность "глубоко". Ansys начиная не помню с какой версии вопринимает диаграммы только в "истинных" напряжениях (когда напряжение считается не к начальной площади, а к "деформированной"). В справочнике Когаева как раз о таких и речь собственно - вам нужно только с формулами разобраться.

Последний раз редактировалось ETCartman, 30.09.2009 в 19:11.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 20:27
#5
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Премного благодарен, буду разбираться. Программа - Femap v10 with Nastran NX. По отзывам вроде не лидер в нелинейных расчетах...
a3x вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 21:02
#6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


нелинейные задачи прекрасно считает даже CalculiX (только для объемных КЭ к сожалению). С Ansys например великолепно сходится, если понимать процесс. Настран считает и подавно - только справочку почитайте.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование физической нелинейности строительных сталей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет с учетом физической нелинейности в Лире Kinzer Лира / Лира-САПР 12 22.09.2009 04:52