Непрочитано 26.01.2022, 06:59 #1
Расчет стойки крепления трубопровода с горячей водой
tanya_74
 
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 116

Добрый день!
Задача: выдать несущую способность неподвижной опоры трубопровода для горячей воды. Опора испытывает нагрузку от собственного веса трубопровода и воды и вследствие температурного расширения трубы возникает горизонтальная нагрузка.

По вертикальной нагрузке все более менее понятно, просто максимальный диаметр трубы с водой, которую можно закрепить.
Ну и совместно с вертикальной найти максимально возможную горизонтальную.

Вопросы следующие:

1. Чем ограничить максимальные напряжения, возникающие в конструкции? (по новому СТО 36554501-064-2020) максимальные напряжения ограничивают пределом текучести с учетом коэффициента надежности по материалу 1,05. Но это СТО для монтажных конструкций не распространяется на крепления трубопроводов, испытывающих температурные расширения.
Изучала СП16 и СП20 формально, когда расчет ведем по предельному состоянию, максимальные напряжения ограничиваем так же пределом текучести с учетом КЭТа надежности (учитывающим разброс механических характеристик партий металла).

Дополнительно считала потерю устойчивости и проверяла максимальные прогибы, чтобы были ниже допускаемых.

2. Вопрос по хомутам крепления трубы.
При затяжке болтов хомутов, в местах перегиба возникают пластические деформации (материал хомута брала билинейным), чем ограничить их максимальное значение, что считать не страшным? (в университете уровень деформаций ограничивали 0,2%).

Какие есть мысли вообще про работу конструкций монтажных креплений за пределами упругости, видела как на монтаже при затяжке болтов конструкция уже была в пластике, полки выгибались, но конструкция держала свою нагрузку в пределах эксплуатационных требований.

Во вложении 2 картинки:
1. Хомут с трубой, в ушах которого по расчету возникает пластика.
2. Скоба, при затяжке шпильки, так же возникает пластика 0,05. в районе контакта скобы с полками двутавра и в закруглении скобы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хомут.jpg
Просмотров: 93
Размер:	56.3 Кб
ID:	244679  Нажмите на изображение для увеличения
Название: скоба.jpg
Просмотров: 92
Размер:	298.5 Кб
ID:	244680  

Просмотров: 1347
 
Непрочитано 26.01.2022, 08:09
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Ох, горе от ума....
Нагрузки на неподвижные опоры задаются "технологом" трубопровода. Они зависят от конфигурации и диаметра трубопровода, способа компенсации тепловых удлинений (а не "расширения" трубы) и могут изменяться от десятков кгс до сотен тонн. При этом нагрузка на НО может быть и осевая и боковая.

В местах установки неподвижных опор на трубопроводе технологом устанавливаются специальные типовые конструкции, обычно в виде упоров. Никакие хомуты трубу в НО не держат.

Сама опорная конструкция может быть разной, опять же в зависимости от нагрузки и высоты. Для совсем малых диаметров это может быть и стойка из трубы, при этом крепящаяся к полу не болтами.

При больших нагрузках НО может иметь очень серьезную конструкцию. Разумеется на все давно существуют типовые проектные решения.

А исходный вопрос - "про сферического коня в вакууме".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 08:56
#3
tanya_74


 
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 116


Спасибо за оценку моего вопроса.
Но.. видимо некорректно сформулировала, раз такой ответ получила.
Мой вопрос как раз по получении той цифры в каталогах которая указывается. На которую смотрят технологи при выборе неподвижной опоры по своей расчетной нагрузке, вследствие удлинения трубы. ПОнятно что конфигурацию трубопровода, шаг установки опор и параметры компенсатора делают проектировщики трубопроводов, а не производители монтажных креплений.
А как цифру получить для каталога к примеру при проектировании новых неподвижных опор?
Чем ограничить максимальные напряжения в конструкции и максимальные пластические локальные деформации???

Как раз рассматриваю неподвижную опору в виде стойки с растяжкой, к полу крепятся анкерами если это жб.А труба к НО крепится с помощью хомута. Это дегкие системы нагрузки порядка 4кН, вдоль оси трубы.
tanya_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 08:57
#4
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Способы передачи усилий от трубы на опору смотри альбом 5.903-13 выпуск 7-95. Нагрузки рассчитываются от диаметра, протяженности и пространственной конфигурации трубопровода, наличия/отсутствия задвижек, осевых компенсаторов. Рекомендую посмотреть РД-3-ВЭП (нагрузки на неподвижки при осевых компенсаторов).
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 16:43
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от tanya_74 Посмотреть сообщение
Задача: выдать несущую способность неподвижной опоры трубопровода для горячей воды.
Насколько знаю, неподвижные опоры и хомуты не относятся к строительной части, а проектируются по нормам расчета оборудования и трубопроводов. Например, в РД 10-249-98 "НОРМЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ" есть раздел посвященный расчету на прочность подвесной системы котлов. Каких-то данных по допускаемым пластическим деформациям там, вроде бы, нет.
Хотя, если посмотреть ОСТ 24.125.100-01, там написано: "Расчет на прочность элементов подвесок произведен ОАО «НПО ЦКТИ» согласно требованиям СНиП II-23, часть II.". То есть, расчет выполнен по строительным нормам. В строительных нормах данных по допускаемым локальным пластическим деформациям нет. Есть для изгибаемых элементов в Пособии к СНиП.
Чтобы для себя ориентироваться на какие-то значения, можно взять опору по стандарту или каталогу, нагрузить её расчетной нагрузкой и посмотреть на уровень пластических деформаций. При проектировании новых опор ориентироваться на этот уровень.

У меня тоже есть вопрос к форуму. Есть ли где-то (в книгах или нормативных документах) методика расчета вручную на прочность хомута для подвески трубопроводов, такого как приведен в сообщении №1?
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стойки крепления трубопровода с горячей водой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет анкерного крепления Колонны к основанию Сергей Петрович Конструкции зданий и сооружений 31 17.07.2015 08:36
Расчет размера камня для крепления (рисбермы). ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.08.2014 17:45
Узел крепления стойки сварной рамы к полу Elena1989 Металлические конструкции 1 24.09.2012 13:58
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46