| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.03.2021, 16:28 | #1 | |
Помогите разобраться с вентиляцией общественного туалета
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 9552
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Вот и надо организовать приток воздуха. И этот воздух надо нагреть, независимо от того, что "слишком много" кажется. Проще сделать естественный приток через фрамуги, а нагрев поступающего вентиляционного воздуха сделать дополнительными отопительными приборами. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13
|
Цитата:
То есть в моем случае 460*0,9=414 м3/ч должен быть расчётный приток. Но в других источниках встречал информацию и о 40-60% и "Вытяжная система должна обеспечивать не менее чем пятикратный обмен воздуха, приточная – не менее чем 2,5-кратный обмен.". И потом теплопотери всё-таки смущают. Теплопотери через ограждающие конструкции 1,8 кВт, а на естественную вентиляцию 2,7 кВт. Не проще ли просто поставить вентилятор на приток в стене, чтобы он включался одновременно с вытяжкой? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Дисбаланс по воздуху означает, что "грязное" помещение должно находиться под разрежением. Но в него все равно поступит воздух или снаружи, или из более чистых помещений.
Поэтому при проектировании составляют баланс воздухообменов - сколько и откуда воздуха удалять и сколько и откуда воздуха поступит. Вот в обычной квартире воздух удаляется через кухню и санузел, но не из комнат. А поступает через неплотности всех ограждений. Но нагреть надо ровно столько наружного воздуха, сколько будет удалено. А что, этот воздух не надо будет нагревать? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13
|
Цитата:
Приток лучше оставить естественным или сделать принудительным? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 540 | 12.04.2024 23:02 |
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 | ТА-2020 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 09.06.2020 10:57 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 17.07.2016 12:54 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |