Ангар, расчет высоты загрузки зерна (допустимая нагрузка на стенки)
KretininAS
 
Регистрация: 16.07.2012
Сообщений: 16

Не специалист в проектировании. Планируем в хозяйстве построить ангар для хранени зерна. Проект готов, уже начато строительство. Помогите, пожалуйста, расчитать допустимый уровень загрузки зерна, чтобы выдержала конструкция (высоту). В ангар планируется насыпать зерно равномерно по всеq площади, плотность зерна 0,75 г/см. Мы в целях повышения надежности попросили изменить их типовое решение, где сваи над землей и соответственно боковые вертикальные бортики (не знаю как правильно называются) были подняты с 300мм до 1000мм. С верху к ним уже крепится арочная конструкция. Вопрос на какую высоту можно его засыпать, чтобы конструкция не развалилась?
Параметры:
Фундамент - свайный диаметром 360мм с шагом 3000мм, глубиной 2000мм (до -0,8м чернозем, глубже -0,8 суглинок), высота над уровнем земли 1000мм.
Размер ангара 20000х70000
Профильоцинкованный толщиной 0,7мм
Ангар холодный.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17072012(004).jpg
Просмотров: 427
Размер:	804.5 Кб
ID:	84032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17072012(005).jpg
Просмотров: 191
Размер:	803.4 Кб
ID:	84033  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17072012(006).jpg
Просмотров: 296
Размер:	785.3 Кб
ID:	84034  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17072012(008).jpg
Просмотров: 176
Размер:	782.7 Кб
ID:	84035  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17072012(009).jpg
Просмотров: 150
Размер:	786.5 Кб
ID:	84036  



Последний раз редактировалось KretininAS, 18.07.2012 в 23:04.
Просмотров: 9215
 
Непрочитано 17.07.2012, 00:20
1 | #2
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Возможно, что не пройдет по устойчивости...
Стенки Ангара потеряют устойчивость...
я считал такое -
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=668006&postcount=467
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=674693&postcount=492
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 00:52
1 | #3
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от KretininAS Посмотреть сообщение
Проект готов
Цитата:
Сообщение от KretininAS Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста, рассчитать допустимый уровень загрузки зерна, чтобы выдержала конструкция
Простите за идиотский вопрос: а что "проектировал" "проектировщик"? Цветовое решение фасадов элеватора? Вид "ангара" с высоты птичьего полёта?
У Байкова есть спецкурс по ЖБК: бункеры, силосы...
Первый раз в жизни болею за заказчика, а не за проектанта.
Раньше (при Союзе) было Министерство заготовок, которое занималось такими штуковинами. И был проектный институт Колхозпроект (сейчас это название звучит для кого-то смешно, но в Америке и Европе над этим не смеются, там это - серьёзнейшая отрасль). И Минсельпром. Наш Колхозпроект убили. И теперь возникают весёлые вопросы: "А докудова зерно насыпать можно, чтоб не высыпалось и бочка не треснула? А то "проект готов", и чаго нам таперича с зерном делать?".
Берите Ваших проектантов за жабры и бейте их головой об стену, пока не ответят на Ваш совершенно законный вопрос! Независимая экспертиза проекта - - письма - суд. И бить их, менеджеров-головастиков, головёночкой их менеджерской об стеночку бетонную.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 08:29
1 | #4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


А проект для Вас разрабатывался, или строите по чужому проекту-аналогу?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 10:30
#5
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Простите за идиотский вопрос: а что "проектировал" "проектировщик"? Цветовое решение фасадов элеватора? Вид "ангара" с высоты птичьего полёта?
У Байкова есть спецкурс по ЖБК: бункеры, силосы...
Первый раз в жизни болею за заказчика, а не за проектанта.
Раньше (при Союзе) было Министерство заготовок, которое занималось такими штуковинами. И был проектный институт Колхозпроект (сейчас это название звучит для кого-то смешно, но в Америке и Европе над этим не смеются, там это - серьёзнейшая отрасль). И Минсельпром. Наш Колхозпроект убили. И теперь возникают весёлые вопросы: "А докудова зерно насыпать можно, чтоб не высыпалось и бочка не треснула? А то "проект готов", и чаго нам таперича с зерном делать?".
Берите Ваших проектантов за жабры и бейте их головой об стену, пока не ответят на Ваш совершенно законный вопрос! Независимая экспертиза проекта - - письма - суд. И бить их, менеджеров-головастиков, головёночкой их менеджерской об стеночку бетонную.
kulvazab,
Доброго времени суток,

Все правильно...особенно - насчет менеджеров-придурков...

Поддерживаю Ваше сообщение !
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 12:57
#6
KretininAS


 
Регистрация: 16.07.2012
Сообщений: 16


Проект делала Организация-производитель металлоконструкций, которая и строить будет. Они, естественно, утверждают о надежности своей конструкции, но есть недоверие, так как они заинтересованы продать свое оборудование. Мы в целях повышения надежности попросили изменить их типовое решение, где сваи над землей и соответственно боковые вертикальные бортики (не знаю как правильно называются) были увеличины с 300мм до 1000мм. С верху к ним уже крепится арочная конструкция.

Прошу прощения за неточность формулировки в теме: зерно планируется засыпать равномерно по всей площади. Вопрос на какую высоту можно его засыпать, чтобы конструкция не развалилась?

Последний раз редактировалось KretininAS, 17.07.2012 в 13:02.
KretininAS вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 13:02
#7
iHard

ПГС
 
Регистрация: 11.02.2012
Киев
Сообщений: 80


1000мм
Исходящие данные такие как и вводные.
iHard вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 13:14
1 | #8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от KretininAS Посмотреть сообщение
В ангар планируется насыпать зерно равномерно по всеq площади, плотность зерна 0,75 г/см
Ну у пшеницы, например, 0.8 г/см3, у ржи также до 0.8г/см3, а у вас скорее гречиха?

Цитата:
Сообщение от KretininAS Посмотреть сообщение
Вопрос на какую высоту можно его засыпать, чтобы конструкция не развалилась?
А вот есть такой способ, называется прямые испытания.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 13:38
#9
KretininAS


 
Регистрация: 16.07.2012
Сообщений: 16



Честно говоря, не знаю какое точно зерно будет храниться в данном ангаре. Есть и пшеница, есть и гречиха. Прямые испытания могут дорого обойтись, потерей части собранного урожая, особенно в зимний период. Хотелось бы заранее все предусмотреть.
KretininAS вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 14:01
1 | #10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от KretininAS Посмотреть сообщение
ланируем в хозяйстве построить ангар для хранени зерна. Проект готов, уже начато строительство.
Такой?
http://www.vseangary.ru/angary/pryam...lya-zerna.html
Нет, скорее такой?
http://www.fasadmaster.ru/arochnyi_angar
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 14:04
1 | #11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Узнайте, сколько свая "несет" горизонтальной нагрузки при заданном вами, как заказчиком, горизонтальном перемещении.
Угол трения у пшеницы 25 град., у гречихи 35 град.
Горизонтальное давление на одну сваю (как понял они у вас в ряд)
3*1,2*0,8*tg^ (45-25/2)*h=1,15*h.
По допускаемой горизонтальной нагрузке на сваю найдете h -высоту засыпки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 14:15
#12
KretininAS


 
Регистрация: 16.07.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Нет, скорее такой?
http://www.fasadmaster.ru/arochnyi_angar
По типу такой, только фундамент не ленточный, а свайный. и Сваи обшиты оцинкованной сталью по каркасу.

SergeyKonstr, спасибо. По допустимой нагрузке на одну сваю понял, попытаюсь расчитать. А как же быть с металлоконструкцией, которая крепиться к сваям и можно ли засыпать выше свай (1000мм), с нагрузкой на арочную конструкцию или она не расчитана на это?

Последний раз редактировалось KretininAS, 17.07.2012 в 14:20.
KretininAS вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 14:28
1 | #13
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от KretininAS Посмотреть сообщение
А как же быть с металлоконструкцией, которая крепиться к сваям и можно ли засыпать выше свай (1000мм), с нагрузкой на арочную конструкцию или она не расчитана на это?
Присоединюсь к совету SergeyKonstr.
Определяющим для Вашего случая будет несущая способность свая на действие поперечных сил и момента (обычно достаточно малая величина), вопрос о прочности металлоконструкций думаю здесь вторичный - они скорее от снеговой нагрузки завалятся, нежели от подпора 1-2 метров зерна)

Считайте сваи и не забудьте учесть распор от вертикальных нагрузок каркаса (от снега для 3его района, например - существенная цифра).

P.S. сложно судить, не видя проект: может там в полу затяжки предусмотрены? тогда это уже совсем другая песня
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 15:22
1 | #14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Вы бы хоть бы поперечный разрезик приклеили. А то

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
сложно судить, не видя проект
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 15:34
#15
KretininAS


 
Регистрация: 16.07.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вы бы хоть бы поперечный разрезик приклеили. А то
Прикрепляю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17072012(004).jpg
Просмотров: 139
Размер:	804.5 Кб
ID:	83924  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17072012(005).jpg
Просмотров: 98
Размер:	803.4 Кб
ID:	83925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17072012(006).jpg
Просмотров: 133
Размер:	785.3 Кб
ID:	83926  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17072012(008).jpg
Просмотров: 108
Размер:	782.7 Кб
ID:	83927  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17072012(009).jpg
Просмотров: 92
Размер:	786.5 Кб
ID:	83928  


Последний раз редактировалось KretininAS, 17.07.2012 в 17:21.
KretininAS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ангар, расчет высоты загрузки зерна (допустимая нагрузка на стенки)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37