| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие?

Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2019, 23:36 #1
Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие?
Senior Engineer
 
Регистрация: 27.03.2018
Сообщений: 13

Добрый день всем!
Прошу помочь разобраться в том, как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие? Т.е. разница в значениях для бетона В30 составляет 32.9МПа средняя прочность и 17МПа расчётное сопротивление. Мои попытки объяснить это разницей кубиковой и призменной прочностью, коэффициентами обеспеченности и прочим не убеждают меня. Прошу помочь вспомнить матчасть.
Просмотров: 2612
 
Непрочитано 02.10.2019, 04:06
2 | 1 #2
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,867


Интересно, почему бетон B30 ослаб с 39.2МПа до 32.9МПа, и что было в "прочем". Если вылечить бетон и добавить в "прочее" коэффициент надежности по материалу, все сойдется:
  • Переход от среднего к обеспеченности 0.95 через коэффициент обеспеченности:
    39.2 * (1 - 1.64 * 13.5% / 100%) = 30.5МПа
  • Переход от кубика к призме:
    30.5*(0.77 - 0.00125*30.5) = 22.3 МПа
  • Переход от нормативного сопротивления к расчетному:
    22.3/1.3 = 17.2 МПа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Байков.png
Просмотров: 616
Размер:	168.5 Кб
ID:	218413  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 08:04
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Переход от среднего к обеспеченности 0.95 через коэффициент обеспеченности:
39.2 * (1 - 1.64 * 13.5% / 100%) = 30.5МПа
только коэф вариации 13,5% - это средний по стране, выше - сбой в технологическом процессе.
А если коэф вариации будет 0, то для В30 достаточно прочности 30 МПа
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 10:26
#4
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А если коэф вариации будет 0
Такого не может быть
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2019, 10:32
#5
Senior Engineer


 
Регистрация: 27.03.2018
Сообщений: 13


Спасибо Нубий-IV!
Senior Engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Растворы. Характеристики: средняя прочность, раслаиваемость... где найти??? Aleh Железобетонные конструкции 11 20.02.2015 12:48
Как повысить прочность уже залитого бетона primdim Железобетонные конструкции 65 27.01.2015 10:49
Прочность бетона при повторных испытаниях УЗ уменьшился Михаил007 Обследование зданий и сооружений 2 03.07.2013 13:51
Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию... ASsobolik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.05.2011 06:36
Расчётное сопротивление основания Yamb Расчетные программы 89 24.01.2010 21:13