| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какими нормативными документами пользоваться при определении прогиба прогонов покрытия?

Какими нормативными документами пользоваться при определении прогиба прогонов покрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2012, 13:08 #1
Какими нормативными документами пользоваться при определении прогиба прогонов покрытия?
Alex (96RUS)
 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63

Добрый день!
Возник спор с коллегой по вопросу прогонов.
Суть темы:
Новое здание, после устройства кровельного покрытия прогиб прогонов составил 30 мм.
Статический расчет в соответствии с нормами СНиП "Нагрузки и воздействия" показал, что прогиб прогонов находится в пределах норм, но мой коллега утверждает, что приемка нового здания должна осуществляться в соответствии с СНиП 3.03.01-87, в соответствии с табл. 14 данного СНиП прогиб прогонов не должен превышать 15 мм.
Я придерживаюсь мнения, что максимальный прогиб должен быть принят в соответствии с СНиП "Нагрузки и воздействия" и не должен превышать 1/200 пролета.
Кто прав в данной ситуации???

Последний раз редактировалось Alex (96RUS), 29.10.2012 в 14:22.
Просмотров: 3607
 
Непрочитано 29.10.2012, 13:24
#2
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Если такой прогиб без нагрузки, то значит в соответствии со СНиП 3.03.01-87.
agafosha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 13:38
#3
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


прогиб прогона появился после устройства всего кровельного покрытия (утеплитель, пароизоляция и т.д.)
меня больше всего интересует вопрос каким СНиП нужно руководствоваться в данном конкретном случае...
Alex (96RUS) вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 13:45
#4
ILIA_ACT


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13


Alex (96RUS), Вам нужно руководствоваться СНиП (СП) "Нагрузки и воздействия". И если этот прогиб появился еще до приложения снеговых нагрузок, то стоит задуматься о правильности расчета. Что же касается СНиП "Несущие и ограждающие конструкции", то им должны были руководствоваться монтажники, и, судя по всему, претензий к ним при приемке не было.
ILIA_ACT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 14:05
#5
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


я придерживаюсь того-же мнения.
при проектировании была допущена ошибка, шаг прогонов в центральном пролете 2,8 м, прогоны из швеллера №22П
Alex (96RUS) вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 14:22
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
осуществляться в соответствии с СНиП 3.03.01-87, в соответствии с табл. 14 данного СНиП прогиб прогонов не должен превышать 15 мм.
В таблице 14 даны предельные отклонения смонтированных конструкций. ОТКЛОНЕНИЯ. Т.е. эти 15 мм должны были смотреть при монтаже прогона, до монтажа кровли. А прогиб не должен превышать проектного, т.е. в соотвотствии со СНиП "Нагрузки и воздейстивия".
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 14:23
#7
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


вот и я пытаюсь донести тоже самое, что регламентированный СНиП 3.03.01-87 прогиб в 15 мм - это прогиб ненагруженной конструкции, т.е. от собственного веса.
Alex (96RUS) вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 14:36
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
регламентированный СНиП 3.03.01-87 прогиб в 15 мм - это прогиб ненагруженной конструкции
там даже уточнено, что это кривизна элемента. Которую соответственно можно каким-либо способом выправить и она не даст значительного перераспределения усилий в элементах сооружения.
Опять же речь идет о сжатых элементах!!! Если вы найдете пособие по усилению МК, то в нем есть расчет с учетом погибей и прочих радостей. Вот этот пункт ограничивает строителей, чтобы они не попали к проектировщикам, а те не полезли в указанное пособие.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 14:40
#9
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


спасибо за пояснения!!! значит я был прав
Alex (96RUS) вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2012, 23:17
#10
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


в табл. 14 СНиПа 3.03.01-87 даны отклонения при монтаже от проектного положения, т.е. допустимые ошибки изготовления и монтажа, к расчету это никакого отношения не имеют.
viqa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какими нормативными документами пользоваться при определении прогиба прогонов покрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предельный прогиб для 2-х кранов Ilya Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2011 00:46
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35