29.10.2012, 13:08 | #1 | |
Какими нормативными документами пользоваться при определении прогиба прогонов покрытия?
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 3607
|
|
||||
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13
|
Alex (96RUS), Вам нужно руководствоваться СНиП (СП) "Нагрузки и воздействия". И если этот прогиб появился еще до приложения снеговых нагрузок, то стоит задуматься о правильности расчета. Что же касается СНиП "Несущие и ограждающие конструкции", то им должны были руководствоваться монтажники, и, судя по всему, претензий к ним при приемке не было.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
В таблице 14 даны предельные отклонения смонтированных конструкций. ОТКЛОНЕНИЯ. Т.е. эти 15 мм должны были смотреть при монтаже прогона, до монтажа кровли. А прогиб не должен превышать проектного, т.е. в соотвотствии со СНиП "Нагрузки и воздейстивия".
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Опять же речь идет о сжатых элементах!!! Если вы найдете пособие по усилению МК, то в нем есть расчет с учетом погибей и прочих радостей. Вот этот пункт ограничивает строителей, чтобы они не попали к проектировщикам, а те не полезли в указанное пособие.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предельный прогиб для 2-х кранов | Ilya | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2011 00:46 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |