Непрочитано 08.01.2005, 17:43
Расчет ростверка на продавливание
nickneck
 
проектирование
 
Russia
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 22

Если у кого-нить есть Сорочан, Трофименков "Справочник проектировщика" будьте добры отсканировать стр.184 там должен быть расчет свайного ростверка на продавливание.
Скиньте пожалуйста в нормативы или на [email protected]
Просмотров: 43586
 
Непрочитано 12.08.2010, 16:59
#21
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
К моему стыду нет. Скажите, какая?
Пока не нашел расчет утверждать не буду.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14l.jpg
Просмотров: 1085
Размер:	8.9 Кб
ID:	43629  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14r.jpg
Просмотров: 878
Размер:	8.5 Кб
ID:	43630  

Последний раз редактировалось GIP, 12.08.2010 в 20:27.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 18:07
#22
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
В рисунке 14r правильный вариант.
Большое спасибо за ответ. Тогда почему в формуле 4 первое слагаемое делится тоже на с_1 как и в формуле 14?
puma вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 19:39
#23
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответ. Тогда почему в формуле 4 первое слагаемое делится тоже на с_1 как и в формуле 14?
Хоть убейте,не могу найти расчет, в котором нашел противоречия в результатах. Погонял щас обе формулы, результаты практически одинаковые, поэтому пока считайте по формуле пособия, так на данный момент не могу доказать свое утверждение, постараюсь найти расчет завтра на работе.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 20:44
#24
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Хоть убейте,не могу найти расчет, в котором нашел противоречия в результатах. Погонял щас обе формулы, результаты практически одинаковые, поэтому пока считайте по формуле пособия, так на данный момент не могу доказать свое утверждение, постараюсь найти расчет завтра на работе.
Заранее спасибо
puma вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 14:20
#25
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


у меня возник вот такой вопрос: если посчитать ростверк по пособию к СНиП 2.03.01-84 по проектированию ж/б ростверков свайных фундаментов под колонны зданий, то нужно ли еще считать на продавливание по СП 52-101-2003. нужна ли арматура на продавливание и верхняя сетка?или они конструктивно принимаются?
Заранее спасибо!
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 14:51
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
если посчитать ростверк по пособию к СНиП 2.03.01-84 по проектированию ж/б ростверков свайных фундаментов под колонны зданий, то нужно ли еще считать на продавливание по СП 52-101-2003
Считаю, что не нужно. Например п. 7.12 СП 52-103-2007 "...Расчет и конструирование свайных фундаментов следует производить по специальным нормативным документам..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 15:31
#27
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


когда ростверк под колонну, вроде все понятно. а как считать КСП?какие границы брать?или в случае КСП нужно считать на продавливание по СП52-101-2003?
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 15:38
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
в случае КСП нужно считать на продавливание по СП52-101-2003?
Это ответ.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 15:39
#29
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
у меня возник вот такой вопрос: если посчитать ростверк по пособию к СНиП 2.03.01-84 по проектированию ж/б ростверков свайных фундаментов под колонны зданий, то нужно ли еще считать на продавливание по СП 52-101-2003. нужна ли арматура на продавливание и верхняя сетка?или они конструктивно принимаются?
Заранее спасибо!
пособие предусматривает все случаи продавливания - от оголовка (опорная пластина, колонна) и от угловой сваи. Других продавливаний нет. Верхняя сетка устанавливается только для восприятия обратного момента. КСП - ? Расшифруйте.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 15:44
#30
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
КСП - ? Расшифруйте.
Думаю, имеется ввиду комбинированный свайно-плитный фундамент
puma вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 15:47
#31
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Думаю, имеется ввиду комбинированный свайно-плитный фундамент
это как ???
GIP вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 16:45
#32
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


да, КСП- комбинированный свайно-плитный фундамент.когда работает и плита и сваи.
у меня ростверк внецентренно нагруженный, и от колонны зоны продавливания образуются так что либо все сваи попадают в зону продавливания, либо попадает по полсваи. подскажи как в таком случае делают расчет картинку прилагаю.
Заранее спасибо!
Вложения
Тип файла: dwg на форум.DWG (630.7 Кб, 328 просмотров)
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 17:25
#33
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


дай еще нагрузку. При вашей компановке не соблюдается правило 3d - от угловой сваи до центральной !!!!! На плане колонна розовым 400 ??? на виде 500 ??? Почему этот ростверк КСП ?, обычный простой ростверк...

Не дождался ответа - задал нагрузку 50тонн. Не забудьте прочитать пункт пособия 1.4... Поехал в сад буду в воскресенье...пока, да , смотри расчет во вложении...
Вложения
Тип файла: zip fxxx.zip (127.0 Кб, 458 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 13.08.2010 в 18:21.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 10:00
#34
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


я вообще спрашивала как в таком случае поступать с КСП.

а у меня да, обычный ростверк.
Цитата:
При вашей компановке не соблюдается правило 3d - от угловой сваи до центральной
да, неправильно поставила.
Цитата:
Не забудьте прочитать пункт пособия 1.4
прочитала, только у меня сваи квадратного сечения

нагрузки N=194.36т, Qx=-0,77т, Mx=0,46тм, My=-0,97тм, Qy=-0,4 т
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи-продавливание.jpg
Просмотров: 719
Размер:	51.1 Кб
ID:	43734  
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 18:48
#35
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Пишите квадратные, а рисуте круглые ????

При ваших исходных данных не проходит проверка на продавливание угловой сваей !!!
Вложения
Тип файла: zip fxxx1.zip (76.9 Кб, 221 просмотров)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 22:00
#36
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


вы считаете все в программе, а что это за программа? и вы не могли бы все таки ответить на мои вопросы?
1) в предыдущем моем посте был рисунок на котором подписан вопрос: считать ли вне зоны продавливание те сваи которые частично попадают в эту зону?
2) просчитывать нужно все сваи (или в разных условиях, находящиеся) при внецентренном положении колонны?
3) а знаки моментов и координат от граней колонн до граней свай учитывать?
4)
Цитата:
Момент вдоль стороны X (Mx), тм : 0.46(+58,308)
что за цифра +58.308?
заранее спасибо!
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 19:49
#37
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
вы считаете все в программе, а что это за программа? и вы не могли бы все таки ответить на мои вопросы?
1) в предыдущем моем посте был рисунок на котором подписан вопрос: считать ли вне зоны продавливание те сваи которые частично попадают в эту зону?
2) просчитывать нужно все сваи (или в разных условиях, находящиеся) при внецентренном положении колонны?
3) а знаки моментов и координат от граней колонн до граней свай учитывать?
4) что за цифра +58.308?
заранее спасибо!
отвечаю по порядку:

- ссылку на программу давал не раз, повторюсь ссылка на программу. Добавлю, что простая версия (бесплатная) этой программы считает такие ростверки без всяких ограничений (куст, ростверк с армированием) четко по пособию

ответ 1: определяю по оси сваи - за пирамидой или нет (в посте за пирамидой)
ответ 2: не понял конкретно про что вопрос, просчитывать что ? на продавливание все угловые сваи, на продавливание от оголовка все сваи за пределами пирамиды (пункт 2.22 пособия)
ответ 3: знак момента и поперечной силы нужно учитывать, если они разного знака (что редко), то взимно буду гасить друг друга при вычислении итогового момента. Если у вас не симметричный куст, то при разном направлении момента одна и таже свая будут работать по разному. Координаты сваи участвуют только в расчете на нагрузку на сваю (формуле (3) СНиП 2.02.03-85), причем квадрат координаты, поэтому знак не имеет значение. Координат от грани колонны до грани сваи не существует, есть расстояния со знаком плюс. Если край сваи зашел за оголовок, то отрицательное значение корректирется ограничивающей проверкой
ответ 4: ваш оголовок (опорная плита мет колонны) смещена от оси ростверка на 300мм, следовательно вы получаете доп момент 194.36*0.3=58.308тм

Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:09.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2012, 09:10
#38
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Да, и надеюсь вы знаете, что в формуле 14 пособия пресутствует ошибка !!!!!
К моему стыду нет. Скажите, какая?
В формуле (14) нет ошибки.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2012, 15:53
#39
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
В формуле (14) нет ошибки.
нет ошибки, уже разобрались )
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 16:16
#40
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Народ, подскажите, если контур продавливания попадает под стену, продавливания не будет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка для расчета угловой сваи-Model.jpg
Просмотров: 604
Размер:	83.8 Кб
ID:	83579  
PSI вне форума  
Ответ