Непрочитано 01.06.2013, 11:13 #1
Ослабление несущей способности кирпичной стены
Rus100
 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 4

Всем доброго времени суток. У меня есть немного глупый вопрос, но лучше спросить чем не спросить.
Начал в ванной делать ремонт, дом кирпичный, с несущей стены снял штукатурку перфоратором с лопаткой и хочу прибить ГВЛ прямо к стене на дюбель гвозди 6х40. На сколько я знаю плита опирается на кладку примерно на 120мм и усилие от нее предается на один кирпичный ряд с дальнейшим перераспределением на другие ряды с помощью арматурных сеток в кладке.
Вопрос: такие изъяны в кирпичной кладке как сколы на кирпиче в некоторых местах и крепление дюбель гвоздями(40шт на 2.5 м.кв.) ГВЛ к несущей стене могут ли ослабить ее несущую способность и на сколько? Кирпич красный пустотелый, дом примерно 1990г постройки.
Просмотров: 4845
 
Непрочитано 01.06.2013, 12:01
#2
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Rus100 Посмотреть сообщение
могут ли ослабить ее несущую способность
конечно не могут,но плита может опираться не на 120 мм,а (не хочу вас пугать) и на 50 (и на 20 может) - это же стройка,не машиностроение. Для успокоения каким-либо щупом замерил опирание плиты ,и -вперед!
Цитата:
Кирпич красный пустотелый
- вообще-то д.б. полнотелый..
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2013, 12:08
#3
Rus100


 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
- вообще-то д.б. полнотелый..
не уверен, что полнотелый, такой вывод сделал из кирпича в перегородках т.к. они сложены в четверть из пустотелого рядового кирпича (он такой, 16 отв. диаметром в сантиметр)
Я себе вообще не представляю ни на 50 ни на 20мм опирание. т.к. при 90 мм происходит соскальзывание плиты.

Все равно мне кажется что как то влияет уменьшение сечения на несущую способность, хотя рассматривать сечение стены надо локально, где на 1 метр длины стены может быть 2-3 дюбеля
Rus100 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 16:25
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ваши дюбели стене - как дробинка слону. дюбелите смело. нес. способность кирпича от давления плиты перекрытия недоиспользуется в разы
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2013, 16:42
#5
Rus100


 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 4


спасибо, успокоили)
кстати там плита примерно на 120мм заходит на кладку, понял когда руку в вентиляцию засунул.
Rus100 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 18:09
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
но плита может опираться не на 120 мм,а (не хочу вас пугать) и на 50 (и на 20 может)
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 21:25
#7
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rus100 Посмотреть сообщение
Я себе вообще не представляю ни на 50 ни на 20мм опирание. т.к. при 90 мм происходит соскальзывание плиты.
90 мм это теория, на практике вся конструкция цельная а не из самостоятельных кубиков. Поэтому без внешнего действия (взрыв, землетрясение, забивание свай поблизости итд.) и опирание на 20 мм (50 мм встречал, 20 еще нет) будет держать до конца дней всего здания.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 11:45
#8
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Rus100 Посмотреть сообщение
не уверен, что полнотелый, такой вывод сделал из кирпича в перегородках
перегородки в мокрых и влажных помещениях внутри не д.иметь пустот по нормам ,вот на эту тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1099139
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 16:23
#9
Rus100


 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 4


ну что теперь сделаешь, не ломать же перегородки и не выкладывать заново. Были есть и будут бюджетные стройки и люксовые.
Сам проектирую ни в промышленном и гражданском строительстве,а в фасадах и уже знаю что как заказчик или руководство скажет, так и будет и СНиП далеко не библия.
Rus100 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 01:10
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Rus100 Посмотреть сообщение
ну что теперь сделаешь, не ломать же перегородки и не выкладывать заново
нет,делать пароизоляцию..если грамотно хотите - как для себя
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Ослабление несущей способности кирпичной стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть? AlexeyN Каменные и армокаменные конструкции 1 10.04.2012 14:18
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах qwer Основания и фундаменты 22 09.03.2011 13:22
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27