Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
По поводу вопроса ТС , вы смотрите армирование в плите, можете добавить дополнительное усиление, места обрыва арматуры можете посмотреть исходя из расчета наклонных сечений на действие момента ,в плитах без поперечного армирования это 2ho от места где дополнительная арматура не требуется из расчета. Если в колонне присутствует изгибающий момент в верхней зоне и там требуется армирование , то вы анкеруете арматурные стержни колонн в плите.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 25.11.2021 в 12:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2019
Сообщений: 26
|
Кажется понял где ошибка в моих рассуждениях. По моей теории получается если мы рассмотрим например однопролетную балку с дополнительным армированием в центре, то достаточно заанкерить арматуру только с одной стороны опоры и она "как бы" включена в работу по всей длине. Что конечно же неверно, и надо заанкерить в обе стороны. И тоже самое получается с надопорным усилением верхней арматурой.
Подкуюсь литературой перечисленной. Спасибо всем за участие, ответы! |
|||
|
||||
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 51
|
Помимо заведения арматуры на длину анкеровки за расчетное сечение, необходимо завести арматуру за точку теоретического обрыва в том месте, где она не требуется по расчету наклонного сечения на действие момента.
При равномерно распределенной нагрузке, когда временная нагрузка не превышает постоянную в 3 раза и одинаковыми пролетами, арматуру обрывают в 1/4 пролета. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 04.12.2023 18:13 |
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 9 | 25.11.2013 17:44 |
Анкеровка арматуры верхней зоны монолитной плиты. | aleejan | Железобетонные конструкции | 15 | 02.09.2013 09:59 |
Расстановка верхней арматуры ж.б. перекрытия в середине пролета | youngmodern | Железобетонные конструкции | 6 | 14.12.2010 11:33 |
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны | DR.Dim | Железобетонные конструкции | 29 | 26.10.2009 22:48 |