Нужна ли анкеровка верхней арматуры над колонной
Ilya883
 
Регистрация: 21.02.2019
Сообщений: 26

Доброго времени!
Есть плита на колонне с фоновым армированием. На колонне дополнительная верхняя по расчету устанавливается. По сути анкеровка арматуры за зону дополнительного армирования не требуется, так как например анкеровка в пролете для обеспечения работы арматуры. Требований по этому вопросу в нормах нет. Интересует кто как анкерит верхнюю арматуру над опорами, на длину анкеровки на всякий случай или конструктивно на 15 диаметров например.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 277
Размер:	152.0 Кб
ID:	243048  

Просмотров: 3829
 
Непрочитано 25.11.2021, 12:50
1 | #21
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


По поводу вопроса ТС , вы смотрите армирование в плите, можете добавить дополнительное усиление, места обрыва арматуры можете посмотреть исходя из расчета наклонных сечений на действие момента ,в плитах без поперечного армирования это 2ho от места где дополнительная арматура не требуется из расчета. Если в колонне присутствует изгибающий момент в верхней зоне и там требуется армирование , то вы анкеруете арматурные стержни колонн в плите.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 25.11.2021 в 12:56.
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2021, 13:29
#22
Ilya883


 
Регистрация: 21.02.2019
Сообщений: 26


Кажется понял где ошибка в моих рассуждениях. По моей теории получается если мы рассмотрим например однопролетную балку с дополнительным армированием в центре, то достаточно заанкерить арматуру только с одной стороны опоры и она "как бы" включена в работу по всей длине. Что конечно же неверно, и надо заанкерить в обе стороны. И тоже самое получается с надопорным усилением верхней арматурой.
Подкуюсь литературой перечисленной. Спасибо всем за участие, ответы!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.JPG
Просмотров: 51
Размер:	77.4 Кб
ID:	243092  
Ilya883 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 17:05
#23
shabskiy


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 51


Помимо заведения арматуры на длину анкеровки за расчетное сечение, необходимо завести арматуру за точку теоретического обрыва в том месте, где она не требуется по расчету наклонного сечения на действие момента.
При равномерно распределенной нагрузке, когда временная нагрузка не превышает постоянную в 3 раза и одинаковыми пролетами, арматуру обрывают в 1/4 пролета.
shabskiy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли анкеровка верхней арматуры над колонной

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 35 04.12.2023 18:13
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 9 25.11.2013 17:44
Анкеровка арматуры верхней зоны монолитной плиты. aleejan Железобетонные конструкции 15 02.09.2013 09:59
Расстановка верхней арматуры ж.б. перекрытия в середине пролета youngmodern Железобетонные конструкции 6 14.12.2010 11:33
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48