Непрочитано 18.07.2010, 10:24
при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта
новый проектировщик
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68

Предусмотрено свайное поле с шагом 1,0х2,0 м под РВС2000. Сваи приняты железобетонные С120.30-9. Первые сваи зашли без проблем, при забивке последующих свай происходит поднятие ранее забитых свай на 3 см. В чем может быть дело и что собственно делать? Грунты суглинки от мягкопластичных до текучепластичных, с прослоями песка пылеватого. УГВ на 2,0 м
Просмотров: 14156
 
Непрочитано 19.07.2010, 21:28
#21
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от новый проектировщик Посмотреть сообщение
подскажите в каком учебнике можно прочесть об этом
Ну если Вы далее будете продолжать работать в свайном деле, Вам поможет толковый учебник Беленького (проектирование и устройство свайных фундаментов 1983 г), да и любой другой учебник по сваям, где есть разделы по ПОС и ППР.
Если для знаний, то посмотрите труды Н. Герсеванова и его статьи по устройству опор в Петроградском порту в 1913 г. Там он очень толково описывает эти явления (а ведь совсем был еще молодой) и там у него сваи выперало на 50 см..
Если для любопытства, то гляньте архивные данные по устройству свайных полей например под Александрийский столп. Вообще забивка свай частоком (для уплотнения грунта) всегда приводила к выпиранию свай. И как уменьшить это, наши прадеды хорошо знали. Это и очередность забивки и частота ударов…
Offtop: А книги упомянутые в # 18, пока читать неокрепшим умам не надо. Вот когда наберетесь опыта и знаний, тогда и за них возьмитесь

Последний раз редактировалось topos2, 19.07.2010 в 21:42.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 22:35
#22
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
И как уменьшить это, наши прадеды хорошо знали. Это и очередность забивки и частота ударов…
topos2.
Мы помним, что Вы ученик - Б.И. Долматова, как Вы себя позиционируете.
У меня возник теоретически такой же случай.
"Псевдо - главспецы" задрали своим выпором свай.
Советуем им аналогичное - "танцуйте" не спеша от центра. Offtop: (теперь понял, что еще и не подряд)
Вы, как всегда, удивительным образом - подали здравую мысль.
Offtop: достаточно только намекнуть - тысячу раз прав - энтот черт Агамемнон.

Последний раз редактировалось таи, 20.07.2010 в 08:17.
таи вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 22:54
#23
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Подъем свай возможен из-за торфа, проверьте геологию.
Какой нафиг Архимед? Сила Архимеда актуальна для полых конструкций, а когда сила Архимеда противодействует только силе давления бетонной полнотелой сваи, то она никогда не будет больше, просто из-за того, что вода весит 1 тонну, а бетон 2,5, следственно она никак не может поднять сваю. (Свая тогда бы плавала).
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!

Последний раз редактировалось AF9999, 19.07.2010 в 23:00.
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 10:02
#24
belsmihail


 
Регистрация: 30.09.2021
Сообщений: 3


Добрый день! Возвращаясь к этому вопросу, фиксируется ли где-нибудь в исполнительной документации выпор свай и дальнейшая добивка?
belsmihail вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 10:23
#25
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Никогда не фиксировали. Очень редко бывало. При возможности добивали, за свой естественно счет.
При возникновении случая меняли организацию процесса погружения. Ну и геологию надо смотреть - проектировщики на косорезили по шагу свай, редко кто из них понимает как погружать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 10:39
#26
belsmihail


 
Регистрация: 30.09.2021
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Никогда не фиксировали. Очень редко бывало. При возможности добивали, за свой естественно счет.
При возникновении случая меняли организацию процесса погружения. Ну и геологию надо смотреть - проектировщики на косорезили по шагу свай, редко кто из них понимает как погружать.
Сейчас проходим повторную экспертизу после корректировки проекта, эксперт настаивает на включении пункта о добивке свай в случае их выпора, ссылаясь на п.8.17 СП 24. Проблема в том, что у нас уже давно сваи забиты и строится десятый этаж. Вот и думаем не затребует ли госстройнадзор подтверждающих документов о том, что у нас не было выпора свай.
belsmihail вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 11:36
#27
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Если в Вашей документации будут пункт о добивке свай, то естественно госстройнадзор потребует такой документ (если конечно он читать умеет и не проглядит этот пункт).
А так все просто: геодезический инструментальный контроль.
А если строится уже 10-й этаж, то придется в случае необходимости делать любой акт и любую съемку задним числом камерально.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 11:54
#28
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Ну и геологию надо смотреть - проектировщики на косорезили по шагу свай, редко кто из них понимает как погружать.
А можно развернуть эту мысль? В чём косяки проектировщиков?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 12:11
#29
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
В чём косяки проектировщиков?
Ну если Вы такой любознательный... Разворачивать лень. Обсуждать и консультировать как избежать, нет настроения.
Сначала моего начальника, а потом меня, уже по наследству, частенько просили заскочить на поговорить. А пойдут ли сваи в конкретных ИГЭ, на ту отметку на какую надо без спецмероприятий или чего то еще заложить... Это когда есть у кого спросить.
Один раз заложили забивку свай L=24м, до слез в пески на глубину 10м с Е=35МПа. И все, погружение свай в лидерные скважины под бентонитом, потому что не идут и вылезают))). Директор, сразу сказал - бросай этот объект, только машины гробить, шпунт сделали, мелкие сваи забили - хватит хлопать попусту, только на питание, ремонт и налоги зарабатывать..
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41