Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать консольный профлист в навесе на вырыв от ветра. Размер консоли 1.1м

Как рассчитать консольный профлист в навесе на вырыв от ветра. Размер консоли 1.1м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2022, 18:02 #1
Как рассчитать консольный профлист в навесе на вырыв от ветра. Размер консоли 1.1м
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

7Господа запроектировали консоль профлиста Н57*0.7 величиной в 1.1м. Как проверить на вырыв. Не нашёл такой проверки. Очень большая величина на высоте 5 м мне кажется разболтает от ветра и вырвет из саморезов. Может я и не прав????? . Поэтому Хочу проверить, но проверки не нашёл. Хочу посчитать допустимую консоль. Снег расчетный 150кг/м2.ветер нормативный 30кг/м2
Просмотров: 1827
 
Непрочитано 30.08.2022, 10:33
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,209


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Хочу посчитать допустимую консоль.
Приближенный расчёт может быть выполнен по равенству момента в пролёте (таблица предельных значений) и момента на консоли. После определения вылета дополнительно нужно будет проверить опорную реакцию для предотвращения потери устойчивости опорного ребра. Эта проверка тоже может быть выполнена с помощью таблиц несущих способностей, где решающие проверки по устойчивости отмечены звездочками. Более точная, но намного более трудоёмкая, проверка может быть выполнена по СП 294.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2022, 11:57
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Приближенный расчёт может быть выполнен по равенству момента в пролёте (таблица предельных значений) и момента на консоли.
Это сделал. все проходит с запасом
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Эта проверка тоже может быть выполнена с помощью таблиц несущих способностей, где решающие проверки по устойчивости отмечены звездочками.
Это не сделал. А где можно найти такую таблицу?
Нашел в руководстве "РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ
ПРОФИЛИРОВАННЫХ НАСТИЛОВ
НОВОГО СОРТАМЕНТА
В УТЕПЛЕННЫХ ПОКРЫТИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
Вы его рекомендовали, таблицу предельных нагрузок на вырыв профлиста в месте крепления его саморезом к несущей конструкции прогона толщиной более 5мм. оно составляет для толщины 0,8мм - 500Н=50кг Нашел коэф условий работы в СТО «САМОСВЕРЛЯЩИЕ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ВИНТЫ В
СОЕДИНЕНИЯХ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ (ЛСТК) СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ И ПРОФИЛИРОВАННЫХ
ЛИСТОВ»
для расчета профлиста на вырыв он составляет 1,2. Т.е. допустимая нагрузка 50/1,2=41,6кг.
Пиковая ветровая нагрузка на саморез составляет с запасом 38кг.
Запас не очень большой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 144
Размер:	90.2 Кб
ID:	249552  

Последний раз редактировалось Igor1985, 30.08.2022 в 12:02.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 13:28
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,209


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Это не сделал. А где можно найти такую таблицу?
Нашел в руководстве "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НАСТИЛОВ НОВОГО СОРТАМЕНТА В УТЕПЛЕННЫХ ПОКРЫТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
Я имел в виду расчёт на устойчивость опорного ребра, которую тоже можно оценить по величине опорной реакции по талицам несущей способности.
По поводу вырыва листа при ветровом воздействии. Да, есть в этом руководстве и такая табличка. Если по ней всё нормально, даже без запаса, то всё в порядке. Данная проверка с помощью формул приведена, как мне сказали, в СП по ЛСТК с изменениями и дополнениями. Я категорический противник этого вида конструкций для серьёзного строительства, поэтому с данным СП практически не знаком и конкретную ссылку дать не смогу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2022, 15:31
#5
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 877
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
мне кажется разболтает от ветра и вырвет из саморезов
Вы имеете ввиду, что в профлисте появится дыра (дыры) и он (профлист) улетит, а саморез останется в прогоне (обрешётке)?
PS Я тоже ищу такой расчёт.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2022, 16:55
#6
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 976


Такие свесы обрамляют обычно. Уголком или квадратной трубой.
Бам вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать консольный профлист в навесе на вырыв от ветра. Размер консоли 1.1м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обеспечивает ли профлист без дополнительной защиты требуемый предел огнестойкости RE15? Mr. Hide Металлические конструкции 7 27.09.2023 14:09
Как сделать параметрический размер информационным Малюк AutoCAD 2 27.10.2014 11:01
Размер фундамента под небольшой консольный кран Lega87 Основания и фундаменты 8 06.07.2014 16:13
Предельная нагрузка на профлист СКН 157-800 ILIA_ACT Металлические конструкции 23 13.08.2013 12:26
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56