| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
Цитата:
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 28.04.2009
Сибирь
Сообщений: 86
|
Видится мне, что эта экспериментальная разработка была сделана в условиях жестокого дефицита ферм. Кстати, а пролет, если я не ошибаюсь где-то 28~29 метров. Серийных ферм таких не делали. Вот так и родился проект этого свода.
А монтаж, видится мне, вели не с помощью лесов или кружал(особенно слабо себе представляю кружала такого размера), а по четырем парам выверенных стоек, раскошенных и распертых. И в работу сектора включались последовательно, ряд за рядом(судя по качеству и четкой геометрии форм на фото, выверка было просто адской) Да здравствует гений инженерной мысли!Ура, товарищи :-D Последний раз редактировалось Sergun'ka, 05.06.2009 в 13:34. Причина: гордость за профессию :) |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2006
Сообщений: 29
|
для rybin74
вы писали, что есть проект (частично).. если не сложно, скиньте скан на почту [email protected] заранее благодарен P.S. у нас на работе по поводу зтой конструкции разгорелась жаркая дисскуссия, но информации очень мало - остановите кровопролитие |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
1. Монтажной схемы в чертежах не было, был поперечный разрез и план.
2. Опорный узел простой: как видно на фото плиты опираются на продольные балки, там привариваются закладные, узел опирания обетонируется. 3.Для крепления затяжки в опорной части плиты пробивалось отверстие для 32-й арматуры, на конце снаружи устанавливались механические зажимы, вроде тех в которые зажимают арматуру при преднапряжении. 4. Панели между собой соединялись просто встык, с обвариванием закладных, в промежуточных стыках, где закладные не сходятся плотно, приваривали ту же самую арматуру 32!. узлы обетонировали! Плиты обычные ребристые, 6х1,5, марку не определяли, в проекте не нашли, состав кровли: - бетонная стажка 50 мм; - раньше вроде был слой утеплителя из обычного топливного шлака, сейчас нет! - гидроизоляц. ковер из 3-х слоев бикроста. Затяжки устанавливались по две на каждый ряд плит, т.е. шаг переменный |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
да обычные выводы, перечислили обнаруженные дефекты, написали рекомендации по их устранению. Расчеты были конечно, но не этого свода, времени не хватило в этом разбираться, в договоре же сроки стоят.
А по поводу чего у вас разгорелась дискуссия? Напишите если не сложно в чем была суть спора? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53
|
Здравствуйте! Есть здание 1986 год постройки сельхоз назначения бывшего, и там оно покрыто плитами ребристыми 3х6метров, но плиты не с поперечным расположение ребер вдоль плиты, а продольным, получается только два ребра идут в центре, причем рядом расположенные, никак не могу найти серию на них.... не которые по серии 1.465.1.....
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
только без раскосов
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.05.2007 13:15 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |