| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств).

Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств).

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2011, 11:38 #1
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств).
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

Собственно вопрос возник вот в связи с чем.
Давеча отвечал на вопросы экспертизы по поводу конструктивных решений подземной автостоянки.
Учёл собственный вес покрытия (с учётом гидроизоляции, разуклонки и прочего), учёл вышележащий грунт (1,5 м по максимуму (на самом деле 0,6...1,5 м)) + учёл нагрузку надземных сооружений (помещение охраны, выходы с лестниц и шахты дымоудаления)
За временную нагрузку принял 1 тс/кв.м (заезд машин на покрытие у меня исключён специальными мероприятиями). Расчётную временную принял 1х1,2=1,2 тс/кв.м.

Эксперт настаивает чтоб я дополнительно (помимо 1 тс/кв.м) учёл ещё и снеговую нагрузку на поверхности земли, при чём с учётом снеговых мешков около шахт дымоудаления, надземного помещения охраны, выходов с лестниц.
Я настаиваю, что снеговая нагрузка (даже с учетом максимальных значений "мю") у меня получается в два раза меньше, учтённой мною временной нагрузки (будем считать, что входит снег в 1 тс/кв.м).

По поводу 1 тс/кв.м (откуда взял и чем руководствовался):
1. СНиП 2.09.03-85 “Сооружения промышленных предприятий” ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Обязательное)
п. 18.
При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли следует принимать условную нормативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2).
2. Справочное пособие к СНиП “Проектирование подпорных стен и стен подвалов”, Стройиздат, Москва 1990
п.5.14.
При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности призмы обрушения следует принимать условную нормативную равномерно распределенную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2).
3. Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства / ЦНИИПромзданий Госстроя СССР. — М.: Стройиздат. 1984 с.
п.4.7.
При отсутствии конкретных нагрузок на призме обрушения подпорные стены (кроме подпорных стен, расположенных на косогорьях) рассчитываются с учетом временной нормативной равномерно распределенной нагрузки интенсивностью 1 тс/м2, которая включает в себя автомобильную нагрузку Н-10.

В связи с вышеперечисленным вопросы:
1. Ещё в каких-либо источниках (не в учебниках, естественно) упоминается о данной нагрузке (т.е. о нагрузке принимаемой при отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли)?
2. Где-то чётко расписывается, что входит в 1 тс/кв.м (кроме старого Руководства) и нужно или нет учитывать при этом снег?
3. Как разделять данную нагрузку по длительности (на кратковременную и длительную составляющие)?
4. Коэффициент надёжности по нагрузке какой принимать?

Можно конечно сослаться на СНиП 2.01.07-85* Таблица 3 п.9. Покрытия на различных участках (максимальная нагрузка 400 кгс/кв.м) с учётом примечания 3 к таблице (нагрузки, указанные в поз. 9, следует учитывать без снеговой нагрузки). Но тут про 400 кгс/кв.м говорится, а не про 1000 кгс/кв.м. Так что не пройдёт сей вариант.

PS: Просто рассуждения (даже здравые/правильные, но без ссылок на СНиП/Пособие и т.п.) экспертов, как правило, мало волнуют, поэтому и хочется какую-нибудь ссылку на нормативку (или ещё куда) найти.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 03.05.2011 в 12:57.
Просмотров: 13780
 
Непрочитано 03.05.2011, 11:59
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Без отсылок на нормативы.
Когда снег убирают - его скидывают в кучи как раз на вашу автостоянку. Тут снег вовсе не сниповский.
Навскидку, плотность снега колеблется от 100 кг/м3 (слежавшийся), до 600 кг/м3(в период весеннего таяния). У нас во дворе кучи достигали высотой до 2-х метров. Вот вам и 1,2 Т/м2
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 12:20
#3
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


1. Не знаю.
2. Не знаю, но думаю снег в этом случае учитывать не надо, если он не превосходит по значению - у вас не превосходит. Хотя чисто гипотетически на площадку могут что-то наскладировать... а потом зима наступит... но это из разряда ядерной бомбы, хотя и более вероятно в нашей раше
3. В свете грядущих событий (новый СП по нагрузкам) думаю следует взять долю длительности 0,7, т.е. в запас.
4. Не понял вопроса.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 12:27
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Без отсылок на нормативы.
Когда снег убирают - его скидывают в кучи как раз на вашу автостоянку. Тут снег вовсе не сниповский.
Навскидку, плотность снега колеблется от 100 кг/м3 (слежавшийся), до 600 кг/м3(в период весеннего таяния). У нас во дворе кучи достигали высотой до 2-х метров. Вот вам и 1,2 Т/м2
Думал я и про кучи (у меня перед работой аналогичная метра под 3,0 так была у помойки).

Только вот на кучу эту 2-ух метровую максимум детишки залезут, что на моём покрытии не сильно отразится.
Есть предложение ещё что-нибудь временное в добавку к кучам учитывать?

Для себя то я вопрос давно решил. Меньше тонны в принципе в подобных случаях не принимаю. Тут вопросы формальные (те что у меня под номерами 1...4) чтоб эскперту доказать.
Да ещё и заказчик продуманный нынче пошёл. И ему объяснить придётся (в случае-чего) по какому праву я тут тонны принимаю. )

Ну и повторюсь
Цитата:
Просто рассуждения (даже здравые/правильные, но без ссылок на СНиП/Пособие и т.п.) экспертов, как правило, мало волнуют, поэтому и хочется какую-нибудь ссылку на нормативку (или ещё куда) найти.
@$K&t[163RUS]
Цитата:
4. Не понял вопроса.
Ну написано, что тонну надо брать и что она временная нормативная, а про коэффициент надёжности не написано.
Беру по аналогии со СНиП 2.01.07-85* п.3.7 как для нагрузки более 200 кгс/кв.м.
PS: Подкорректировал вопрос под пунктом 4.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 03.05.2011 в 14:03.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 12:36
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Armin, по мне так все логично ты сделал, а "эксперт", судя по всему, - жуткий перестраховщик.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 19:43
1 | #6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Письмо Госстроя СССР №1-3859 от 13.11.1973 г.
Временную нагрузку на покрытия подземных насосных станций , бойлерных, гаражей, попадающих под дворовые внутриквартальные проезды, надлежит принимать равной 2000 кг/м.кв с коэффициентом перегрузки 1.3, либо в виде сосредоточенной колесной нагрузки Н-10.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 21:03
#7
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Эксперт настаивает....
Я настаиваю....
Offtop: Истина удел Богов.

Армин, если "бодание" идет на ПД, то делай, как говорит эксперт, потом в РД сделаешь, как надо - все равно тебе отвечать.
Offtop: Не верю я что-то в последнее время в субсидиарную ответственность.
Если "бодание" идет по РД, то на твое усмотрение (можно согласится, а потом - заменить листы).

Но если есть желание, то "бодайся" - Shaggydoc, например, всем рекомендует "бодаться".
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 07:26
#8
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Письмо Госстроя СССР №1-3859 от 13.11.1973 г.
Временную нагрузку на покрытия подземных насосных станций , бойлерных, гаражей, попадающих под дворовые внутриквартальные проезды, надлежит принимать равной 2000 кг/м.кв с коэффициентом перегрузки 1.3, либо в виде сосредоточенной колесной нагрузки Н-10.
Спасибо за информацию. Возьму на заметку.
Только у меня немного другая ситуация
Цитата:
... (заезд машин на покрытие у меня исключён специальными мероприятиями) ...
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop: Истина удел Богов.

Армин, если "бодание" идет на ПД, то делай, как говорит эксперт, потом в РД сделаешь, как надо - все равно тебе отвечать.
Offtop: Не верю я что-то в последнее время в субсидиарную ответственность.
Если "бодание" идет по РД, то на твое усмотрение (можно согласится, а потом - заменить листы).

Но если есть желание, то "бодайся" - Shaggydoc, например, всем рекомендует "бодаться".
Да стал бы я с экспертом бодаться просто так?) Взял бы в запас снежок, раз уж настаивает человек. Заказчику, в случае чего, на эксперта бы сослался и всё путём.
Только вот (как сейчас часто бывает) рабочка уже выполнена и отдана заказчику, а вопросы с экспертизы только пришли.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 06.05.2011 в 07:39.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 08:36
#9
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
рабочка уже выполнена и отдана заказчику, а вопросы с экспертизы только пришли.
Offtop: При таком положении дел, особенно, если уже построили - ты прав по факту.
Временная нагрузка как-то плохо сочетается со снеговой. Т.е. не понятно что это за 1.2т/м2 на покрытии, что это может быть в реальном варианте?
Типа 24 мешка цемента на 1м2 и еще укрытый по хорошему снегом из расчета 320кг/м2 (еще сверху 6 мешков).

Эксперт явно перестраховывается.

Соглашайся с экспертом - рисуй ему красиво... и оставляй в рабочке все, как есть.
В любом случае изменить что либо сейчас затруднительно и представляется излишним.
Offtop: Армин, мы все давно весим на ниточках - одной больше одной меньше - один Черт.
таи вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 10:23
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Возьму на заметку.
Про письмо госстроя я вам к тому написал, что снеговую нагрузку там не приказывали учитывать. Что то одно - или временная, или снеговая нагрузка.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 10:43
#11
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Про письмо госстроя я вам к тому написал, что снеговую нагрузку там не приказывали учитывать. Что то одно - или временная, или снеговая нагрузка.
Если есть данное письмо на бумаге, можете отсканировать и выложить в теме?
Заранее спасибо.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 18:57
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Если есть данное письмо на бумаге, можете отсканировать и выложить в теме?
Есть только ссылка на это письмо в ведомственном справочнике. Подлинника письма нет.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств).

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 7 09.08.2015 23:09
Покритикуйте расположение машинок в гараже Madtosh Архитектура 13 18.04.2011 21:58
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08