28.01.2011, 11:31 | #1 | |
Выбор типа фундамента при грунтах с низким Е
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195
|
||
Просмотров: 3246
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
..исходя из выше описанного..
- сплошную плиту на естественном основании рассматривали ?! (почему отказались) R = ?? Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 28.01.2011 в 12:36. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
На самом деле, почему не рассматривается вариант с плитой на естественном основании? При глубине котлована в два подземных этажа (порядка 6,0 м), 1 м суглинка (ежели уж он так стращает) можно и на искусственное основание заменить. Либо "избавить" суглинок от просадочных свойств (тут уж сравнение ТЭП или хотелки заказчика/подрядчика). Модуль деформаций конечно паршивенький, но тем не менее, сколько получилась осадка при варианте просто фундаментной плиты без свай?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.01.2011 в 12:48. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
Во-вторых, вы сваи в неизвестнсость собираетесь погружать? В-третьих, кто вам сказал, что просто плита на естественном основании даст меньшую осадку? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Armin здесь RZ=18.5т/м2 - максимальное напряжение под подошвой плиты..
Ей богу - плита! и фиг с ним одним метром.. пускай осаживается, деформируется.. (в пределах 15-20 см), пусть даже средние напряжения больше R.. Не пойму зачем ее боятся? (и мучать себя и окружающих сваями с котлована глубиной 6-7 м) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195
|
1.Сваи с шагом 1.5на 1.5 для Ф500
и 1.35х1.5 для ф 325 2.Сваи не испытывались. Плита шарнирно опирается на сваи. 3.да- в неизвестность, предварительно просчитали на том материале что есть 4. Расчет осадки как условный фундамент.не как КСП. Формула осадки п.7 прил.2 СНиП 2.02.01-83 5. Просто плиту не считала по причине того что примык здание (2007г)стоит на усиленном грунте при среднем напряжении под плитой 10.5 т/м2.Автоматом мысль- не просто же так .и не просчитывала плиту на естественном основании. Просчитаю, спасибо за подсказку))
__________________
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
Два подземных этажа - это заглубление минимум на 6 метров, если среднее давление под подошвой 130 кПа, то бытовое, которое там было, где-то около того и будет, значит дополнительного давления практически не будет, это будет "плавающий" плитный фундамент, даже если 7.1 МПа - это реальный модуль (он скорее всего выше), осадки не должны быть запредельными. Хотя высокий показатель текучести конечно смущает, но сваи в таком грунте еще менее эффективны, про стоимость я уж молчу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195
|
да ужжж. дополнительное давление 1.15 т/м2
если считать осадку по п.7 СНиП 2.02.01-83 - 0.9см.Но Е основания меньше 10МПа. Правомочна формула из п.7если рассмотреть п.2.40?.тут вот как быть?(считаю по ф.1 прил.2- линейно-деформ. полупространства) Плюс просадка 3.3 см.Теперь бы запредельного крена избежать Сазоныч, СП Свайные фундаменты зачитала до дыр.На что в моем случае со сваями вы рекомендуете обратить внимание??
__________________
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург Последний раз редактировалось REGINA 10, 28.01.2011 в 14:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
К линейно деформируем. слою еще больше претензий, чем к полупространству.
Расчитывайте осадку по СП 50-102-2003. Если у вас здание на большеразмерном фундаменте конечной жесткости, то крен не нормируется, лишь относительная разность осадок, да и то, если вы конструкции не считаете на эту разность. |
|||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
блин ну замутили из мухи слона, здание 7-8 этажей легко садятся на обычную плиту, а тут заглубляются на 2 этажа и на сваи.
Плиту делаем и нет проблем, предварительно толщина 400-600 мм,дальше смотрим продавливание, стоимость вариантов и тд и тп
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. Последний раз редактировалось Vladfile, 28.01.2011 в 15:27. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Выбор типа армирования | Max.K | Железобетонные конструкции | 31 | 06.09.2017 21:17 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Выбор фундамента | AL101 | Основания и фундаменты | 12 | 24.12.2012 12:27 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |