Допустимо ли уровень площадки лестничной клетки(путь эвакуации) делать ниже чем уровень пола в помещении
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 10346
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
а какое количество подъёмов в марше? Если меньше 16, то теоретически можно добавить 1 ступень снизу с подступёнком 13.5 см (27/2=13,5). Но тогда пол останется без чистовой отделки, либо при отделке нижний подступёнок будет отличаться по высоте от других.
Цитата:
. Т.е. лестн. площадки, что выходит на 2 этаж? А что, если тоже сделать дополнительную ступеньку в марше, чтобы поднять лестн. площадку 2 этажа до ур. пола 2 этажа. Только тогда увеличиться кол-во подъёмов в марше (д. быть не больше 16) и последняя ступенька будет отличаться по высоте от остальных. Кроме того, укоротиться лестн. площадка (д. быть не меньше ширины марша). Можно подступёнок сделать 13.5, но тогда площадка будет выше (не знаю, можно-ли так)ур. пола 2 этажа на 1.5 см. Зато 1.5 см подходит под порожек. Да, с чертежом было-бы наглядней видна проблема... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
Offtop: И, вообще, чертежик бы приложили... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 18
|
Какими пандусами...здание уже построено и внутри отделка полностью сделана. Пол в готовом здании на 12 см выше чем на площадке ЛК, пандус на площадке ЛК делать не вариант. Грубо говоря в здании отметка чистого пола(в отделке) +6,080, на площадке ЛК отметка +5,970 в бетоне Ну допустим 1,5-2 см на отделку, а с перепадом в 10 см что делать? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
Offtop: И, кстати, как это у Вас на лестничную клетку окно выходит (из пом.216)? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 18
|
Цитата:
Конструкция пола там 5 см, ниже-монолитная плита.Сделать пандус нереально...Может быть реально сделать еще одну ступень...Единственное-как при этом быть со следующим лестничным пролетом(на третий этаж)там остается какой-то кусок ступени... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
Тогда поднимать уровень пола лестничной площадки ровно на одну ступень (изменится количество ступеней в маршах, но это не страшно), переносить дверь из ЛК в коридор максимально близко к колонне (вероятно, придется демонтировать и снова выполнить перемычку над проемом). В коридоре выполнить пандус - уровень пола площадки будет выше уровня пола в коридоре где-то на 40 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 18
|
Цитата:
обратили внимание только на " В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа"-при застройке генподрядчик сэкономил и не установил открывающиеся створки в витражах, мотивируя это ттем что про открывание ничего нет, а свет витраж пропускает. Блин, а что же с окнами со 2го и третьего этажа в плоскость ЛК теперь делать...может как-то их для дымоудаления использовать...???? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Дымоудаление (как и подпор воздуха) нужно только в случае незадымляемой лестничной клетки, а у Вас обычная, насколько я понял. Окна надо закладывать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 18
|
Что ж делать-то...сначала сделали-теперь убирать?((((Это кошмар...если предусмотреть противопожарное заполнение-тоже не получится? окна-то Уже есть, как их теперь заложить...
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Во-первых, огнестойкость такого заполнения должна быть не менее огнестойкости стен ЛК (REI 90 для II степени огнестойкости) - штука сильно недешевая. Заполнение должно быть глухим. Во-вторых, в НТД даже такой вариант не предусмотрен. Если будет экспертиза, то 50 на 50 - эксперт может пропустить или нет (потребовать СТУ). А может и ГАСН придраться при вводе в эксплуатацию.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Т.е., например, для противопожарной стены 1 типа окна 1 типа сильно дорогие? Пример не встречали таких окон: как выглядят, стоимость? Заказчик хочет там их видеть) Возможно, при покупке передумает)))
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 18
|
Но вот интересный вопрос-т.е пропустят их или нет-неясно, а стоят дорого.Есть смысл пытаться их поставить или лучше каким-то образом закрыть проем...?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой документ регламентирует уровень пола санузла | Darth | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 23.01.2017 17:41 |
Состав пола ледовой площадки в ангаре | Ivan-Ivan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.10.2010 13:05 |
Заглубление пола подвала ниже подошвы фундамента | HITMAN... | Основания и фундаменты | 34 | 05.10.2010 09:25 |
Необходимо поднять уровень пола | Алекса | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 24.08.2009 15:01 |
Нужно ли делать гидроизоляцию промышленного пола? | Мария П. | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.03.2009 09:22 |