10.06.2009, 00:01 | #1 | |
Подскажите, как лучше сделать консольную балку
начинающий конструктор кж
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 59
|
||
Просмотров: 16129
|
|
||||
начинающий конструктор кж Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59
|
Вторую балку нельзя завести в здание, т.к. она будет проходить в месте лестничной клетки, которая является эвакуационной. Ширина лк и так минимальна, балка ее еще уменьшит, что не допустимо. Можно ее туда завести, но ширину в пределах лк можно сделать не более 200 - типа балка-стенка
Вариант добавить колонн не годится. Последний раз редактировалось мар-ка, 10.06.2009 в 00:34. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Ну тогда только монолитные стены толщиной 200 мм на всю высоту перехода с опиранием на обе колонны. При этом центр тяжести сооружения будет находиться между колоннами, ближе к сущ. зданию => фундамент ближние колонны будет намного мощнее, чем под дальние.
|
|||
|
||||
начинающий конструктор кж Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59
|
ну фундаменты уже залиты, а через пару дней и колонны зальют, хорошо бы с выпусками под балки... Не поняла по поводу стен, сделать вместо балок стены? А чем плох тот вариант который сейчас, или не допустимо делать такие длинные консольные балки?
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Ура! Дошло до вас! ))
Усилие, возникающие в подкосе куда девать будете? Тут ведь видите как, и фундаменты залиты уже и колонны уже готовы... всего-лишь забыли учесть небольшую консольку длиной всего 5 метров... Последний раз редактировалось Liam, 10.06.2009 в 00:56. |
|||
|
||||
начинающий конструктор кж Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59
|
4 -диаметра 32 сверху, хомуты диаметр 8 или 10. Конечно не очень хорошо, но почему категорически нет? Я не правильно считаю? Перекрытие наверно 180мм, можно 160мм. Полы примерно 300кг/м2, полезная столько же.
а можно 6 диаметра 25. Объясните почему нельзя. Что не так то? |
|||
|
||||
начинающий конструктор кж Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59
|
Ограждающие конструкции есть, согласна, не учла, но они максимально легкие. Переход закрытый, но покрытие будет опиратся на балки со следующего этажа. Возможен ведь такой вариант?
И потом, сейчас я считаю балку 400х400, но можно сделать высоту и по-больше Хотя нет, 32 это я неправильно посчитала, возвращаюсь к первоначальному варианту 4-диаметр 25. Цифры реальные (на мой взгляд) и выполнимые. Тогда в чем проблема, почему нельзя? Может просто есть какие-то конструктивные особенности, по распалубливанию (пока 80% не наберет), или армирование узла балка-колонна? Подскажите...Я же для того и спрашиваю, что если нельзя, попробуем рассмотреть другие варианты, только мне нужны аргументы ну и можно немного фактов ) Последний раз редактировалось мар-ка, 10.06.2009 в 01:33. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Нельзя, потому что это невозможно! Вы не тем местом считаете, сударыня. Да и прежде, чем что-то считать, нужно хотя бы пойти и получить соответствующее образование. За пару вечеров вам тут никто курс ЖБК и строймеха не расскажет. Просто, поверьте на слово, что нельзя так делать и поставьте еще пару колонн.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
прикинул продольную, для балки 40х40 см при погонной нагрузке 1380 кгс/м получаем требуемую площадь нижней арматуры - 16,3 см2. что соответствует 2ф32 мм.
и тут встает проблема, как заанкерить такую арматуру в колонне. дурдом фирменный. поэтому проще протащить балку транзитом дальше, до следующей колонны. но при этом как бы не персечься с арматурой колонны и т.д. при сечении балки 20х60 см требуемая площадь нижней арматуры составит уже 10 см2 = 3ф25 мм. заодно придется решать вопрос деформационного шва в месте примыкания к существующему зданию. это все не смертельно, но малоприятно. проще обойтись было бы без консоли. P.S. это мы еще поперечку не считали. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
В колонне у вас никак не может быть меньше арматуры, чем в балке, потому как изгибающий момент в них одинаковый (см. курс строительной механики). Offtop: PS.Стесняюсь спросить - проектируемое сооружения случайно для содержания павлинов не планируется использовать? |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
мар-ка!
Рекомендую открыть новую тему:"Устойство пешеходного перехода из одного здания в другое" Текст сообщения: "В 5-ти метрах от существующего многоэтажного здания строится такое же здание с монолитным каркасом. Задача: предложите конструктивное решение пешеходного перехода из строящегося здания в существующее с 3-его этажа и выше без предачи нагрузки на существующее здание. Схему каркаса здания прилагаю:....." При таком условии Вы получили бы инженерно обоснованные предложения.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
начинающий конструктор кж Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59
|
Forrest_Gump, а откуда вообще нижняя арматура? Т.е. конструктивно она конечно должна быть - никто не спорит, но рабочая то верхняя, это же консоль.
Заанкерить нижнюю в колонне? Она сжатая, следовательно: 15диаметров, 200мм или по расчету. По расчету получается в пределах первых двух требований, колонна 400, значит все нормально в этом плане. Ну в случае чего можно пластинку приварить, ну и расчет на смятие конечно посчитать. Вот по-поводу деформационного шва в месте примыкания к существующему зданию - это интересный вопрос, мыслей пока нет. Может подскажите какие-нибудь хорошие варианты? Цитата:
По-поводу того что это малоприятно - согласна, но не всегда все происходит так как хочется, и если делать только то что просто, никогда не будешь двигаться дальше. TK, Вот это уже интереснее, но колонно то еще не залили и можно засверлится и поставить сколько надо ) Offtop: Чего же это я такого сказала, что вы сразу о павлинах подумали? Lev_37, Спс, попробую пока в этой, не получится будет другая. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать ссылку на одном листе | Shoorup | AutoCAD | 14 | 03.06.2011 07:16 |
Терраса вокруг здания. Как закрепить балку. | oolliiyy | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.05.2009 23:00 |
как сделать чтобы точки отображались разными символами? | nav3000 | AutoCAD | 5 | 29.04.2009 13:39 |
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон | krapivka | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.08.2007 17:47 |