Устройство системы основного уравнивания потенциалов в производственном помещении
Снова в деле
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,815
|
||
Просмотров: 2578
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Добрый день.
Схемку в теме посмотрите многое станет понятно. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=147230&page=3 ----- добавлено через ~14 мин. ----- Если по пунктам, то все просто если составить схему заземления (включая СУП и ДСУП) состоящую только из Pe проводников (шин Pe и ГЗШ). Например ответ на Ваши вопросы, при условии, что питание ко всему оборудованию подается 5-ти (3-х для 230 В) жильным кабелем, с отдельной жилой Pe, соединенной с шиной Pe ВРУ (щитков, и т.д.): 1. До шины Pe щитка питания этого станка, но можно смотреть и другие варианты, главное что бы не было "пересечений" токов КЗ. 2. Ни куда, ДСУП обьединяет между собой сторонние проводящие части до которых можно дотянуться рукой (тем самым снимая статику и выравнивая потенциал корпусов между собой. Просто предположите, что все вокруг облито бензином и поймете как это работает) , а затем одним проводником соединяется с основной СУП (с максимальным сечением) можно с магистральным проводником СУП (которым например является ваша стальная полоса по периметру), а можно с шиной Pe щитка, ВРУ и т.п. Главное что бы не было пересечения токов КЗ. Это можно легко отследить, составив детальную схему заземления. 3. Если у Вас ГОСТ прописан в ТЗ, то по тому источнику, требования которого жестче, если не прописан, то по ПУЭ. В моем понимании очень спорный вопрос о допустимости применения этих переводов иностранных стандартов. В Ростехнадзоре пока требуют соблюдения ПУЭ. Исключение если есть отдельные указания в ТЗ. Последний раз редактировалось RIG1978, 01.12.2021 в 09:15. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Я тоже так считаю. Но перерыл кучу норм и не смог найти где это ПРЯМО указано.
Дело в том, что проектировщики сделали проект, где от ГЗШ до каждого щита в дополнение к имеющимся кабелям на 5 жил бросили провод медный на 25 кв.мм. они именно так считают правильным делать. Но для цеха такая схема, мягко говоря, дороговато выходит. Цитата:
Цитата:
Посмотрел, но там не указано, какие проводники используются для заземления - РЕ жилы кабеля или отдельный провод. |
|||
|
|||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Поехали, по пунктам. Только можно я буду отвечать по частям.
Для начала пока внимательно именно вникните в схемы заземления указанные в ПУЭ (они копируются в том или ином виде во всех других ГОСТ-ах) в п. 1.7.3. при этом особое внимание на обозначения проводников (указано ниже рис. 1.7.3.). ----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): ... Т.е. задача СУП не сединить, что либо с ГЗШ и т.п., а соединить между собой (там указан целый перечень чего) (и смотрите ниже рис 1.7.7. он кстати правильный, несмотря на то, что те кто не разобрался пишут об ошибках). Дальше: 1.7.34. Защитный (РЕ) проводник — проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Защитный заземляющий проводник — защитный проводник, предназначенный для защитного за- земления. Защитный проводник уравнивания потенциалов — защитный проводник, предназначенный для за- щитного уравнивания потенциалов. Нулевой защитный проводник — защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания. ... Дальше ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ (PE ПРОВОДНИКИ) 1.7.121. В качестве РЕ проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств завод- ского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указа- ние в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площад- ки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). Т.е. Выбирайте и не обязательно делать несколько, достаточно сделать что-то одно, в Вашем случае это 5-я жила кабеля. ----- добавлено через ~23 мин. ----- И вот тот пукт, который практически все нарушают (и то для чего я рисовал схему) 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных провод- ников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского из- готовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
но доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сто- ронние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN... Специально выложил часть пункта, что бы не отвлекала. А также вникайте в рис. 1.7.7. (там указан диаметр доступности 2.5м). ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Т.к. я не совсем согласен. В моем понимании ПУЭ на сегодняшний день обязательный к исполнению документ. Нарушать требования ПУЭ не могут даже ГОСТ-ы и другие НТД. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Обратите внимание на то, что при расшифровке систем TN, TT, IT и т.п. не указывается, что это система заземления, указывается, что это просто система... Задача в системах TN это не соединить все сторонние проводящие части с контуром заземления, а соединить все сторонние проводящие части с нейтралью источника питания (или минусом источника постоянного тока), который по сути своей единственный подлежит заземлению (в прямом смысле понимания термина) в одной точке. система TN — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые прово- дящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников ----- добавлено через ~1 мин. ----- Как мог, пояснил свое видение. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Еще хотел добавить по сечению проводников СУП. Смотрите 1.7.137 (ПУЭ). Последний раз редактировалось RIG1978, 01.12.2021 в 10:29. |
||||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Offtop: хотел тоже внести свою лепту, но увидел что все обсудили)) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 37 | 07.11.2018 06:55 |
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) | VAV | SCAD | 51 | 27.08.2015 22:07 |
Применение существующей системы воздуховодов для заполнения сухой системы АУВПТ | Шурик | Инженерные сети | 10 | 21.09.2011 12:25 |
выбор системы для расчёта собственных колебаний | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 09.03.2011 18:24 |
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С | leprecon | Основания и фундаменты | 3 | 01.12.2010 20:08 |