| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Крепление вентфасада к облицовочному кирпичу

Крепление вентфасада к облицовочному кирпичу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2019, 13:48 #1
Крепление вентфасада к облицовочному кирпичу
keritin
 
Регистрация: 01.07.2019
Сообщений: 3

Имеется здание из трехслойной стены (кирпич 510мм, утеплитель 100 мм, облицовочный кирпич 120 мм), как мне к этой стене закрепить вентилируемый фасад? (облицовочную кладку нагружать нельзя)
Просмотров: 7867
 
Непрочитано 01.07.2019, 14:03
| 1 #2
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Как вариант - разобрать облицовочную кладку
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2019, 14:08
#3
keritin


 
Регистрация: 01.07.2019
Сообщений: 3


Нет заказчик не хочет разбирать облицовку
keritin вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 16:56
#4
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


1. Вычислить нагрузку на срез и вырыв на анкерное крепление кронштейна
2. Дать задание на подбор метиза со всеми характеристиками стены для хилти, мюпро или подобным представителям.
3. Пригласить представителя согласованного заказчиком крепления на динамоиспытание по месту с составлением акта.
Далее имея базу обоснованных исходных данных подбираете вид подсистемы и шаг крепления.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 22:12
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от keritin Посмотреть сообщение
как мне к этой стене закрепить вентилируемый фасад? (облицовочную кладку нагружать нельзя)
- выложить рядом стенку, которую нагружать можно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 18:20
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


оьлицовка должна же на какие-то консоли опираться - вот на эти консоли и крепить направляющие вентфасада (есть такие системы)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2019, 12:46
#7
глобус


 
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61


Таких решений, уже готовых и просчитанных множество. Попробуйте воспользоваться интернетом.
глобус вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2019, 14:57
#8
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


Смотря какой вентфасад, есть такие, что на одни шпильки крепятся горизонтальные направляющие, облицовочных слой у которых из линеарных алюминиевых панелей. Городите фахверк из МК с отдельным фундаментом))), вообще вариантов миллион решения вопроса, а если это какой-нить коттедж 2х этажный, то прям в кладку херячить направляющие под облицовку дюбель-гвоздями.
NWMPS вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2019, 15:44
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


либо
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
облицовка должна же на какие-то консоли опираться - вот на эти консоли и крепить направляющие вентфасада (есть такие системы)
это прокатит в монолитном здании, где перекрытия не менее 160 мм обычно.
либо не стоит этот геморрой трогать. Есть здание где за НВФ облицовка волнами пошла. Остается только молиться и надеяться, если она бахнется, то сползет за НВФ до самого низа.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2019, 12:10
| 1 #10
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Городите фахверк из МК с отдельным фундаментом)))
Не хотят облицовку разбирать, думаю, что это тоже не вариант
Цитата:
Сообщение от глобус Посмотреть сообщение
Попробуйте воспользоваться интернетом.
В таких случая, по правилам этикета, дают, хотя бы, одну ссылочку
sleep вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2021, 14:39
#11
mitya61

Генеральный подрядчик
 
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 9


Извините, а какое решение в итоге получилось? Просто сам попал в подобную ситуацию, поделитесь опытом
mitya61 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2021, 12:01
#12
глобус


 
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Не хотят облицовку разбирать, думаю, что это тоже не вариант

В таких случая, по правилам этикета, дают, хотя бы, одну ссылочку
В личку брошу строителей, у которых полный фарш производителей. На Японию не буду ссылаться, вы без опыта не разберётесь даже в структуре сайтов, да и регистрацию не пройдёте
глобус вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Крепление вентфасада к облицовочному кирпичу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли крепление искусственного камня на систему вентфасада, узел крепления smg.arch Архитектура 20 15.07.2016 16:23
Какой тип крепления Травертина выбрать для ВентФасада ? О'Денси Прочее. Архитектура и строительство 5 06.05.2012 16:33
тех карта на установку вентфасада, срок службы вентфасада Goldnboy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2011 01:48
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
возможно ли крепление вентфасада не к стене? cvetochkina Конструкции зданий и сооружений 9 31.07.2009 10:32