08.08.2022, 08:27 | #1 | |
Секционирование шин на стороне ВН в 2КТП
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
||
Просмотров: 1975
|
|
||||
Как ему ППР делать без РВЗ?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
если один секционирующий аппарат, как его обслуживать?
Обе секции гасить?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
|
|||
|
||||
берем в ремонт первую секцию, включаем ЛЗН РВЗ и спокойно обслуживаем ВНА
выводим вторую секцию включаем ЛЗН у ВНА и спокойно работаем с РВЗ
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
А с разъединителем придется все равно один ввод гасить... На работе вопрос с заказчиком возник, говорит, не нужен РВЗ. Я говорю, нет таких типовых схем без РВЗ (а может, и есть, а я не знаю?), и он нужен для удобства обслуживания.
|
|||
|
||||
Секции ППР делать, так и так ввод гасить.
Но с одним секционным аппаратом обслужить этот аппарат невозможно, поэтому и нет таких типовых схем. ----- добавлено через ~15 мин. ----- на картинке из первого поста минимум вторая категория эл.снаб. Поинтересуйтесь у заказчика каким образом он собирается ее обеспечивать при неисправности ВНА (мышка бежала хвостиком вильнула) при отсутствии в схеме РВЗ. Ну и что бы выполнить обслуживание ВНА при отсутствии РВЗ надо будет гасить обе секции.. ремонтники там с фонариками будут ползать? а эл. инструмент? ДГшку тащить? А потребители в это время, что? По второй категории перерыв эл.саб. допускается только на время оперативных переключений.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Offtop: категорирование это минимальные требования (притом весьма условные),
ктожэжзапретитьтопосмеет, сделать чуть надежнее
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Ни факт, может быть и третья, надо смотреть внешнюю схему электроснабжения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения? | rio50nik | Электроснабжение | 65 | 11.03.2018 06:51 |
МГН: Допустимо ли в многоквартирных жилых домах использование лифта с габаритами кабины 2,1 х 1,1 м со входом по короткой стороне? | fadeaway | Архитектура | 6 | 15.01.2016 17:15 |
Как в Autocad 2012 создать поверхность параллельно наклонной стороне фигуры? | neoform | AutoCAD | 13 | 04.03.2013 15:28 |
Рамно-связевый каркас, с рамой в продольном направлении (по длиной стороне) здания | buzz113 | Металлические конструкции | 11 | 07.02.2013 17:47 |
Оформленеие спецификаций, ПЭ, ВП, ВЭ, ТБ, ВН . . . в MS Excel по ЕСКД | Бриг | Другие CAD системы | 9 | 07.07.2009 10:22 |