Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2012, 19:25 #1
Можно ли укладывать профлист широкой полкой вниз?
breadnikov
 
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 5

Можно ли уложить профилированный лист Н153 на утепляемой кровле широкой полкой вниз?
Шаг между точками опоры 6м.
Если можно то как доказать, что это возможно.
Заранее спасибо!!!
Просмотров: 6135
 
Непрочитано 19.07.2012, 20:28
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Считать и еще раз считать.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 21:06
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Можно. Нужно сделать простейший расчет для обоснования.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 08:25
#4
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Момент сопротивления сечения у профлиста разный для верхней и нижней грани листа. Поэтому от вас и требуют подтвердить данный вариант. Доказать (что проходит или НЕ проходит) можно только расчётом. Расчёт найдёте в "Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81* ".
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 09:57
#5
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


в теплых кровлях профлист кладется широкой волной вверх что бы площадь опирания утеплителя была больше, ширина узкого гофра 40мм? - не мало для утеплителя?
110ХЛ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли укладывать профлист широкой полкой вниз?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли прикручивать профлист к металлу t=20 саморезами? Aндрeй Металлические конструкции 40 14.04.2020 08:22
При какой температуре можно укладывать полиэтиленовые трубы? vkolt Водоснабжение и водоотведение 13 01.03.2012 16:59
МОжно ли повышать этажность вниз? begemotv Конструкции зданий и сооружений 10 14.11.2011 11:19
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51