Пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре (стадия П) Экспертиза требует данный раздел в ИОС 5, а не в ПБ 9. Это законно?)
Регистрация: 28.10.2021
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2920
|
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Сначала сами не могли определиться, как правильно. Первый раз запихнули в ИОС 5 именно по тем соображениям, которые экспертиза автору темы озвучила. Прошли Мосгосэкспертизу благополучно. Потом уже стали в составе пожарки сигнализацию делать (посчитали, что так правильнее).
|
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
раньше делали в ИОС 5 в сети связи
потом просто эти документы в ПБ как приложения прикладывали. в ИОС 5 явно указано что принципиальные схемы нужны, хотя сколько помню всегда структурки прикладывали и всех устраивало.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2022
Белгород
Сообщений: 26
|
Конечно сталкивались с тем, что эксперты, как бы помягче, не совсем профессиональные люди и не вполне понимаю что нужно требовать, сам эксперт.
Если есть возможность, попробуйте договориться с экспертом или экспертизой, негос экспертизы, как правило идут на контакт. Тем более, что структурная схема это ж более сложный вариант. У меня прокатывало просто называть аксонометрические схемы принципиальными (я ВКшник). Я знаю эксперта-электрика, который так и говорит проектировщикам "что вам мешает назвать структурные принципиальными?". А СОУЭ и АВПТ тоже делали по разному, и в ИОС5, ИОС2 (соответственно), и приложениями к разделу ПБ и подразделами раздела ПБ и просто схемы вставляли в ПБ. Все по разному требуют, но если с гос экспертизой, обычно спорить бесполезно. То с негос можно пообщаться. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Инклюзивность зданий и сооружений (ДБН). Кто как делает данный раздел? | YarUnderoaker | Архитектура | 4 | 13.11.2019 16:44 |
Существует ли на данный момент действующий нормативный документ, в котором четко определено, насколько подробную информацию должен содержать раздел "КР" в составе РАБОЧЕЙ документации? | Евгений Билык | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 15.11.2017 12:19 |
Пожарная сигнализация в пространстве между подвесным потолком и перекрытиями | eVgen59 | Электроснабжение | 3 | 28.09.2011 13:25 |
Система оповещения о пожаре. С кем согласовывать? | Zloy | Инженерные сети | 3 | 13.05.2010 10:44 |
Экспертиза требует расчёт по двум разным программам | sadkovkin | Расчетные программы | 22 | 24.02.2008 14:40 |