Непрочитано 09.03.2015, 20:39 #1
Расчет осадки одиночной забивной сваи
scad2015
 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90

Считаю осадку сваи по СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ п.7.4.2

У меня не выполняется условие l/d > G1l/G2d (у меня l/d < G1l/G2d ), что делать в этом случае? (И,вообще, что значит это условие)

Спасибо огромное за помощь!!!
Просмотров: 4162
 
Непрочитано 10.03.2015, 08:07
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
И,вообще, что значит это условие
свая - стойка
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 09:38
#3
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
свая - стойка
Свая ни разу не стойка, по крайней мере по тому же СП.


В приложении 7 пункт 4 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (прикладываю) написано, что стойка если G1l/G2d < 1.


Но мне важнее понять что делать с l/d < G1l/G2d

------------------------------------------

п.с. В СНиП 2.02.03-85 приложение 4 написано тоже что и РУКОВОДСТВЕ (нет этого условия)
Вложения
Тип файла: rar Rukovodstvo_po_proektir_svain_fund_1980----789564564.rar (128.1 Кб, 59 просмотров)

Последний раз редактировалось scad2015, 10.03.2015 в 11:21.
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:25
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Значит методика не подходит. Увеличивай длину, считай как условный фундамент или как столбчатый. СП еще не обязателен.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 13:11
#5
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
СП еще не обязателен.
Почему? Он же главный действующий нормативный документ по сваям?

У меня расчет для экспертизы. Поэтому, нужно сделать по этой методике.
Боюсь, как условный фундамент у меня не примут(или как столбчатый).
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 13:31
#6
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


scad2015, пока что Постановление Правительства №1521 не вступило в законную силу. Хотя эксперты требуют и СНиП и СП перечислять в перечне используемых документов.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 15:42
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
У меня не выполняется условие l/d > G1l/G2d (у меня l/d < G1l/G2d )
Цитата:
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
У меня расчет для экспертизы. Поэтому, нужно сделать по этой методике.
Как можно считать по методике когда ее применимость не для вашего случая????
А если серьезное сооружение, то и натур испытания надо делать.
И вообще если вам нужна помощь, то нужны исходные данные. А если вопрос стоит так: можно приметить методику если она разработана для l/d > G1l/G2d, при l/d < G1l/G2d? ответ -нельзя.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 16:32
#8
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


мозголом из Самары,
прикладываю расчет/исходные данные
Вложения
Тип файла: rar svaia.rar (369.9 Кб, 96 просмотров)

Последний раз редактировалось scad2015, 10.03.2015 в 17:19.
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 07:25
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Методика рассчитана на то что упругость растет с глубиной, у вас верхний слой лучше. Осадка сваи очень мала. Я бы дал два расчета первый ваш, а второй когда G1<G2, с уменьшением G1 чуть увеличится осадка, но это пойдет в запас.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 09:21
#10
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


мозголом из Самары, спасибо за совет
scad2015 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки одиночной забивной сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента Prorab kIROV Основания и фундаменты 7 23.12.2014 17:09
Расчет сваи на совместное действие N,Q,M Bekman Основания и фундаменты 10 07.10.2014 10:33
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36